Построение бюджетного склада из сендвич панелей
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 16842
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Первое что предлагаю решить для себя: Из чего проектируем(прокат, трубы и т.д.) Раскладка панелей(верт. горизонтальная) ИМХО лучше вертикальная Узлы на болтах или сварке. Если конструкции на заводе заказывать не будете то на сварке лучше. Примерную стоимость металла можно прикинуть если скажете номер ветрового и снегового районов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
в сейсморайонах имеет место заметное удорожание строительства из сендвич панелей, не только за счет усложнения узлов крепления панелей, но за счет увеличения тоннажа МК (в основном за счет устройства антисейсмических швов) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Подскажите при сейсмике на саморезах мы уже не можем крепить, или все-таки толстые саморезы пойдут?
Цитата:
А вообще вроде бы металл при сейсмике хорошо себя чувствует. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 11
|
Из чего проектируем(прокат, трубы и т.д.)
Раскладка панелей(верт. горизонтальная) ИМХО лучше вертикальная Узлы на болтах или сварке. Если конструкции на заводе заказывать не будете то на сварке лучше. Примерную стоимость металла можно прикинуть если скажете номер ветрового и снегового районов.[/quote] 1. Заготовленного металла никакого нет, поэтому можно из чего угодно. 2. Конструкция будет собиратьраться на месте, т.е. узлы на сварке. 3. Южное подмосковье |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
![]() От себя: Делайте сетку колонн, небольшую 5на 5 или 6 на 6 Металла уйдет меньше, но на фундаменты придется потратится Сечение колонны советую-квадратная труба, не придется городить отдельный фахверк. Балки-прокатный двутавр. Снизу жесткое крепление к фундаменту, сверху-шарнир, узлы будут относительно простые. Вечером скажу примерно тоннаж |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 11
|
Из чего проектируем(прокат, трубы и т.д.)
Раскладка панелей(верт. горизонтальная) ИМХО лучше вертикальная Узлы на болтах или сварке. Если конструкции на заводе заказывать не будете то на сварке лучше. Примерную стоимость металла можно прикинуть если скажете номер ветрового и снегового районов.[/quote] 1. Заготовленного металла никакого нет, поэтому можно из чего угодно. 2. Конструкция будет собиратьраться на месте, т.е. узлы на сварке. 3. Южное подмосковье 4. Строительного образования нет, но есть хорошее высшее техническое. Начал читать пару книжек по металло-конструкциям в принципе все понятно, ничего сложно нет, но в книжках в основном только расчеты узлов. Поэтому хотелось бы спросить совета у людей уже бывалых. И больше всего непоняток с крышей... Есть еще два вопроса: 1. Преимущества укладки сендвича горизантально, помимо более простого монтажа и отсутствия загибаний при укладке??? 2. Гофра на сендвичах высотой по 8 см с каждой стороны, допустимо ли сделать помещение шириной 9 м и просто перекрыть его ими по поясу, не делая при этом "обрешетки" для крыши. Т.е. не прогнется ли сендвич, нагрузки снега в рассчет пока не брать, убирается всегда своевременно? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Цитата:
А в расчет снег обязательно брать!!! Даже если вы всегда своевременно убирать снег будите, ночью может навалить столько, что уже ничего убирать не надо будет... А если продадите, где гарантия, что новый владелец то же будет убирать снег с кровли? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Начните со строительной механики Дарков, Шапошников допустим. Прочитав ее поймете, что реальное здание заменяется расчетной схемой и рассчитывается. Также ствноыится ясно, что вручную посчитать-проблематично. Отсюда вывод-осваивайте расчетные программы. Узлы расчитать в принципе можно только после расчета всего сооружения методами строительной механики. Далее открываем снип Стальные конструкции и читаем его. Все основные формулы стального снипа основываются на известных усилиях, полученных из расчета в программе (ну или ручками). Так что не все так просто, если это у Вас разовая задача, стоит ли во всем разбираться самому я не знаю... Цитата:
Снег в Вашем случае будет основной нагрузкой. Допустим в среднем панель весит 30кг/м2 снег может и 240 кг/м2 Так что любой здравомыслящий проектировщик всегда снег учтет в независимости от того будут его убирать или нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 11
|
Цитата:
Какой угол наклона крыши является оптимальным для такой конструкции? AspirantMK - спасибо за столь детальные советы!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Насчет прогонов. Один посредине, два по краям итого 3, но навскидку этого мало.Ведь от шага прогонов зависит и его сечение. Ставьте максимум через 2,5м прогоны, тогда они получатся не очень большими. Если кровля односкатная наиболее эффективное сечение прогона-двутавр, если двухскатная-швллер, т.к. изгиб происходит в двух главных плоскостях. Наименьший уклон 10 градусов, иначе панели буду портиться.15-оптимально. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
![]() |
Цитата:
Не более 2,5м! Уклон для кровельных панелей - не менее 7градусов (10%). AspirantMK Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 11
|
Цитата:
Для меня пока остается загадкой откуда берется 2.5 м??? Почему так мало при условии что идет двойной гофра лист с высотой гофры 8 см.... Если не сложно посоветуйте прогу в которой можно это просчитать или хотя бы формулу для рассчета ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
Чем обосновано:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Просто проектолог |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монтаж сендвич панелей | Andrey R | Технология и организация строительства | 23 | 06.05.2015 12:32 |
Толщина сендвич панелей фруктохранилища | maximumm | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.03.2010 13:06 |
EI90, стена из сендвич панелей. | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.12.2009 09:43 |
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК | teddy_bear | Архитектура | 4 | 06.12.2009 22:38 |