|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет.
инженер-конструктор
Красноярск
Регистрация: 05.05.2008
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 9746
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Сместите в другой шаг или сделайте жесткий ригель по верху колонн - вместо связей, или (если база и фундамент жесткий в двух направлениях) рассчитайте колонны с коэффициентом приведения длины мю=2 из плоскости.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71
|
Сместить в другой шаг нельзя. Т.е. в крайних рядах колонн связи можно устроить, а вот центр должен быть весь свободным. В крайних рядах заполнение между колоннами - кирпичные висячие стены (опираются на продольные ригели) с вентилируемым навесным штучным фасадом. Боюсь, экспертиза не пропустит... Что значит - жесткий ригель? Узел примыкания к колонне - рамный, так?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Да, балка с рамными узлами. Она менее эффективна, чем обычные связи и из плоскости мю уже не будет единице равно - считать нужно. И в любом случае нужно будет подтвердить решение расчетом. Экспертиза не пропустит в том случае, если вы не сможете мотивированно объяснить свое решение
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Поступай следующим образом - в середине поставь связи только на стадии монтажа до бетонирования перекрытий. После того как перекрытия будут забетонированы снимешь связи по среднему ряду. |
|||
![]() |
|
||||
Вариант 1. Организуйте в местах расположения вертикальных связей по крайним колоннам горизонтальный связевой блок по покрытию и обоприте верхушки среднего ряда на него. При этом продольная ветровая нагрузка на крайние связи/фундаменты, естественно, увеличится, а коэффициент расчетной длины для средних колонн будет не более Мю=1.
Вариант 2. Последуйте совету ETCartman(а), только вместо жестого узла установите к балке просто подкос - эффект тот-же. Точно, MasterZim, при монолитном покрытии ничего и организовывать не надо. Инерция мышления, блин. Уже много лет делаем практически только легкие покрытия. Последний раз редактировалось IBZ, 03.10.2009 в 09:14. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кем положенных? Они там не нужны. Организуете жесткий диск по покрытию (например, за счет связей) и передаете все усилия на связи крайних рядов.
Кстати, можно и в поперечном направлени организовать чисто связевую раму. Мю шарнирно опертых на фундаменты колонн в этом направлении будет равно 1. Последний раз редактировалось DK, 03.10.2009 в 10:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Использовать покрытие как диск я бы решился только, если бы сам его проектировал и была бы таким образом гарантия, что стержни связывающие монолит с балками будут предусмотрены в нужном количестве. Поскольку обычно железобетонщики делают все ошибки которые только можно сделать, то лучше делать связи в металле. Связи по покрытию тоже можно сделать, но чем меньше пути передачи нагрузки - тем лучше. И если есть неясность в том как именно напряжения потекут от среднего ряда на связи крайнего, какие соединения при этом что воспримут - то лучше все таки для вящей безопасности закрепить средний ряд сам по себе.
Моделированием (с точным воспроизведением всех деталей, а не таким, когда на место плиты втыкается один-четые конечных элемента в плоскости стержней) консервативные решения обычно подтверждаются.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 03.10.2009 в 10:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Это совсем верно - большие сетки всяко экономней.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Этот вопрос религиозные устои затрагивает. В моем институте есть свое мнение насчет дисков и насчет связей. Мнение очень жесткое, ну я, соответственно так воспитан и как честный католик не могу поступиться принципами. Хотя вообще - все это дело прекрасно считается. Диск-не диск. Профлист например в некоторых случаях может считаться диском - так вот надо по пособию вычислить сдвиговую жесткость и расставить эквивалентные связи (кресты) и посчитать. Много ли кострукторов будет это делать? Да поставят железячки и баста.
