| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Буронабивная свая диаметром 2,5м. и глубиной 2м. Методика расчета.
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 11343
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ситуация такая:
эти скважины ф2,5м. планируется пробурить в искусственно уплотненных грунтах (мощность от 3 до 6м.). Вообще я предлагал сделать столбчатые фундаменты. Но начальник говорит, что между ф-тами не смогут уплотнить (типа трактор, каток не проедет). Максимальная нагрузка на фундамент от каркаса 50т. Геология в посте #16 темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44430
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Т. е. рыть ямы под каждый столбчатый фундамент отдельно. А края около
фундаментов потом как уплотнять (в недоступных местах для катка)? Вручную трудоемко. И ямы (котлованы) то не маленькие будут- 3,5х3,5х2(h). Легче уж бурку пробурить ф2,5м и залить бетон. И опалубки не надо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Геологию смотрели? Сверху насыпной грун (строит. мусор, отвалы, не слежавшийся) мощностью 3,2м. Характеристик насыпного грунта нет. Как ее трамбовать и какой резон?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Сообщений: 42
|
Ну да, конечно, это сваей называть - полное извращение, а чтоб утрамбовать мусор после устройства "сваи", сделайте ее голову сантиметров на 30 ниже спланированной поверхности и уплотняйте хоть авианосцем, по-моему так (простите за глупость, а зачем вам необходимо уплотнение между столбами?)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Полы будут по грунту. Чтобы пол не просел.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Методику расчета фундамента в вытрамбованном котловане где можно найти?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Посмотрите литературу под редакцией Крутова, Рабиновича, Багдасарова... Там описано много теории и экспериментов.
Есть и нормативная литература, Пособие с СНиП например. По расчету несущая способность фундамента в вытрамбованном котловане получится существенно занижена (с неизвестными характеристиками грунтов), но для прикидки пойдет. Необходимы статические испытания. |
|||
![]() |
|
||||
инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Сообщений: 42
|
Необходимо считать мелкий фундамент на том что есть, а остальное (вытрамбовка) в запас, к тому же в данных геологических условиях трамбование не подходит, а тяжелый каток в котлован 3,5х3,5 не загонишь, или придется устраивать технологический заезд, так где же здесь экономия?
__________________
1+1≠2 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Постараюсь немножко внести ясность:
Вообще я думал сделать так (см. вложение). Но директор привязался к уплотнению м/у фундаментами (каток не проедет) и предложил все уплотнить до пл. отментки (толщина уплотнения от 3,2 до 6,4м). Потом уже сделать скважины ф2,5 и залить бетоном. Я же хотел, чтобы сначало вырыли котлован (т.е. убрали весь плохой насыпной грунт). Потом уплотнение катками до низа столб. ф-тов. Потом устройство самих монолитных ф-тов. Потом уже уплотнение м/e фундаментами (для устройства пола по грунту).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Сообщений: 42
|
В принципе, отличное решение, в плане работы сооружения - идеальный вариант, но ваш босс, по-моему, прав. Сами посудите, грунт, как я понял, отсыпан для планировки территории, соответственно, разрабатывать его по новой - растрата средст, так что, имеем то - что имеем...
__________________
1+1≠2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
А не дешевле будет ниже глубины промерзания сделать сплошуню фундаментную плиту. Полы первого этажа сделать по плитам перекрытия (ПБ). В зоне 14 ти метрового пролета ФБС-ками поднять стены, на них установить подъемники (оборудование). Ограждающие конструкции тех подполья (назовем так чтобы избежать экспертизы). - ФБС-ки.
После сдачи объекта государственным органам, исспользовать тех подполье в качестве дополнительной площади. Короче рыть намного меньше. Ничего насыпать и уплотнять не надо. Строить прямо на мусоре. При максимальной нагрузке 50 т толщина фундаментной плиты 300-400 мм
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу РТМ 26-02-40-77 Нормативная методика теплового расчета трубчатых печей | lukos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 31.01.2017 19:14 |
Какова методика расчета фундамента из кирпичного боя (если таковая имеется) | Ильсур | Основания и фундаменты | 11 | 27.11.2013 13:29 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Набивная, буровая и буронабивная свая | YRat | Основания и фундаменты | 2 | 21.05.2008 11:31 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |