Защита от коррозии огнезащитной краской.
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 11427
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Сложно однозначно что то порекомендовать. Непонятно какова степень огнезащиты должна быть, тип краски, её характеристики и т.п.Тоже полная неопределённость в отношении антикоррозийной защиты.Надо поконкретнее сформулировать вопрос. Вообще то процесс нанесения качественного лакокрасочного покрытия предполагает многослойность . Ну а если стоит задача "помазать", то можно и одним слоем обойтись, но о качестве говорить в этом случае не стоит.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Грунтовка- ГФ 021. Огнезащ. краска- ВД-АК ОВ 502 Neo. (только в качестве рекомендуемого). Т. е. необязательно, что должна быть именно такая огнезащ. краска. Вообще подбор огнезащитной краски и ее толщины определяет лицензированная организация (по ГОСТ 53295-2009). Я же рекомендую конкретный вид краски (ВД-АК ОВ 502 Neo.) только для того, чтобы в смету заложить (по требованию сметчиков). Степень огнестойкости здания -II. Отсюда пределы гнестойкости (по "тех. регламенту о пожарной безопасности") должны быть для: - колонн R90 - ферм и балок R45 (так требует экспертиза), хотя по тех. регламенту (табл. 21) должно быть R15. Чем обосновывает экспертиза эти R45 для ферм не известно? |
|||
![]() |
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628
|
Вообще то сразу по грунтовке и делается. Т.е. когда приходят констуркции с завода, то они уже обработаны грунтовкой и далее на стройтельной площадке Унитермом за несколько слоев (согалсно технологии) наносится огнезащита. В случае реконструкции зачищается сущ.слой на колоннах (а там как правило покраска по грунту) и наносят огнезащитное покрытие.
В Вашем случае думаю сперва надо очистить колонны, после грунтовка и уже потом огнезащита с необходимым кол-вом слоев, чтобы достить REI 90. А еще лучше всего Вам могут подсказать фирмы занимающиеся продаже Унитерма и т.д. А по вашей краске на и-нет ресурсах сказано "Не требует предварительного грунтования для защиты от коррозии." Но принимая во внимание состояние ваших констуркции все же предварительные подготовочные работы я бы проводил |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Спасибо. Очистка конечно будет- пескоструем.
Огнезащитную краску поменяю на какую- нибудь другую, которая будет наноситься именно по грунтовке.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2009
Свердловск
Сообщений: 29
|
Огнезащитный состав антикоррозионными свойствами не обладает (высокая пористость).
R15 для ферм, R90 для несущего каркаса, проект огнезащитных работ делает фирма с лицензией на проектирование выданной МЧС. Цитата:
Поверх ОЗС наносится эмаль рекомендованная производителем состава. Таким способом и выполняется в том числе антикоррозионная обработка. СНиП 2.03.11-85 в помощь. |
|||
![]() |
|
||||
Нет. Огнезащита не является антикоррозионным покрытием. И, хочу Вас заверить, что на этом каркасе большей трудоемкостью будет ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, а не НАНЕСЕНИЕ какого-либо покрытия.
Аппелируйте именно этим, хотя обычно не срабатывает, введу некомпетентности "начхальства" (пишу из собственного опыта) |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Спасибо всем. Очень ждал советов. Сам я в красках совсем бум-бум. Буду читатать СНиП.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
строительное проектирование Регистрация: 19.04.2007
Россия, Сочи
Сообщений: 102
|
Огнезащитный состав антикоррозионными свойствами не обладает -
это с одной стороны, но попробуйте договориться с изготовителем МК о нанесении и ОЗ, и АК в заводских с восстановлением нарушенных мест и защитой узлов в построечных |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
будет являться и антикоррозийной тоже" Верно???
