Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет.

Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2009, 07:08 #1
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет.
nevada
 
инженер-конструктор
 
Красноярск
Регистрация: 05.05.2008
Сообщений: 71

Здравствуйте! Проектируем здание с металлическим каркасом. Шаг колонн в поперечнике 2 х 6.6м, в продольном направлении 5 х 5.4 м. 1-этажное, высота колонн 4.4 м, но из-за рельефа низ колонн опускается от 0.000 на 2.7м. Т. е. фактически рама 2-х этажная для расчета, если я правильно понимаю. Длина здания в целом всего 27 м. Перекрытия на нуле и чердачные - монолитные по профлисту по балочной клетке. Шаг вспомогательных балок - 1.3 м., если это надо. Из-за назначения рабочего помещения (обеденный зал) хотелось бы избавиться от положенных связей в среднем ряду колонн или заменить их чем-нибудь не таким громоздким. Помогите, пожалуйста, советом.
Просмотров: 9746
 
Непрочитано 03.10.2009, 07:22
#2
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Сместите в другой шаг или сделайте жесткий ригель по верху колонн - вместо связей, или (если база и фундамент жесткий в двух направлениях) рассчитайте колонны с коэффициентом приведения длины мю=2 из плоскости.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 07:50
#3
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


Сместить в другой шаг нельзя. Т.е. в крайних рядах колонн связи можно устроить, а вот центр должен быть весь свободным. В крайних рядах заполнение между колоннами - кирпичные висячие стены (опираются на продольные ригели) с вентилируемым навесным штучным фасадом. Боюсь, экспертиза не пропустит... Что значит - жесткий ригель? Узел примыкания к колонне - рамный, так?
nevada вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 08:33
#4
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Да, балка с рамными узлами. Она менее эффективна, чем обычные связи и из плоскости мю уже не будет единице равно - считать нужно. И в любом случае нужно будет подтвердить решение расчетом. Экспертиза не пропустит в том случае, если вы не сможете мотивированно объяснить свое решение
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 08:45
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от nevada Посмотреть сообщение
хотелось бы избавиться от положенных связей в среднем ряду колонн или заменить их чем-нибудь не таким громоздким. Помогите, пожалуйста, советом.
У тебя же жесткие монолитные железобетонные диски перекрытий, и если ты не поставишь связи в середине все и так будет стоять (расстояние между рядами связей как я понял всего 13,2м)
Поступай следующим образом - в середине поставь связи только на стадии монтажа до бетонирования перекрытий. После того как перекрытия будут забетонированы снимешь связи по среднему ряду.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 09:02
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Вариант 1. Организуйте в местах расположения вертикальных связей по крайним колоннам горизонтальный связевой блок по покрытию и обоприте верхушки среднего ряда на него. При этом продольная ветровая нагрузка на крайние связи/фундаменты, естественно, увеличится, а коэффициент расчетной длины для средних колонн будет не более Мю=1.

Вариант 2. Последуйте совету ETCartman(а), только вместо жестого узла установите к балке просто подкос - эффект тот-же.

Точно, MasterZim, при монолитном покрытии ничего и организовывать не надо. Инерция мышления, блин. Уже много лет делаем практически только легкие покрытия.

Последний раз редактировалось IBZ, 03.10.2009 в 09:14.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 09:59
#7
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от nevada Посмотреть сообщение
хотелось бы избавиться от положенных связей в среднем ряду колонн
Кем положенных? Они там не нужны. Организуете жесткий диск по покрытию (например, за счет связей) и передаете все усилия на связи крайних рядов.

Кстати, можно и в поперечном направлени организовать чисто связевую раму. Мю шарнирно опертых на фундаменты колонн в этом направлении будет равно 1.

Последний раз редактировалось DK, 03.10.2009 в 10:10.
 
 
Непрочитано 03.10.2009, 10:29
#8
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Использовать покрытие как диск я бы решился только, если бы сам его проектировал и была бы таким образом гарантия, что стержни связывающие монолит с балками будут предусмотрены в нужном количестве. Поскольку обычно железобетонщики делают все ошибки которые только можно сделать, то лучше делать связи в металле. Связи по покрытию тоже можно сделать, но чем меньше пути передачи нагрузки - тем лучше. И если есть неясность в том как именно напряжения потекут от среднего ряда на связи крайнего, какие соединения при этом что воспримут - то лучше все таки для вящей безопасности закрепить средний ряд сам по себе.
Моделированием (с точным воспроизведением всех деталей, а не таким, когда на место плиты втыкается один-четые конечных элемента в плоскости стержней) консервативные решения обычно подтверждаются.

