Кто может подсказать. Возможно ли применение сендвич-панелей как легкосбрасываемая конструкция. Например хотелось бы чтобы в проектируемой котельной легкосбрасываемая конструкция былы одна из стен здания. Сразу скажу окна затрагивать не будем.
Просмотров: 8534
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:12
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Теоретически да. Только почему стена, а не кровля?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 15:14
#3
Павел-мавел

проектирую
 
Регистрация: 07.08.2009
г. Александров
Сообщений: 25


Для крепления панелей использую специальные саморезы или болты, что это подскажите

Последний раз редактировалось Павел-мавел, 19.11.2009 в 15:21.
Павел-мавел вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:39
#4
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Странная какая то постановка вопроса. Во первых оконные проёмы обычно учитываются при расчёте легкосбрасываемых площадей. Во вторых легкосбрасываемые кровли всегда устраивались с целью сохранения стен здания, а здесь предлагается именно стены "сбрасывать". И в третьих совершенно непонятно причём здесь снег? В четвёртых конструкция крепления сендвич панелей каким образом должна быть расчитана? Чтобы покрепче крепить панели или полегче оторваться при взрыве? В пятых как будет решаться вопрос обеспечения безопасности персонала котельной, да и просто случайных людей, оказавшихся рядом с котельной в случае "сброса" панелей? В общем что то на авантюру похоже это предложение.
troja вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 16:05
#5
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Во-первых, вот http://dwg.ru/dnl/6208 - хоть и 87-года, но может чего найдёте. Во-вторых, "...СН 481-75 Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов
Цитата:Стеклопакеты не допускается предусматривать для остекления световых проемов:
неотапливаемых помещений;
зданий, подверженных вибрационным воздействиям;
зданий с мостовыми кранами тяжелого и весьма тяжелого режима работы;
помещений с взрывоопасным или взрывопожароопасным производством;
зенитных фонарей производственных помещений, в которых содержание пыли и копоти в воздухе превышает 10 мг/м3 и на участках покрытий, где имеются снеговые мешки;
зданий, расположенных в районах с минимальным среднемесячным атмосферным давлением 700 мм рт. ст. и менее " - вдруг у него в котельной стеклопакеты. Хотя, некоторые фирмы уже давно предлагают свои ПВХ профиля, то есть оконные блоки идут как щиты легкосбрасываемые и даже имеют на это узлы. В третьих, вот http://4bx.ru/nd/s10s63sec.html, есть узелок. А ещё, если прохожий будет проходить мимо котельной во время взрыва, его может закидать не только стенами, но и окнами, и кровлей, будь она легкосбрасываема.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 16:31
#6
Павел-мавел

проектирую
 
Регистрация: 07.08.2009
г. Александров
Сообщений: 25


Не хотелось бы делать одну из стен котельной стеклянной. Поэтому как вариант, стены легкосбрасываемые. На кровли сендвич панели выполнены герметичны и крепятся еще в замок (как расчитать этот замок неизвестно) сам производитель не знает при каком давлении он сломается или откроется. Здание из металлокаркаса (забыл сказать) так что при взрыве кровля останется на месте, а стены падают наружу люди в безопасности.
Павел-мавел вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 16:39
#7
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Павел-мавел Посмотреть сообщение
Не хотелось бы делать одну из стен котельной стеклянной. Поэтому как вариант, стены легкосбрасываемые.
Мне кажется, что и не надо. Мне кажется в той книженции есть подсчёт площади легкосбрасываемой конструкции. И заметьте, это не обязательно должна быть ВСЯ стена. Возможно, для выхода энергии достаточно будет, одного двустворчатого окна? Ну или парочки...Или вы уже высчитали площадь?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 16:44
#8
Павел-мавел

проектирую
 
Регистрация: 07.08.2009
г. Александров
Сообщений: 25


Подсчет площади элементарный 3% от объема здания. Имеем размеры здания 12х18х6 объем 1296м3, то получается 39м2 легкосбрасываемой поверхности.
Павел-мавел вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 16:52
#9
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


То есть у вас категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности "Б"?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 16:53
#10
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


извините,но помоему это бред считать что стену, как легкосбрасываемую конструкцию
На сайте полно тем как считали кровельные сэндвич-панели на такие случаи.
Если же не хватает добавляют остекленеие.
И еще насколько мне помниться энергия удара от взрыва, в основном , распространяется вверх
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 16:57
#11
Павел-мавел

проектирую
 
Регистрация: 07.08.2009
г. Александров
Сообщений: 25


Т.е. делать кровлю легкосбрасываемой и не заморачиваться про стены
Павел-мавел вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 17:19
#12
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Законы физики гласят, что ударная волна от взрыва распространяется с одинаковой скоростью и одинаковой энергией во все стороны. Энергия взрывной волны в замкнутом пространстве ищет выход в наиболее слабозащищенном месте. Поэтому, делайте как велит сердце и как проще . Только, не забудьте учесть, что в соответствии с требованиями норм масса легкосбрасываемых элементов в покрытии с учетом постоянной и временной длительной нагрузок должна быть не более 120 кг/м2. То есть с учётом самой кровли и снегового покрова. Правда покрова с неполным значением...а уменьшенным. Вот на сколько, не помню

А предпочтительнее всегда была кровля, остекление окон и фонарей, потому что стеновые панели имели огромный вес (керамзитобетон) и выдерживали нагрузку от удара в 50кПа, как и их узлы. Лишь потом появились трехслойные панели (правда с тетивой внутри, но всё же лёгкие).
И как пишет Орлов: "...устройство легкосбрасываемых конструкций в покрытии помещений необходимо предусматривать только тогда, когда площадь ЛСК в наружном стеновом ограждении недостаточна для снижения допускаемой величины давления, возникающего при взрыве горючих смесей..."
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 20.11.2009 в 07:47. Причина: дополнение
Митрич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Легкосбрасываемая констр.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Легкосбрасываемая кровля OlegVR Архитектура 23 29.10.2024 10:05
Сэндвич-панели как легкосбрасываемая кровля. Возможно? @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 19 15.06.2009 06:12