нарастить круглую колонну. узел стыка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нарастить круглую колонну. узел стыка

нарастить круглую колонну. узел стыка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2009, 12:14 #1
нарастить круглую колонну. узел стыка
ВладимирН
 
проектирование жилых и общественных зданий
 
Новороссийск
Регистрация: 16.08.2007
Сообщений: 54

Требуется удлинить колонну. народ, пожалуйста, помогите с узлом стыковки, я предполагаю делать как на узле. Как вам?

Вложения
Тип файла: pdf АС уз6 (1).pdf (24.6 Кб, 654 просмотров)


Последний раз редактировалось ВладимирН, 13.11.2009 в 12:21.
Просмотров: 7433
 
Непрочитано 13.11.2009, 12:56
#2
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


А какие еще требования к узлу? Будет ли он открыт для обзора? Укрупнительный или заводской?
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 13:02
#3
PPRщик


 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 35
<phrase 1=


Я бы сказал что это опирание колонны.
Нет надобности развивать опорный узел в сторону, паралельно действию момента.
PPRщик вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 13:49
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ВладимирН Посмотреть сообщение
.. Как вам?
Нам жутко. Мы бы просто встык сварили и все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 14:04
#5
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нам жутко. Мы бы просто встык сварили и все.
А на сколько хотите удлинить? может "что"то и будет понятно
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 14:36
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Кто? В смысле кто хочет удлинить?
Я - хоть сколько. Стык равнопрочный, с физ. контролем. если растягивающие напряжения больше 0,85*Ry.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 14:44
#7
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кто? В смысле кто хочет удлинить?
Это автору, я просто не нашел обьяснения этого узла, думаю можно такое применять- для увеличения трудоемкости и затрат соответственно - увеличение рабочих мест и т.д.
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 14:52
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Высота новой трубы какая? Диаметр какой?
В принципе, верное решение в качестве идеи, но слишком громоздко на семи косынках. А 4 не проходит? Косынки слишком малы по высоте.
Внизу колонна какая (из чего)? Размеры в сечении и высота какие? Уже смонтирована или в цехе лежит как заготовка?А трубу зачем разрезал для косынок?

Есть в данлоуде куча книг по мет конструкциям и строй конструкциям, есть альбомы узлов там же - это вполне исторически решенный вопрос, чтобы ничего своего не придумывать.

Просто сварить в стык нельзя.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 13.11.2009 в 15:20. Причина: Добавил синим
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 14:53
#9
ВладимирН

проектирование жилых и общественных зданий
 
Регистрация: 16.08.2007
Новороссийск
Сообщений: 54


Удлинять надо на 5м.приварить просто в стык?! без накладок?
ВладимирН вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 14:54
#10
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Просто сварить в стык нельзя.
Обоснуйте коллега.
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 14:58
#11
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


В стык можно варить с полным проваром швом С19 на остающихся подкладках. Квадратные трубы. ))
Круглую неполучится качественно сделать равнопрочный шов. Подкладки не сделать, корень шва не проварить
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 15:00
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


С8, С17. Стенка всего 7 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 15:08
#13
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Круглую неполучится качественно сделать равнопрочный шов
С каких пор неполучится.
Трезвый сварщик и ... шов будет равнопрочный.
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 15:19
#14
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А о кондукторе подумали? Ведь даже не в пяти метрах проблема. А в соосности в пределах разумного.
Кроме отвратительной сварки по определению (трезвость тут ни причем).
Автор!!!, ты по диагонали посты читаешь? Прочти №6 еще раз и ответь на ВСЕ вопросы тамошние, кроме 5 метров.
Вообще, перерисуй картинку, чтобы видно было всю задачу
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 13.11.2009 в 15:22. Причина: Добавил СИНИМ
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 16:02
#15
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
В стык можно варить с полным проваром швом С19 на остающихся подкладках. Квадратные трубы. ))
Круглую неполучится качественно сделать равнопрочный шов. Подкладки не сделать, корень шва не проварить
почему, можно сделать и накладки, и подкладки. из трубы большего/меньшего диаметра.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 16:22
#16
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Подошва должна быть однозначно. Тем более ПЯТЬ метров. И косынки. И даже снизу тоже, по идее.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 19:35
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Подошва должна быть однозначно. Тем более ПЯТЬ метров. И косынки. И даже снизу тоже, по идее.
Пять метров, сами понимаете, непричем. Напряжения определяются усилиями, в стыке действующими. Это продольные, причем сжатие в основном плюс для шва, и момент. Сдвиг, надеюсь, не будем тревожить.
Стыковой шов выполняется легко и без брака, если руки не из ж.. растут, кромки поготовлены как следует, электроды сухие, аппаратура походящая и настроена по уму. Привыкли, понимаешь, как попало варить...
Но если все же там у всех подряд руки растут не так и прочие беды, можно усилить накладками. Но без фанатизма. Тем более без косынок.
Насчет кондуктора: не нужен там кондуктор. Сварной прихватит три временные арматуринки по пер-ту и готово. Вертикальность выставляем как обычно, и трубы прихватываем в трех-четырех местах. Обвариваем последовательно с разных сторон.
Если автор сообщит нам усилия, возможно и "просветки" не нужно будет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 15:55
#18
ВладимирН

проектирование жилых и общественных зданий
 
Регистрация: 16.08.2007
Новороссийск
Сообщений: 54


Ув. коллеги, усилия даны на узле, труба круглая, косынки с прорезями как раз для облегчения выставления колонны по оси, собстно и все
ВладимирН вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 16:09
#19
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


приварить горизонтальный лист на существующие конструкции, соблюсти горизонтальность. сверху трубу. если надо по моменту 4 косынки.
viqa вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 18:11
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


При N=7,1 т и М=1,5 тм для трубы 325х7 (~0,2 т/кв.см растягивающих) не стоит о чем-то, кроме выдержки вертикальности, и говорить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нарастить круглую колонну. узел стыка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 57 29.05.2011 03:44
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел стыка балки и колонны Альберт Конструкции зданий и сооружений 26 16.04.2008 11:09
Узел опирания балок на колонну БУМБАРАШ Конструкции зданий и сооружений 8 21.11.2007 20:12