Расчет фундаментов на прогрессирующее разрушение
инженер
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 368
|
||
Просмотров: 10932
|
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
на прогрессирующее разрушение считается каркас при определнных внешних воздействиях. Что значит посчитать фундаменты на прогрессирующее разрушение?? может, имеется в виду перераспределение нагрузок на фундаменты при выходе из строя одной из колонн??
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Фундамент надо считать при выходе из строя всех колонн.
![]() Вообще-то, во всех рекомендациях речь идет о прогрессирующем ОБРУШЕНИИ, а не разрушении. А термин "обрушение" как-то трудно прилепить к фундаменту, разве только в случае, когда фундамент обрушился в преисподнюю. Последний раз редактировалось Profan, 22.09.2009 в 15:54. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Современный термин - именно ПР.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Где упоминается этот "современный термин"? В тех рекомендациях, которые я упоминал здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11722 говорится об обрушении. Вообще, на мой взгляд, все рекомендации можно свести к нескольким фразам: Всегда делать фундаментную плиту. Сечения всех несущих элементов увеличивать на 50% по сравнению с обычным расчетом. Арматуру увеличивать в 2 раза... Ну, и все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
![]() По теме: наверное, вопрос был сформулирован так: "Расчет фундаментов при прогрессирующем обрушении". Если так, то убираете одну стойку/вырезвете чать перекрытия/добавляете врезающийся самолет, и рассчитываете фундамент от нагрузки по новой расчетной схеме
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216
|
РЕКОМЕНДАЦИИ
по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения "Чрезвычайные ситуации (ЧС), вызванные запроектными источниками, в общем случае непредсказуемы и сводятся к локальным аварийным воздействиям на отдельные конструкции одного здания: взрывы, пожары, карстовые провалы, ДТП, дефекты конструкций и материалов, некомпетентная реконструкция (перепланировка) и т.п. случаи." Т.е. исключение из расчетной схемы части грунта под фундаментом. Где то это уже обсуждалось. Правда я сомневаюсь в необходимости такого рода расчетов... |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Здрасти.. в карстово-опасных районах?
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Не, ну если в геологии ничего про карст не сказано, а он вдруг случился? Кто виноват?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
..тогда на карст считать не надо. А на удаление колонны - пожалуйста)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Что значит "пожалуйста"? Нас тупо заставляют убирать колонну тупые эксперты. Все методики и рекомендации - фуфло, потому что отсутствует законодательно обоснованные предпосылки для расчета. На всякий случай. Вот проектируем производственно-учебную аптеку. ГИП предлагает убрать колонну в подвале и расчитать каркас. Зачем убирать колонну? Газа нет, взрывоопасных технологий нет. Значит, будем утверждать, что идиот-террорист выберет для своей акции ничтожный по значению объект, притащит в подвал чемодан со взрывчаткой, проломив двери и запоры и взорвет эту чертову колонну? А я считай все здание на обрушение? Не проще ли просто пристрелить этого террориста на входе? Тупой бред. Просто хочется бошки свернуть тем, кто выставляет подобные требования там, где вероятность события близка к нулю.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Om81, игорёк привел цитату рекомендаций, в которой говориться о ЧС, вызванных внепроектными источниками. В том числе там и карстовые провалы. При чём тут строительство в карстово-опасных районах?
Поэтому и понятно возмущение Profanа - ведь если следовать требованиям рекомендаций (а экспертиза у вас там требует следовать) - то нужно здания рассчитывать на всё, в том числе и на карст, которого нет и на то, что в дом врежется придурок какой на джипе и заломает колонночку.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
![]() Ну да.. что-то вроде того.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
И все-таки. Если я тупо уберу колонну, то это значит, что я тупо выключу фундамент под ней (при устройстве отдельных фундаментов под колонны). Соответственно, рядом стоящие колонны и фундаменты окажутся перегруженными, осадки могут оказаться недопустимо большими и здание получит дополнительный стимул к обрушению.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
З.Ы. Попробуй обоснуй это экспертам - отдельный вопрос |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() У нас вот в городе несколько лет назад АБК "КБ Приборостроения" чуть не обрушился - карст, итить его! А ведь не было (когда проектировали). Ну там обошлось - двери перекосило и всего делов, восстановили-укрепили.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментов под башню связи | 111drakon | Основания и фундаменты | 20 | 04.06.2019 04:52 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Расчет на прогрессирующее разрушение. | Ирен | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 10.05.2008 21:28 |
Расчет на прогрессирующее разрушение | Расчетчик | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 23.11.2007 14:27 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |