1. Определяющим параметром при выборе конструктива производственного корпуса с пролетами 30 м при одном этаже высотой 6 м будет нагрузка на кровлю и нагрузка от веса покрытия. Колонны короткие и в них преобладающая нагрузка - продольная сжимающая. Здесь жб и металл могут конкурировать. Покрытие при таком большом пролете должно быть легким. Здесь с металлом может конкурировать наверно только дерево. Это касается как ферм, так и панелей покрытия. Металлический вариант панелей - сэндвичи из оцинкованного профилированного листа. Использовать лучше готовые сэндвичи, изготовленные на линии.
2. К конструкциям АБК требования противипожарных норм повышенные (Ф4), там скопление людей. И этажей у Вас видимо 3. Архитекторы скажут конкретнее, где и как должно быть. По крайней мере, стены лестничной клетки должны иметь высокую огнестойкость. И ЛСТК Вы не сможете просчитать, т.к. нет норм. Как-то так.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 5
|
Ильнур,огромное вам спасибо за помощь. А случайно не скажите какие наиболее оптимальные по ширине пролеты при мк конструкциях для производств такого типа? Может пролет стоит уменьшить, сделать 24 или 18м. И насчет АБК - может ли оно быть выполнено в металле или это будет нерационально.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Компоновку нужно определять на основании ТХ-заданий (технологические решения). В Вашем учебном случае нужно найти схему расположения оборудования и помещений ЛЮБОЙ типографии и под нее скомпоновать здание, в т.ч. назначить сетку колонн.
АБК из металла на практике делаем, но я не согласен с этим, особенно если к АБК предъявляются повышенные архитектурные требования. Из сэндвичей не очень-то ловко архитектурные формы создавать. И весь почти металл каркаса нужно огнезащищать - обшивать или обмазывать. Представьте себе кабинет высокого технического начальника, в котором торчат двутавры, связевые уголки и прочие ригеля... А тут японцы приехали, на деловую встречу. Но делаем, т.к. заказчик часто ставку делает на скорость монтажа. Время - деньги.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ПОС на Капитальный ремонт действующего нежилого здания | marina-rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.04.2009 12:14 |
Конструкция покрытия производственного здания | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.12.2008 14:02 |
Каркас производственного здания в Лире | Beirut | Лира / Лира-САПР | 8 | 10.09.2008 20:21 |
Расчет освещения производственного здания | Вилянка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.05.2008 12:31 |
Ферма производственного здания, пролетом 49 метров | Fool | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.04.2008 07:59 |