Надо сделать бетонный пол картофелехранилища
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Надо сделать бетонный пол картофелехранилища

Надо сделать бетонный пол картофелехранилища

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2010, 09:21 #1
Надо сделать бетонный пол картофелехранилища
A_Ol
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 14

Здравствуйте.
Надо сделать бетонный пол картофелехранилища. Бетон толщиной 15см с двойным армированием. В качестве подстилающего слоя предложено сделать 2 варианта:
1. песок
2. уплотненный грунт с втопленным щебнем.
Хочу узнать правильность моего решения: бетон В7.5 с двойным армированием сетками 4ВрI 100х100, уплотненный грунт с втопленным щебнем t=80мм или песок t=60мм.
Просмотров: 4431
 
Непрочитано 26.03.2010, 09:47
#2
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Я бы еще гидроизоляцию добавил.
СНиП 2.03.13-88 Полы:
Цитата:
4.9. При расположении бетонного подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод средней и большой интенсивности, следует применять гидроизоляцию
Насчет арматуры не уверен. Нужна ли она? Тем более двойная.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 17:23
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Насколько припоминаю технологию таких хранилищь, картошку прямо на бетонный пол не сыпают и второе, устраивается какая-то вентиляция снизу, т.е. в конструкции основания/пола.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 17:37
#4
Viktoriya_Fender

проектировщик
 
Регистрация: 17.03.2010
Владимир
Сообщений: 63
<phrase 1=


Немного не верно, не в конструкции пола, а прямо на полу, смоти здесь
http://ventkanall.narod.ru/
Viktoriya_Fender вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 19:13
#5
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
устраивается какая-то вентиляция снизу, т.е. в конструкции основания/пола.
в полу низя
Цитата:
СНиП 2.10.02-84 "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции"
2.12 В зданиях для хранения и переработки пищевой продукции (картофеля, овощей,
фруктов, молока, скота, птицы и др.) полы и перекрытия должны быть без пустот.
alex_bay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Надо сделать бетонный пол картофелехранилища



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? bimari LISP 13 24.10.2006 10:41
надо сделать так, чтоб я вогнал куда-то таблицу и Автокад .. Lexa AutoCAD 5 02.05.2006 19:10