Стыковка шв. №12 в верхнем поясе фермы сер. 1.860-5 в1
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стыковка шв. №12 в верхнем поясе фермы сер. 1.860-5 в1

Стыковка шв. №12 в верхнем поясе фермы сер. 1.860-5 в1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.02.2010, 13:31 #1
Стыковка шв. №12 в верхнем поясе фермы сер. 1.860-5 в1
VMaksS79
 
конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367

День добрый, требуется изготовить навес для сена. Фермы по серии. (белгоспроект заложил) . Так может я чего то не понимаю, но стык швеллеров верхнего пояса сбоку , а не сверху и снизу (т.е я бы повернул на 90 град. Ведь нагрузка на сжатие идет. Или серия не продуманая или я туплю ,помогите разобраться.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-2.jpg
Просмотров: 146
Размер:	47.6 Кб
ID:	34098  

Просмотров: 2561
 
Непрочитано 23.02.2010, 14:52
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Если повернуть, то глубина опирания прогонов (или чего у Вас там?) уменьшится.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2010, 16:00
#3
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Так прогоны крепятся уголоком и фасонкой, геометрич. размеры я могу и соблюсти повернув на 90град
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2010, 17:16
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


если повернете на 90 град., то увеличится гибкость из плоскости.
И шов по уголку перережет продольный шов, соединяющий швеллера.
Т. е. произойдет пересечение швов.
А вообще может швеллера на трубу заменить?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стыковка шв. №12 в верхнем поясе фермы сер. 1.860-5 в1



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
момент в верхнем поясе фермы. Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 15 26.10.2009 21:02
Могут ли в верхнем поясе фермы протекать пластические деформации fkmishanya071 Конструкции зданий и сооружений 40 16.06.2009 12:57
Растяжение в верхнем поясе фермы??? Ильнар Расчетные программы 6 12.11.2008 11:03
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39