про ГАЗ в квартире.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2010, 14:47 #1
про ГАЗ в квартире.
George V.
 
архитектор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 05.11.2007
Сообщений: 27

Уважаемые коллеги, возник вопрос.
Занимаюсь дизайном квартиры в Петербурге. В квартире газоснабжение. 3й этаж в 12ти-этажном жилом доме.

В о п р о с: возможно-ли устройство газовой варочной поверхности и духового шкафа в дневной зоне (функционально это кухня-столовая-гостиная), без дополнительных мобильных противопожарных перегородок или дверей огнестойкостью EI 30/EI 45/EI 60 ?

Планируется согласование перепланировки, поэтому прошу отвечать со ссылкой на конкретный СНиП или постановление. Желателен опыт в решении подобных вопросов.

Ниже привожу планировку.

PS: Ещё раз повторюсь-нужны не домыслы и предположения, а конкретика. Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: paper 1_obmer-mini.jpg
Просмотров: 777
Размер:	283.9 Кб
ID:	33754  Нажмите на изображение для увеличения
Название: paper 3_flat pereplanirovka-mini.jpg
Просмотров: 865
Размер:	154.2 Кб
ID:	33755  


Последний раз редактировалось George V., 17.02.2010 в 15:04.
Просмотров: 16409
 
Непрочитано 17.02.2010, 14:52
#2
kotofey

Стройка
 
Регистрация: 17.01.2010
Москва
Сообщений: 102
Отправить сообщение для kotofey с помощью Skype™


Возможно
__________________
Работаю с хорошими людьми
kotofey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 14:54
#3
George V.

архитектор
 
Регистрация: 05.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 27
<phrase 1= Отправить сообщение для George V. с помощью Skype™


Спасибо за ответ!
Ссылку на СНиП, постановление или руководство пожалуйста.
George V. вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 15:04
#4
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от George V. Посмотреть сообщение
Ссылку на СНиП, постановление или руководство пожалуйста.
А может, вы дадите ссылку на СНиП, где подобная планировка запрещается?
Вообще, квартиры-студии сдаются вовсе без перегородок (кроме санузла).
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 15:06
#5
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Квартиры- студии с ГАЗОМ?! ГАЗ в 12 этажном доме? Выберете что-либо одно...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 15:10
#6
George V.

архитектор
 
Регистрация: 05.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 27
<phrase 1= Отправить сообщение для George V. с помощью Skype™


ШИШКОВУ В.С.
Дело в том, что такой вопрос возник из-за разночтений в кругу коллег на одном из ресурсов фриланса.
Там недавно был конкурс по схожей теме (и я в нем участвовал), но однозначного ответа при диалоге с участниками по этому вопросу не получил.
Многие участники вообще игнорировали данные условия и размещали газ самыми фантастическими способами (как-будто речь шла не о многоквартирном многоэтажном доме, а о частном коттедже).

А при конкретном проекте я вновь задался этим вопросом. И пытаюсь найти какие-то указания по этому поводу.

Сейчас-же получается, что Вы задаете мне вопрос на мой вопрос))...

Аshаs-ка
Если вопрос ко мне, то, как видно из обмерного плана-это не квартира-студия, а квартира в многоэтажном жилом доме. Все внутренние перегородки-ненесущие.

Последний раз редактировалось George V., 17.02.2010 в 15:16. Причина: ответ посетителям
George V. вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 15:15
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Квартиры- студии с ГАЗОМ?! ГАЗ в 12 этажном доме? Выберете что-либо одно...
Квартиры-студии бывают и в двухэтажных домах.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 15:18
#8
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Если нет альтернативы газу почему бы и нет?
Offtop: Когда-то хотел поставить дома газоанализатор, противовзрывные выключатели, принудительную вентиляцию. Это на случай если будет утечка. А потом подумал, что при взрыве разнесет не только меня, но и соседей. Соседей конечно не жалко, но вывод: если ставить такое оборудование, то ставить и у соседей тоже. Потому как установив его у себя, обязательно рванет у соседей.
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 15:44
#9
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от George V. Посмотреть сообщение
Планируется согласование перепланировки, поэтому прошу отвечать со ссылкой на конкретный СНиП или постановление. Желателен опыт в решении подобных вопросов.
За 40 000 рублей вам согласуют почти все. Опыт есть.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 14:51
#10
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Здравствуйте George V, помимо СНиПов, проектировщики руководствуются и пособиями к ним, в которых очень много полезного, для дизайнеров особенно. Например выдержка из
Цитата:
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 2.08-01-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ (Москва Стройиздат 1991)
3.4. В квартирах домов в городах и поселках могут устраиваться кухни различных типов: кухня-рабочая и кухня-столовая (самостоятельные помещения), а также кухня-ниша (часть жилого или подсобного помещения). Кухня-рабочая и кухня-ниша предназначены только для приготовления пищи. В кухне столовой кроме зоны приготовления пищи предусматривается размещение обеденной зоны.
Непосредственная связь и пространственное объединение жилых комнат и кухни допускается только в квартирах, оборудованных электрическими плитами.

Такие же требования прописаны и у газовиков, которые пока не увидели Вашу тему. Здесь очень часто не просят а прямо требуют показать им выдержки из нормативов. Поймите, мы такие же проектировщики, как и Вы, и доступ к справочной литературе есть у всех. На столе у проектировщика не один СНиП, их десятки, нужно только хорошенько поискать...успехов.
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 17:20
#11
George V.

архитектор
 
Регистрация: 05.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 27
<phrase 1= Отправить сообщение для George V. с помощью Skype™


Serafima, спасибо за ответ.
Я потому и обратился к помощи данного ресурса, чтобы получить совет, консультацию или помощь. Ведь именно для этого, в частности, ресурс и данная ветка организована.
Если бы в СНиПах и руководствах всё было однозначно, не возникало-бы вопросов.
Здесь достаточное кол-во специалистов разного уровня и специальностей.
Предполагаю, что многие более опытны и более знающие, нежели автор темы . На их участие и рассчитываю.

Вопрос, поднятый в теме- не пустой. Я действительно заинтересован в его решении и желаю узнать, как можно сделать правильно (чтобы в дальнейшем не наступать на эти грабли).
А тот факт, что разные специалисты отвечают по-разному, также не говорит о простоте и несерьезности вопроса...
Ещё раз спасибо за участие...
George V. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2010, 15:09 Ситуация на сегодняшний день.
#12
George V.

архитектор
 
Регистрация: 05.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 27
<phrase 1= Отправить сообщение для George V. с помощью Skype™


Информация по процедуре согласования. С-Петербург. Выборгский р-н

В процессе предпроектных проработок по дизайну квартиры были выявлены следующие варианты организации дневной зоны, принципиальные для согласования и узаконивания новой планировки.

Вариант 1:
Дневная зона (кухня-столовая-гостиная) разделяется мобильной или стационарной. Глухой или светопрозрачной перегородкой с раздвижной или распашной дверью. Законный вариант.
Вариант 2:
Отказ от газа. Используется электрическая или индукционная варочная поверхность и духовой шкаф. Отказ от использования газа в квартире согласовывается со службой газа. Также делается запрос на увеличение электрической мощности в квартире, поскольку появляются дополнительные приборы-потребители электроэнергии.
Вариант 3:
Перевод помещения кухни из категории “А”, в категорию В3-В4 за счет проведения дополнительных мероприятий (устройство газо-запора и газоанализаторов и др. устройств)- не подтверждено специалистом по согласованию. Требуется уточнение.
Вариант 4:
Дневная зона не разделяется дверью и/или перегородкой. В этом случае, нет необходимости в согласовании, поскольку перепланировка незаконна.

