Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как сконструировать колонну при нагрузке в 1200 тонн?
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169
|
||
Просмотров: 5491
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Если процент армирования превышает 5, то сечение надо уже рассматривать как стальное, тоесть несущий элемент двутавр, а бетон берут в запас. См СП 52-103-2007
А усилие 1200т может воспиринять колонна сечением 800х600 из В30 и А500, (да и В25 и А400 тоже) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169
|
[quote=Sarman;514634]http://dwg.ru/dnl/1139
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5902[/quote] благодарю за информацию, но руководство не является нормативным документом. не знаете ли номер действующего СНиПа или СП, регламентирующего данную тему? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Нет нормативных документов для расчета бетонного элемента армированного двутаврами. В литературе встречается, что принимают бетон как защитный слой для металла, а в расчете бетон никакую нагрузку не несет, а двутавр считается по СНиП II-23-81* . Вот и не понятно накой армировать двутаврами если обычная арматура проходит.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
Закажите в НИИЖБ часть расчетов ваших конструкций с жесткой арматурой. Остальные расчеты сделаете сами по аналогии. И пусть потом кто-нибудь попробует придраться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Конструкции с жесткой арматурой - сталебетон у нас ещё не регламентированы, можно сослатся на импортные, на дины например, и ещё в пакете инж+ есть прога costruc , она считает всякие сталебетонные конструкции со ссылкой на дины, там просто задаёд двутавр, бетон, размеры сечения и готово. а вообще для таких нагрузок хорошо трубобетон подходит.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер- строитель Регистрация: 07.02.2010
екатеринбург
Сообщений: 33
|
В 1980 году проектировал обогатительную фабрику в Каражале, объект давно построен нагрузка на колонну была 6000 тонн сечение колонны двутавр
поясами и стенкой 1000х60 и продольными ребрами размерами 500х60 с усилиением между узлами. При проектировании начиная с 1981 года Сургутской ГРЭС-2, Нижневартовской ГРЭС, Пермской ГРЭС для колонн котельного отделения под нагрузку 3000 тонн применялась колонна с поясами из сварных двутавров и стенкой 3000мм, с продольными ребрами. И упаси меня от бетона... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
VladL
Бетон служит объединяющим элементом, который распределяет нагрузки по металлическим элементам, уменьшает их прогибы, "защищает" от потери всякого рода устойчивости профилей, увеличивает жесткость отдельных элементов и всей конструкции в целом, воспринимает (возможно) часть сжимающих нагрузок, увеличивает статическую неопределимость конструкции, а также является в некоторых случаях огнезащитным покрытием и ещё кучу всякого полезного, что может сделать бетон ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Каким бетоном заливать ж/б колонну в стакане? И как? | Aндрeй | Железобетонные конструкции | 11 | 27.12.2009 20:13 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |