Задался следующим вопросом: как расчитать работу кирпичной на распор от стропилины...
Сидели сегодня в конторе, вместе думали, так никто ответа на вопрос и не нашел: при каком "распоре" необходимо устраивать монолитный пояс по стене из кирпича, допустим, 380мм. Какая (где найти?) методика расчета?
Спасибо....
Просмотров: 3727
 
Непрочитано 04.09.2009, 23:26
#2
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Почитайте соответствующий СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции". В любом случае делаете монолитный пояс из бетона В15 толщиной 100 мм с армированием 4х12 А-500С и спите спокойно.
Стропила опираются на мауэрлат, а не на пояс (в идеале). Ну а так, - по расчету: в принципе при толщине 380 мм из кирпича М100 на растворе М150 можно стропила опереть на мауэрлат сечением 150х100 мм при пролете до 6 м для Москвы и области. В любом случае я просчитываю каждый вариант (в т.ч. и опирания).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2009, 10:24
#3
goncha

civil engineer
 
Регистрация: 22.12.2008
Київ
Сообщений: 53
<phrase 1= Отправить сообщение для goncha с помощью Skype™


В этом СНиПе укзано значение растяжения при изгибе по перевязаному сечению: 0,25 МПА, тоесть 25 т/м2. Как это число применить к конкретному примеру: стенка 380мм, высота стены мансардного этажа 1.7м, длина стены 7м, на стене через мауерлат лежит стропилина, возникает распор, например, 5т. (Брать в расчет сечение 380х300мм или 300хН стены)Как это все почситать??.
Если лить монолитный пояс под мауерлатом - это чуть "геморно" как по трудозатратам, так и по стоимости работ для заказчика - могут быть вопросы, на которые надо будет отвечать... Почему данная тема и возникла на форуме..........
goncha вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2009, 11:52
#4
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от goncha Посмотреть сообщение
В этом СНиПе укзано значение растяжения при изгибе по перевязаному сечению: 0,25 МПА, тоесть 25 т/м2. Как это число применить к конкретному примеру: стенка 380мм, высота стены мансардного этажа 1.7м, длина стены 7м, на стене через мауерлат лежит стропилина, возникает распор, например, 5т. (Брать в расчет сечение 380х300мм или 300хН стены)Как это все почситать??.
Если лить монолитный пояс под мауерлатом - это чуть "геморно" как по трудозатратам, так и по стоимости работ для заказчика - могут быть вопросы, на которые надо будет отвечать... Почему данная тема и возникла на форуме..........
А на мой скромный взгляд геморно ловить улетевшую крышу, поэтому при толщине стен 380 мм всегда делал монолитный пояс толщ. минимум 200мм и выпускал шпильки для надежного крепления мауэрлата. Вопросов у заказчиков ни разу не было.
Теперь к вашей расчетной схеме. Стены здания в горизонтальном направлении можно считать опертыми на перекрытия. Следовательно верхняя часть стены - консоль. Расчитывать можно по балочной схеме, т.е. вырезать 1 пог. метр стены (например), приложить к краю консоли усилие распора, определить изгибающий момент у опоры (в уровне чердачного перекрытия). Затем используя формулу сигма=M*(H/2)/I перейти к напряжениям от изгибающего момента у того края стены, где действуют растягивающие напряжения.
Н - толщина стены;
I - момент инерции рассматриваемого сечения относительно продольной оси стены;
M - изгибающий момент в уровне чердачного перекрытия от распора.
Полученное значение сигма сравнить с прочностью раствора кладки на растяжение. Сделать выводы.
Кутузов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Работа кирпича на распор от стропил



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли затяжка для наслонных стропил zanuda Конструкции зданий и сооружений 63 02.03.2023 12:56
Опирание деревянных стропил на вентканалы из кирпича. Aleks ManaeFF Деревянные конструкции 14 24.06.2015 12:05