Центральный проем в куполе.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Центральный проем в куполе.

Центральный проем в куполе.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2009, 00:23 #1
Центральный проем в куполе.
Anton V.
 
Регистрация: 11.12.2009
Сообщений: 3

Здравствуйте. Объясните пожалуйста мне, зачем в центральном проеме купола устраивается кольцо окаймляющее проем. Можно ли обойтись без него?
Просмотров: 2874
 
Непрочитано 11.12.2009, 07:15
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Какой купол? Железобетонный или стальной, единой толщины или ребристый и т.д.
Кольцо работает на сжатие и вопринимает горизонтальные усилия от элементов купола. Если нет проема (в ж.б. куполе) то и кольцо не нужно. Даже с проемом в ж.б. можно обойтись без кольца, но не желательно. В стальном куполе я так понимаю этот элемент всегда присутсвует в том или ином виде.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 10:07
#3
Anton V.


 
Регистрация: 11.12.2009
Сообщений: 3


Железобетонный купол, толщина скорлупы 100 мм. Без ребер жесткости.
Подскажите литературу какую нибудь))
Anton V. вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 17:18
#4
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


литературу не подскажу потому что с куполом никогда не сталкивался, но если логически помослить где отверстие у вас там будет концентрат напряжений поэтому я считаю что кольцо там необходимо.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 17:55
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


наверно кольцо в середине купола это в первую очередь конструктивная необходимость, и проем здесь ни причем.
Если я правильно понимаю работу безмоментной сжатой оболочки, то наибольшие усилия сжатия (напряжения вдоль оси оболочки направленные к центру) будут возникать в ее центре (если смотреть на нее сверху). Следовательно и толщина ее в центре должна быть наибольшей.
У вас другой случай - толщина постоянная, а усилия обжатия в центре максимальные (т.е. в центре купола оболочка перенапряжена). Для восприятия и передачи усилий смежным элементам оболочки (у центра) размещено кольцо которое обеспечивает практически нулевые усилия в центре (а следовательно можно сделать окно).
Вот как-то так..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 02:04
#6
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


На самом деле про купола очень много литературы ( буквально любой учебник). Просто без верхнего опорного кольца- бублика ( а проем это дырка от бублика) не решить узел сопряжения ребер купола. Если имеется ввиду ребристо кольцевой купол. (в ЖБ я просто чайник так что не обзывайтесь)
vegas вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 11:45
#7
IgorSYS

ПГС
 
Регистрация: 09.03.2006
Москва
Сообщений: 199
<phrase 1=


http://dwg.ru/dnl/2516
IgorSYS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Центральный проем в куполе.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Как пробить проем в стене? Wl@dimir Технология и организация строительства 8 25.10.2009 22:48
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели zaza-noza Конструкции зданий и сооружений 7 26.04.2007 01:50
Проем со стеклоблоками Makc Прочее. Архитектура и строительство 9 12.04.2007 19:01