Последний раз редактировалось ETCartman, 03.10.2009 в 10:35.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 10:35
#9
DK


 
Сообщений: n/a


А вообще-то, на вопрос автора темы, вынесенный в заголовок, я бы ответил, что можно избавиться не только от связей, но и от колонн среднего ряда.
 
 
Непрочитано 03.10.2009, 10:45
#10
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Это совсем верно - большие сетки всяко экономней.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 18:46
#11
kazax


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 18


Вопрос достоин внимания. Жаль, давно задан. Вот уж эти завсегдатаи покуражатся, ETCartman, могут отправить за консультацией и в Израйль.
kazax вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 19:04
#12
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Этот вопрос религиозные устои затрагивает. В моем институте есть свое мнение насчет дисков и насчет связей. Мнение очень жесткое, ну я, соответственно так воспитан и как честный католик не могу поступиться принципами. Хотя вообще - все это дело прекрасно считается. Диск-не диск. Профлист например в некоторых случаях может считаться диском - так вот надо по пособию вычислить сдвиговую жесткость и расставить эквивалентные связи (кресты) и посчитать. Много ли кострукторов будет это делать? Да поставят железячки и баста.
Есть разные направления и каноны - есть старое ЦНииПСКовское (у нас его придерживаются), есть ЛенПСКовское (у нас объект язвительных злобных насмешек) и так далее. Побеждает в массах последнее, кстати.
Иной раз едешь в автобусе - видишь каркасы, стройки - сразу становится понятно, как это считали. Некоторые решения настолько смелые, что думаешь, что надо бы в этот торговый центр не заходить никогда.
У иностранцев решения похожие, но у них все очень подробно и четко регламентированно. Но вот взять недавнее обрушение в Польше - помню, внимательно рассмтривали фотки каркаса и решили что он и должен был на...ться, и к бабке не ходи.
Экспертиза у нас принимает и то и это. Ей главное убедиться, что разработчик принимает решение осознанно и может пояснить с цифрами почему так а не эдак. Если будешь не уверен в том что 1+1=2, могут не зачесть.

Последний раз редактировалось ETCartman, 03.10.2009 в 19:11.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 20:00 Приятно читать...
#13
eugeny17


 
Регистрация: 30.10.2008
Москва
Сообщений: 482
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™


а казалось бы тема простая...
eugeny17 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2009, 06:06
#14
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


Спасибо всем, что откликнулись!
DK, избавиться от колонн нет возможности. Как ни странно, но крыша будет... деревянная, с опиранием на нижележащие балки чердачного перекрытия и само перекрытие. Там естественно, будут сязи, но не думаю, что для колонн они играют роль.
Насчет жесткого диска перекрытия - считала по рекомендациям, окончательно запуталась в приведеных толщинах и вычислении промежуточных моментов сопротивления (как написано - вычислить по формулам сопромата). Поэтому решила принимать профлист как опалубку, а не как внешнюю арматуру, стержни к балке - по рекомендации - через 2 гофра, на крайних в каждый гофр. Хотя на форуме читала, что варить стержни - это вчерашний день. Так что с жестким диском еще и узлы должны быть жесткими? Или не обязательно? Навроде того, что монолит препятствует перемещению колонны? Верхние узлы все равно прийдется делать рамными - из-за крыши.
nevada вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2009, 10:19
#15
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от nevada Посмотреть сообщение
Верхние узлы все равно прийдется делать рамными - из-за крыши.
не обязательно, в тех же осях где установлены вертикальные связи располагаешь горизонтальные связи по покрытию и соединяешь распоркой все колонны среднего ряда с этим связевым блоком.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2009, 14:59
#16
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