Есть разные направления и каноны - есть старое ЦНииПСКовское (у нас его придерживаются), есть ЛенПСКовское (у нас объект язвительных злобных насмешек) и так далее. Побеждает в массах последнее, кстати. Иной раз едешь в автобусе - видишь каркасы, стройки - сразу становится понятно, как это считали. Некоторые решения настолько смелые, что думаешь, что надо бы в этот торговый центр не заходить никогда. У иностранцев решения похожие, но у них все очень подробно и четко регламентированно. Но вот взять недавнее обрушение в Польше - помню, внимательно рассмтривали фотки каркаса и решили что он и должен был на...ться, и к бабке не ходи. Экспертиза у нас принимает и то и это. Ей главное убедиться, что разработчик принимает решение осознанно и может пояснить с цифрами почему так а не эдак. Если будешь не уверен в том что 1+1=2, могут не зачесть.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 03.10.2009 в 19:11. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71
|
Спасибо всем, что откликнулись!
DK, избавиться от колонн нет возможности. Как ни странно, но крыша будет... деревянная, с опиранием на нижележащие балки чердачного перекрытия и само перекрытие. Там естественно, будут сязи, но не думаю, что для колонн они играют роль. Насчет жесткого диска перекрытия - считала по рекомендациям, окончательно запуталась в приведеных толщинах и вычислении промежуточных моментов сопротивления (как написано - вычислить по формулам сопромата). Поэтому решила принимать профлист как опалубку, а не как внешнюю арматуру, стержни к балке - по рекомендации - через 2 гофра, на крайних в каждый гофр. Хотя на форуме читала, что варить стержни - это вчерашний день. Так что с жестким диском еще и узлы должны быть жесткими? Или не обязательно? Навроде того, что монолит препятствует перемещению колонны? Верхние узлы все равно прийдется делать рамными - из-за крыши. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Г-н Хворобьевъ - ну не ради себя - а "молодежи и подростков" расшифруйте Offtop: .. Есть разные направления и каноны - есть старое ЦНииПСКовское (у нас его придерживаются), есть ЛенПСКовское (у нас объект язвительных злобных насмешек)... да и сам лишний раз подстрахуюсь в пониманиии вечного вопроса на форуме по связям. Спасибо. ![]() Offtop: п.с. Все меньше и меньше, к сожалению, людей владеющих, истинным проектным мышлением. Последний раз редактировалось таи, 04.10.2009 в 17:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Расшифровать что? В данном случае, если покрытие является жестким диском, надлежащим образом соединено с каркасом - то для среднего ряда никаких связей действительно теоретически не надо. Но на момент бетонирования они (связи) нужны. Кроме того железобетонная часть должна быть запроектированна соответственно - те же самые швы бетонирования, армирование и т.д.
Практически лучше предусмотреть связи в металле, причем работающие четко - центрированные с основными элементами и рассчитанные. Или поставить портальную (полупортальную) по среднему ряду (или вести элемент с жесткими узлами). Автор вопроса так и не выложил схему - там у него здание не совсем обычное, с уступами, насколько я понял.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71
|
Здание самое обычное, поэтому схему и не выкладывала. Прямоугольное в плане. 2 пролета в поперечнике по 6.6 м. и 5 пролетов по 5.4м в продольном направлении. Перекрытие на нуле и чердачное, как уже говорила - монолит по профлисту. Особенность в том, что после чердачного перекрытия колонны обрываются и на перекрытие устраивается деревянная крыша со всеми вытекающими оттуда последствиями - стойками, прогонами, подкосами - все из дерева - с локальными опираниями на балки того же чердачного перекрытия. Т. е. даже мауэрлаты опираются на металлические вспомогательные балки балочной клетки чердачного перекрытия. От стальных ферм отказались из-за трудоемкости изготовления при столь малых объемах. Вот такая конструкция, так сказать. Фактически, здание одноэтажное, высота этажа 4.4 м., остальные 2.7 м. уходят в цоколь, крыша 2-х скатная под 30 градусов. Поэтому и встал вопрос о возможности избавиться от связей. Извините, если что-то неправильно объяснила.
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.09.2009 19:19 |
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет | bogdan54 | Металлические конструкции | 24 | 06.08.2009 15:21 |
2-х этажная рама. НУжен совет | 1969 | Расчетные программы | 4 | 20.10.2008 21:31 |
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании | osia | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.06.2008 19:30 |