Почитайте соответствующий СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции". В любом случае делаете монолитный пояс из бетона В15 толщиной 100 мм с армированием 4х12 А-500С и спите спокойно.
Стропила опираются на мауэрлат, а не на пояс (в идеале). Ну а так, - по расчету: в принципе при толщине 380 мм из кирпича М100 на растворе М150 можно стропила опереть на мауэрлат сечением 150х100 мм при пролете до 6 м для Москвы и области. В любом случае я просчитываю каждый вариант (в т.ч. и опирания).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
В этом СНиПе укзано значение растяжения при изгибе по перевязаному сечению: 0,25 МПА, тоесть 25 т/м2. Как это число применить к конкретному примеру: стенка 380мм, высота стены мансардного этажа 1.7м, длина стены 7м, на стене через мауерлат лежит стропилина, возникает распор, например, 5т. (Брать в расчет сечение 380х300мм или 300хН стены)Как это все почситать??.
Если лить монолитный пояс под мауерлатом - это чуть "геморно" как по трудозатратам, так и по стоимости работ для заказчика - могут быть вопросы, на которые надо будет отвечать... Почему данная тема и возникла на форуме.......... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Теперь к вашей расчетной схеме. Стены здания в горизонтальном направлении можно считать опертыми на перекрытия. Следовательно верхняя часть стены - консоль. Расчитывать можно по балочной схеме, т.е. вырезать 1 пог. метр стены (например), приложить к краю консоли усилие распора, определить изгибающий момент у опоры (в уровне чердачного перекрытия). Затем используя формулу сигма=M*(H/2)/I перейти к напряжениям от изгибающего момента у того края стены, где действуют растягивающие напряжения. Н - толщина стены; I - момент инерции рассматриваемого сечения относительно продольной оси стены; M - изгибающий момент в уровне чердачного перекрытия от распора. Полученное значение сигма сравнить с прочностью раствора кладки на растяжение. Сделать выводы. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли затяжка для наслонных стропил | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 02.03.2023 12:56 |
Опирание деревянных стропил на вентканалы из кирпича. | Aleks ManaeFF | Деревянные конструкции | 14 | 24.06.2015 12:05 |
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. | vartan | Деревянные конструкции | 12 | 24.01.2011 13:07 |
Распор в арке | Vl@diM | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 04.05.2008 17:45 |
Работа силикатного кирпича во влажных условиях... | losv1 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 27.09.2007 11:49 |