Спасибо.
nevada вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2009, 17:09
#17
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Этот вопрос религиозные устои затрагивает. В моем институте есть свое мнение насчет дисков и насчет связей. Мнение очень жесткое, ну я, соответственно так воспитан и как честный католик не могу поступиться принципами. Хотя вообще - все это дело прекрасно считается. Диск-не диск. Профлист например в некоторых случаях может считаться диском - так вот надо по пособию вычислить сдвиговую жесткость и расставить эквивалентные связи (кресты) и посчитать. Много ли кострукторов будет это делать? Да поставят железячки и баста.
Есть разные направления и каноны - есть старое ЦНииПСКовское (у нас его придерживаются), есть ЛенПСКовское (у нас объект язвительных злобных насмешек) и так далее. Побеждает в массах последнее, кстати.
Иной раз едешь в автобусе - видишь каркасы, стройки - сразу становится понятно, как это считали. Некоторые решения настолько смелые, что думаешь, что надо бы в этот торговый центр не заходить никогда.
У иностранцев решения похожие, но у них все очень подробно и четко регламентированно. Но вот взять недавнее обрушение в Польше - помню, внимательно рассмтривали фотки каркаса и решили что он и должен был на...ться, и к бабке не ходи.
Экспертиза у нас принимает и то и это. Ей главное убедиться, что разработчик принимает решение осознанно и может пояснить с цифрами почему так а не эдак. Если будешь не уверен в том что 1+1=2, могут не зачесть.
Спорить невозможно - связи никогда не помещают, - хотя IBZ как то раз привел пример расчета связей в высотке - меня сильно впечатлило.
Г-н Хворобьевъ - ну не ради себя - а "молодежи и подростков" расшифруйте

Offtop: .. Есть разные направления и каноны - есть старое ЦНииПСКовское (у нас его придерживаются), есть ЛенПСКовское (у нас объект язвительных злобных насмешек)... да и сам лишний раз подстрахуюсь в пониманиии вечного вопроса на форуме по связям. Спасибо.


Offtop: п.с. Все меньше и меньше, к сожалению, людей владеющих, истинным проектным мышлением.

Последний раз редактировалось таи, 04.10.2009 в 17:16.
таи вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2009, 18:37
#18
Роб

студент МГСУ
 
Регистрация: 03.04.2008
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


Смотря какие связи у вас там стоят, если крестовые попробуйте поменять их на портальные связи.....рисунок прилагаю!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
связи.dwg (29.6 Кб, 1343 просмотров)
Роб вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 05:57
#19
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Расшифровать что? В данном случае, если покрытие является жестким диском, надлежащим образом соединено с каркасом - то для среднего ряда никаких связей действительно теоретически не надо. Но на момент бетонирования они (связи) нужны. Кроме того железобетонная часть должна быть запроектированна соответственно - те же самые швы бетонирования, армирование и т.д.
Практически лучше предусмотреть связи в металле, причем работающие четко - центрированные с основными элементами и рассчитанные. Или поставить портальную (полупортальную) по среднему ряду (или вести элемент с жесткими узлами).
Автор вопроса так и не выложил схему - там у него здание не совсем обычное, с уступами, насколько я понял.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 18:19
#20
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


Здание самое обычное, поэтому схему и не выкладывала. Прямоугольное в плане. 2 пролета в поперечнике по 6.6 м. и 5 пролетов по 5.4м в продольном направлении. Перекрытие на нуле и чердачное, как уже говорила - монолит по профлисту. Особенность в том, что после чердачного перекрытия колонны обрываются и на перекрытие устраивается деревянная крыша со всеми вытекающими оттуда последствиями - стойками, прогонами, подкосами - все из дерева - с локальными опираниями на балки того же чердачного перекрытия. Т. е. даже мауэрлаты опираются на металлические вспомогательные балки балочной клетки чердачного перекрытия. От стальных ферм отказались из-за трудоемкости изготовления при столь малых объемах. Вот такая конструкция, так сказать. Фактически, здание одноэтажное, высота этажа 4.4 м., остальные 2.7 м. уходят в цоколь, крыша 2-х скатная под 30 градусов. Поэтому и встал вопрос о возможности избавиться от связей. Извините, если что-то неправильно объяснила.
nevada вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн ЕВК Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2009 19:19
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет bogdan54 Металлические конструкции 24 06.08.2009 15:21
2-х этажная рама. НУжен совет 1969 Расчетные программы 4 20.10.2008 21:31
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30