Согласование производится в следующих инстанциях:
СЭС – служба эпидемиологического надзора Выборгского района
Пожарная инспекция
МВК – межведомственная комиссия Выборгского р-на.

Документы, необходимые при подаче проекта перепланировки на согласование:
-свидетельство на квартиру;
-договор купли-продажи;
-паспорт на квартиру;
-планы квартиры и выше- и нижележащих квартир (смежных по вертикали). При отсутствии таких планов у заказчика и соседей, выполнение планов существующих квартир заказывается в ПИБ(проектно-инвентаризационное бюро) Выборгского р-на.
Сайт ПИБ (со ссылкой на основные вопросы –в т.ч. стоимость, документация и т.д.):
http://www.guion.spb.ru/info/qaii.shtml
-доверенность на представление интересов заказчика в инстанциях;
-акт обследования вентканалов.

Процедура согласования:
1й этап-подача проекта в инстанции
Время прохождения документации в инстанциях составляет 10-12 недель.
Стоимость услуг специалиста по согласованиям – хххх
В эту сумму не входят гос.пошлины и др. выплаты, которые будут затребованы органами власти.
Проект перепланировки состоит из архитектурно-строительной и инженерной части:
АР -архитектурные решения;
КР(КЖ,КМ)-конструктивные решения;
ЭО -электрооборудование;
ВК -водопровод и канализация;
ОВ -отопление и вентиляция.
ГС -газоснабжение

2й этап согласования проекта- ввод в эксплуатацию и регистрация новой планировки.
2й этап – отдельный вид услуг, требующий оплаты и времени.
George V. вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2010, 15:32
#13
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Вент-канала в стене нет. Значит в окне необходимо предусмотреть
открываемую фрточку. У входной двери в помещение, оборудованное
газовыми приборами, предусмотреть отверстие площадью 0,2 м2 для притока воздуха.

Проект необходимо согласовывать с газовиками. Им видней. Подключение
газовых приборов и приемку в експлуатацию будут делать они. Думаю.
И, вообще, газовую часть проекта лучше поручать газовикам на условия,
скажем, субподряда. У них тоже есть проектанты.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2010, 15:53
#14
George V.

архитектор
 
Регистрация: 05.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 27
<phrase 1= Отправить сообщение для George V. с помощью Skype™


dyr-спасибо за коммент.
1.Вент-канал в стене есть (см. обмерный план);впрочем, форточка имеется (ну а в случае замены стеклопакета - предусмотрим)
2.отверстие для входной двери также заложим (возможно, используем мобильную перегородку или раздвижную)
3.Про газовую часть проекта понял. Приму к сведению!...
George V. вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2010, 17:36
#15
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


М-да вопрос дествительно по практике,т.к
согласно:СП 4.13130.2009 и СНиП 31-01-2003:
п.5.2.4.6 и 7.3.6 В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка кухонных плит на газовом топливе.

1.Непонятно откуда это и как понимать,но есть высотки и дома 5,6,7,9 с газом,
т.е можно понять и так,что до 11 этажа газовые плиты можно применять выше нет.
2.Согласен с Шишковым В.С пост№9,согласовать возможно.
3.Сам также занимаюсь перепланировками квартир и прежде,чем поменять функционально кухню с другим помещением,
хозяев прошу принести техусловия с газовой службы,но по поводу газовой плиты не припоминаю,
возможно не было однокомнатных кваритир выше 11 этажа в практике.
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2010, 18:03
#16
George V.

архитектор
 
Регистрация: 05.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 27
<phrase 1= Отправить сообщение для George V. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
согласно:СП 4.13130.2009 и СНиП 31-01-2003:
п.5.2.4.6 и 7.3.6 В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка кухонных плит на газовом топливе.

не могу прокомментировать...возможно, это новые нормы.

