Вопросы по каркасу производственного здания
Inertial
 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 5

Приветствую, уважаемые конструкторы и архитекторы. Для диплома я взял производственное здание – типографию + АБК. Имеется следующая геометрия: типография – 2 пролета 30м при длине 90м, метталлич. конструкции каркаса – рамы переменного сечения, высота до отм. сопряжения колонны и ригеля 6м, общая высота здания 9м, кранов нет, покрытие по прогонам. АБК – каркасное жб (сетка 6х6м) 12х30м, стены – кирпич, высота здания 11,5м. Руководитель посоветовал попробовать для оригинальности использовать продвинутые мк – гофробалки с гофроколоннами для произв. корпуса и легкие стальные тонкостенные конструкции для АБК. В инете достаточно информации по гофроконструкциям, а вот вразумительную методику расчета ЛСТК я не нашел. Стоит ли по вашему мнению брать на диплом расчеты подобных конструкций. И еще хотелось бы узнать мнение знающих людей по поводу того из чего все таки лучше делать каркас такого производства как типография и АБК - жб, металл, балки, фермы, колонны, стеновые ограждения и проч. Также если кто брал для диплома ЛСТК подскажите где какие конкретные материалы для расчетов можно найти – методики, сортаменты, программы. Заранее благодарен.
Просмотров: 3376
 
Непрочитано 22.09.2009, 22:08
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26144 посмотри
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 10:14
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1. Определяющим параметром при выборе конструктива производственного корпуса с пролетами 30 м при одном этаже высотой 6 м будет нагрузка на кровлю и нагрузка от веса покрытия. Колонны короткие и в них преобладающая нагрузка - продольная сжимающая. Здесь жб и металл могут конкурировать. Покрытие при таком большом пролете должно быть легким. Здесь с металлом может конкурировать наверно только дерево. Это касается как ферм, так и панелей покрытия. Металлический вариант панелей - сэндвичи из оцинкованного профилированного листа. Использовать лучше готовые сэндвичи, изготовленные на линии.
2. К конструкциям АБК требования противипожарных норм повышенные (Ф4), там скопление людей. И этажей у Вас видимо 3. Архитекторы скажут конкретнее, где и как должно быть. По крайней мере, стены лестничной клетки должны иметь высокую огнестойкость.
И ЛСТК Вы не сможете просчитать, т.к. нет норм.
Как-то так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 20:29
#4
Inertial


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 5


Ильнур,огромное вам спасибо за помощь. А случайно не скажите какие наиболее оптимальные по ширине пролеты при мк конструкциях для производств такого типа? Может пролет стоит уменьшить, сделать 24 или 18м. И насчет АБК - может ли оно быть выполнено в металле или это будет нерационально.
Inertial вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 09:08
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Компоновку нужно определять на основании ТХ-заданий (технологические решения). В Вашем учебном случае нужно найти схему расположения оборудования и помещений ЛЮБОЙ типографии и под нее скомпоновать здание, в т.ч. назначить сетку колонн.
АБК из металла на практике делаем, но я не согласен с этим, особенно если к АБК предъявляются повышенные архитектурные требования. Из сэндвичей не очень-то ловко архитектурные формы создавать. И весь почти металл каркаса нужно огнезащищать - обшивать или обмазывать. Представьте себе кабинет высокого технического начальника, в котором торчат двутавры, связевые уголки и прочие ригеля... А тут японцы приехали, на деловую встречу.
Но делаем, т.к. заказчик часто ставку делает на скорость монтажа. Время - деньги.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопросы по каркасу производственного здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПОС на Капитальный ремонт действующего нежилого здания marina-rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.04.2009 12:14
Конструкция покрытия производственного здания Laki Конструкции зданий и сооружений 3 10.12.2008 14:02
Каркас производственного здания в Лире Beirut Лира / Лира-САПР 8 10.09.2008 20:21
Расчет освещения производственного здания Вилянка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2008 12:31
Ферма производственного здания, пролетом 49 метров Fool Конструкции зданий и сооружений 22 16.04.2008 07:59