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Если всё правильно изложено в запросе, то этот каркас уже не один год ржавеет в "построечных" условиях.О каких заводских условиях может идти речь? Что касается смешивания красок, то это скорее всего авантюра, а не грамотное решение вопроса.Ведь огнезащитная краска повышает предел огнестойкости металла именно за счёт пористости, увеличения времени прогрева конструкции до критической величины, а антикоррозийная краска обеспечивает защиту металла от коррозии именно за счёт повышенной плотности красочного слоя.Ну и что получится в результате смешивания?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2009
Свердловск
Сообщений: 29
|
Цитата:
![]() ответ: не будет, более того может привести к порче состава и проблемам со сдачей. Вам, как лучший вариант: пескоструить до 2 степени по Гост 9.402, грунтовать эпоксидной грунтовкой, наносить огнезащиту, замет финишный слой эпоксидной эмали. часто огрунтованные конструкции лежат на площадке годами, в том числе в лужах. Поэтому это пустая трата средств. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
В одном пролете у меня будет склад (один хозяин) с химреагентами в бочках и мешкотаре. Как-раз таки АГРЕССИВНАЯ среда. Во втором пролете будут ремонтировать грузовые авто (другой хозяин). Вообщем фраза "АГРЕССИВНАЯ среда" оказалась веским аргументом. Антикор. защиту будем закладывать строго по СНиП. Т. е., как я понял, есть 2 варианта последовательности нанесения слоев: 1 вариант: 1. Пескоструйная обработка по ГОСТ 9.402 2. Нанесение эпоксидной грунтовки 3. Нанесение ОЗС 4. Нанесение эпоксидной эмали (требуемое кол-во слоев по СНиП). 2 вариант: 1. Пескоструйная обработка по ГОСТ 9.402 2. Нанесение эпоксидной грунтовки 3. Нанесение эпоксидной эмали (требуемое кол-во слоев по СНиП) 4. Нанесение ОЗС. Какой вриант выбрать, будем решать с производителем ОЗС. Вроде правильно понял? Если не прав, поправьте пожалуйста. Всем спасибо за советы ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Sarman, кажется 2-ой вариант наиболее логичным. Только зачем у вас везде пескоструйная обработка? Для удаления ржавчины? А не заменить ли при этом пескоструйку на обмазку преобразователем ржавчины? Кроме того сейчас есть эмали, не требующие предварительного удаления ржавчины.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
О, как много всего.
Товарищ автор, зачем вы хотите подчиниться требованию директора? Почему не послали к черту его идиотский аргумент? Почему не сказали: "Как положено и считаю нужным, так пусть и делают". Не его дело вмешиваться в процесс. Даже если он "жалеет" рабочих и молча "экономит" деньги. Эта экономия выйдет боком - раз и дороже - два. Кто за чертеж отвечает в вашей конторе? Пусть вам даст свое требование в письменной форме с подписью и датой. ...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Пескоструйная обработка и только! Причем еще и предварительно зачистить стальной щеткой места сварки. Над бредом о смешивании красок и добавлении пигментов смеялся долго. Пескоструйку желательно проводить стальным песком, электрокурунд дороговато. Зернистость не менее 25-ти по госту 3547 (кажись, не помню). Давление воздуха не менее 4 атм. Ну, а дальше "тщателнЕЕ"... |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
troja, пескоструй думаю надежнее будет? судя вот по этим безобразным фото: [IMG]http://i046.***********/0911/6c/238b89281f3ft.jpg[/IMG] [IMG]http://s44.***********/i105/0911/7a/2a9616a9fe4ft.jpg[/IMG] [IMG]http://i073.***********/0911/e4/2ebde3c8592ct.jpg[/IMG] [IMG]http://s16.***********/i190/0911/0e/ac3408752145t.jpg[/IMG] [IMG]http://s40.***********/i090/0911/1d/d24665135713t.jpg[/IMG] [IMG]http://i020.***********/0911/71/06a43a98518at.jpg[/IMG] [IMG]http://i023.***********/0911/6f/f129517411ect.jpg[/IMG] Кошмар! ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
У Вас питтинговая коррозия под краской!!! Зачистить, и оценить степень поврежденности в районе сварных швов и болтовых соединений, если они есть (болтовые соединения). Расчистить от песка и грунта основание колон и, опять-таки, оценить.
В этой конструкции - КОШМАР !!! Какие там преобразователи и добавки! Зовите экспертов по металлу, привлекайте лаборатории, оцените остаточную прочность, ну и т.д. Пока не будет заключения экспертов - не беритесь за собственную оценку. ps: Пескоструйка для окраски - это да. Но, в данном случае из-за коррозии, возможна значительное снижение прочности конструкциии. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2009
Свердловск
Сообщений: 29
|
Цитата:
Граншлак (купершлак, никельшлак) лучший вариант. По теме: |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защита от коррозии в соответствии со СНиП | Romka | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 18.03.2015 12:44 |
Защита от коррозии стыка составных свай | L50x5 | Основания и фундаменты | 6 | 14.05.2012 17:41 |
Покраска обычной краской по огнезащитной краске | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 07.10.2009 22:41 |
Защита кладочной сетки от коррозии | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.05.2008 09:32 |
Защита фундамента от коррозии | латышев антон | Разное | 8 | 08.08.2007 16:46 |