Дом, о котором идет речь это серия:
Цитата:
1-528КП-41 - относятся к брежневскому периоду, проектировались с учетом норм, принятых в 1963 году (строились в 60-х годах)...
(по материалам сайта http://www.bn.ru/sprav_dom.phtml?ID_spr=26&a=tabl)
Такие дома строились по всему Союзу. Поэтому примеров размещения газовых плит в домах подобной этажности, полагаю, масса. В одном только Питере домов этой серии более 300.


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
1.Непонятно откуда это и как понимать,но есть высотки и дома 5,6,7,9 с газом,
т.е можно понять и так,что до 11 этажа газовые плиты можно применять выше нет.
А понимать, имхо, так- раньше были другие нормы...


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
2.Согласен с Шишковым В.С пост№9,согласовать возможно.
согласовать в таком виде (без выделения кухни в отдельную зону)-нельзя. (Консультировался со специалистом по согласованиям)

3. Конечно, придется привлекать службу газа...
George V. вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2010, 19:03
#17
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Я имел ввиду то,что дома с газом сдаются в эксплуатацию и в наше время,
дело тут не совсем в нормах,раньше другие были или сейчас изменились.
Есть еще и экономические соображения,региональные нормы,постановления местных администраций.
Можно нормы подкорректировать,местное самоуправление имеет на это право.
Например,где есть дешевле газ,электроплиты используються реже.
Духовой шкаф на газе жрет меньше,чем электричестве.
С другой стороны,что мешает поставить раздвижную перегородку.
Основное требование при такой перепланировке заключается в устройстве двери непосредственно ведущей в коридор из кухни,
обьем кухни,вентиляционный канал.
vl вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2010, 19:42
#18
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Если наружная стена кирпичная, можно подумать о кухонной вытяжке
принудительного действия (с електродвижком) над плитой с выходом непосредственно на улицу.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2010, 21:27
#19
George V.

архитектор
 
Регистрация: 05.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 27
<phrase 1= Отправить сообщение для George V. с помощью Skype™


для vl

Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Основное требование при такой перепланировке заключается в устройстве двери непосредственно ведущей в коридор из кухни,
обьем кухни,вентиляционный канал.
Хорошее замечание!
1.Ну тут можно рассматривать при согласовании вновь организуемую дневную зону как холл;соответственно, выход из кухни в холл.
2.Объём кухни практически не меняется.
3.Вентиляционный канал имеется (существующий).-см. обмеры.

для dyr
Наружная стена кирпичная. Будем иметь в виду это Ваше предложение насчет вытяжки. Но дешевле, пожалуй, использовать существующий канал. Спасибо.
George V. вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2010, 21:56
#20
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


1.Коридор.понятие холл только для дизайнера,
хозяину квартиры вряд ли понравится уменьшение жилой площади.
(Не представляю как продать квартиру с маленькой жилой площадью,вернее
как это обьяснить,что мы мол специально обозвали холлом,чтобы согласовать демонтаж перегородки.
Комната для обывателя дневная зона,а холл коридор.)
Сорри
2.Посмотрел план,это не ваш случай,
запрет должен распостраняться только на однокомнатные квартиры,
а у вас 3-х комн должны согласовать.

Не по теме:Шкаф как то не очень удачно размещен,коридор создает,но это только с моей колокольни,
архитектор архитектору не указ.

Последний раз редактировалось vl, 20.02.2010 в 22:16.
vl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > про ГАЗ в квартире.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опять про перепуск арматуры AlfF1 Железобетонные конструкции 52 14.11.2017 08:55
Устройство камина в квартире на последнем этаже 4-х этажного кирпичного дома drug Архитектура 18 07.12.2010 09:08
"Элемент" конструкции в квартире kiruxa_ru Архитектура 7 11.11.2008 20:07
Что пишут про архитектуру в записке на экспертизу?... Chief Justice Архитектура 7 17.10.2007 15:58
Подскажите про подсчет металла Zodchiy Разное 7 14.05.2007 14:16