Ленточный,проектируемый фундамент ниже существующего. Меры?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ленточный,проектируемый фундамент ниже существующего. Меры?

Ленточный,проектируемый фундамент ниже существующего. Меры?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2009, 08:07 #1
Ленточный,проектируемый фундамент ниже существующего. Меры?
Megachel0
 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 5

Суть такая проектируемое здание в плотную пристраивается к существующему. У сущ. здания низ фундамента от поверхности земли 750мм. у проектируемого от земли 1500мм. какие меры не обходимо принимать?
Просмотров: 5511
 
Непрочитано 05.11.2009, 08:10
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


СНиП 2.02.01-83* п. 2.33
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 08:15
#3
Megachel0


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 5


отступать нет возможности. можно веть захватками по метру с шагом метра три откапывать ставить ФБС или монолит. и тд.
Megachel0 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 08:40
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


ограничение связано не с производством работ, а с исключением влияния (т.н. осадки влияния и крены влияния). Не думаю, что большинство зданий готово к такому соседству
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 08:49
#5
Megachel0


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 5


[FONT='Verdana','sans-serif']Существующее здание спорт зал, металлический каркас с стенами из профлиста с утеплителем(или сендвич панели) высотой 6,5метра. Проектируемое здание жилое двух этажное. [/FONT]
Megachel0 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 08:56
#6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Не вижу никаких проблем. Просто подойти к решению аккуратно. Выполнить расчет существа и проектного решения.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 09:03
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Megachel0 Посмотреть сообщение
Суть такая проектируемое здание в плотную пристраивается к существующему. У сущ. здания низ фундамента от поверхности земли 750мм. у проектируемого от земли 1500мм. какие меры не обходимо принимать?
Найдите расстояние "а" по п. 2.33 СНиП 2.02.01-83:
[IMG]http://i028.***********/0911/20/1b4f31f6b8fct.jpg[/IMG]
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 09:24
#8
Megachel0


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 5


я написал в самом начале ВПЛОТНУЮ. между зданиями максимум100мм
Megachel0 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 09:45
#9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Повторюсь - проблем не вижу.
Предлагается (для начала) отшурфиться т.е. вскрыть существующие фундаменты. Какие они по факту - столбчатые или лента??? Геометрия в плане??? Шаг колонн??? Высота??? Геологический разрез???
Где это территориально???
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 09:45
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Megachel0 Посмотреть сообщение
я написал в самом начале ВПЛОТНУЮ. между зданиями максимум100мм
Извиняюсь, не проснулся наверное. Вплотную делать нельзя. Должно соблюдаться условие СНиП п.2.33. Как вариант можно сделать шпунтовую стенку (которая будет "держать" выше лежащее здание и не допустить ее влияние на проектируемые ф-ты).
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 09:50
#11
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


"если нельзя, но очень хочется, то....." К.Прутков
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 10:24
#12
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


выполните новые фундаменты столбчатыми и устраивейте их в разбежку с сущ.
ленту нужно будет выполнять с разрывами (перекидывать балки) при подходе к сущюфундаментам, длину разрыва принимать по посту 7.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 10:30
#13
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А как котлован копать?
Начнут копать, грунт просто выпорет из под существ. ф-тов.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 10:39
#14
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Минимально допустимое расстояние между смежными фундаментами, определяемое из условия устойчивости основания фундаментов, расположенных на разных отметках определяется в соответствии с п.2.33 упомянутого выше СНиП, минимальное может обеспечить шпунтовое ограждение- но и здесь есть технологические условия по минимальному расстоянию (расчет шпунта - это отдельный вопрос).
Как вариант - продумайте то, что предложил 4и6.
Если заказчик все же настаивает на 100 мм - объяснить ему, что есть нормы проектирования, да и вряд ли экспертизу пройдете с отступлениями от норм, затрагивающих безопасность зданий.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 10:50
#15
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


"Прежде начатия всякой работы, инженер обязан рисунок учинить и его с Его соизволения вручить" Петр I.
Никаких копок. Никаких котлованов. Найдите, для себя, ответы на вопросы в посте №7. Соствляете расчетную схему. Получите результат. И только догда "зажать свою голову в тиски" - обдумывать какое решение принимать. В противном случае - тупик с головной болью.
Но знайте - право выбора за Вами. Удачи!!!
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 13:50
#16
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Статейка в тему. Мне особенно фотографии в конце понравились.
http://www.konstr.narod.ru/izvinite.htm
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 14:08
#17
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Статейка в тему. Мне особенно фотографии в конце понравились.
http://www.konstr.narod.ru/izvinite.htm
Спасибо за материал. Суть ещё раз подтверждает - думать, думать и ещё раз думать. А то ведь сразу бегут со сковородкой - яичницы захотелось, а курочка и не думала садится в гнездо.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 21:53
#18
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


В помощь для начала - Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий (атлас схем и чертежей)
Да и вообще в этой области у нас Томские специалисты и их литература впереди.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок100.jpg
Просмотров: 245
Размер:	124.4 Кб
ID:	28416  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок101.jpg
Просмотров: 207
Размер:	103.3 Кб
ID:	28417  
611611 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 21:18
#19
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


копал у себя дома подвал (примерно 2,7м глуб) впритык к дому (1этажному) - Разница подошв фундамента дома и подвала - около 1,5м.
Всё обошлось без всяких мер - хотя боялся худшего
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 22:23
#20
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
копал у себя дома подвал (примерно 2,7м глуб) впритык к дому (1этажному) - Разница подошв фундамента дома и подвала - около 1,5м.
Всё обошлось без всяких мер - хотя боялся худшего
Если сразу не было деформаций, то это ни чего не значит. Всё ещё впереди.
удачи
Паша П.М. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ленточный,проектируемый фундамент ниже существующего. Меры?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент мелкозаглубленный или ниже глубины промерзания bibiko Основания и фундаменты 15 06.04.2013 14:03
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
вопрос про фундамент ранее существующего здания konalek Основания и фундаменты 14 09.02.2009 18:37
плитный фундамент под антенну rualex Основания и фундаменты 4 30.01.2009 09:40
Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания Laki Основания и фундаменты 10 02.12.2008 15:14