Расчет фундаментной плиты на сдвиг
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты на сдвиг

Расчет фундаментной плиты на сдвиг

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2010, 10:04 #1
Расчет фундаментной плиты на сдвиг
Айнар
 
Москау
Регистрация: 16.05.2007
Сообщений: 63

Уважаемые коллеги прошу помочь советом. Задача в следующем: необходимо рассчитать фундаментную плиту на сдвиг. На плиту действует распор грунта через подпорную стенку ("стена в грунте") и подкосы. Чертеж прилагается.
ФП на сдвиг.dwg

Просмотров: 15725
 
Непрочитано 15.04.2010, 10:32
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Прикидочный расчет:
Вес фундаментной плиты на 1м. ширины:
Q= 20*1,5*1*2,5=75 т.
Сдвигающая сила:
F= 50 + 25= 75 т.
Следовательно:
Q=F.
Это без учета сопротивления грунта.
Еще: часть нагрузки от подкосов передастся на грунт. Т. е. не будет идеальной горизонтальной толкающей нагрузки.
Вывод:
Плита никуда не сдвинется.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 11:27
#3
Айнар


 
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63


Рахмет досум, но твой прикидочный расчет верен в случае когда коэфф. трения равен единице. Мы же должны определить реальный коэффициент трения, и как ты заметил сам, учесть работу грунта. Я пробовал решить задачу в Плаксисе и Лире, но сомневаюсь в результатах.
Айнар вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 12:09
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Сэлэмэт бул дустым! А кому вообще нужен такой расчет? И в чем сомнения?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 13:51
#5
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Айнар Посмотреть сообщение
Мы же должны определить реальный коэффициент трения, и как ты заметил сам, учесть работу грунта. Я пробовал решить задачу в Плаксисе и Лире, но сомневаюсь в результатах.
По Плаксису получаться смещения, они и должны получиться, это ведь ТУ, хотя в реали этих подвижек не увидим.

В ручную думаю можно так посчитать:
тау = сигма(вертикальная от веса плиты)*тангенс (фи) + сцепление - это и будет сила трения плиты по грунту под действие веса плиты.

Но мне так кажеться, что 20 м плиту толщиной 1,5 м маловероятно что сдвинет.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 14:50
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Где-то помню обсуждалась тема о том, что примерный коэффициент трения бетона по грунту = 0,3.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 15:43
#7
Айнар


 
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63


Расчет нужен всем и в первую очередь проектировщику. Уважаемые коллеги обратите особое внимание на наличие под плитой гидроизоляции, которая в первую очередь и снизит трение. Задача сводится к определению силы трения между бетоном и материалом гидроизоляции.
Айнар вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 15:50
#8
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Где-то помню обсуждалась тема о том, что примерный коэффициент трения бетона по грунту = 0,3.
Это в худшем случае, для влажной глины.

СНиП II-22-81 табл.17.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СНиП II-22-81 табл.17.jpg
Просмотров: 1151
Размер:	52.5 Кб
ID:	37463
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 16:33
#9
Айнар


 
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63


Armin
а нет ли где то коэф трения полиэтилена высокой плотности о бетон?
Айнар вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 19:02
#10
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Айнар Посмотреть сообщение
Armin
а нет ли где то коэф трения полиэтилена высокой плотности о бетон?
Привязался ты к этому полиэтилену (да хоть гидроизолу и прочим битумосодержащим).
Мы же практики, а не идеалисты теоретики.
Чтоб по нему нормально скользило он должен быть достаточной толщины и лежать на достаточно ровной/гладкой поверхности.
Полиэтилен видел только один раз (на авторском надзоре) у экономщиков-строителей (на подбетонке экономили дабы молочко не сбежало, как-бы ... (ну да ладно, по этому поводу темы уже были)). Не ровненько полиэтилен лежал, ох не ровненько (тупо на земельке волялся каменистой).
По поводу толщины. При той толщине фундамента и тех нагрузках, которые идут на фундамент (по подошве), "полиэтиленке" ещё надо успеть сработать на трение, прежде чем её "умнёт" к ядрене фене.
Не верю я в проявление её (полиэтиленки) "скользящих" свойств (когда её под подошву фундамента суют).

Offtop: PS: При достаточной толщине фундаментной ж/б монолитной плиты происходит (за счёт химических процессов) выделение некоего кол-ва тепла, которое полиэтилен может и подплавить. Ну это так, теория.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 15.04.2010 в 19:22.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 12:42
#11
Айнар


 
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63


Уважаемый практик, речь идет о полиэтилене, входящем в состав гидроизоляции, под которую делают вполне ровную стяжечку. Под плитой толщиной в 1.5 метра давление составляет около 400 г на квадратный сантиметр, для полиэтилена высокой плотности это детское давление, а скользит он почти как фторопласт.
Айнар вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 13:02
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А стена в грунте только с одной стороны котлована?А шаг распорок какой?
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 13:41
#13
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Айнар, не знаю, насколько поможет, но есть вот такая таблица...
Вложения
Тип файла: pdf Коэффициенты трения.pdf (197.8 Кб, 20607 просмотров)
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 14:18
#14
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Айнар Посмотреть сообщение
Уважаемый практик, речь идет о полиэтилене, входящем в состав гидроизоляции, под которую делают вполне ровную стяжечку. Под плитой толщиной в 1.5 метра давление составляет около 400 г на квадратный сантиметр, для полиэтилена высокой плотности это детское давление, а скользит он почти как фторопласт.
Глянул я схемку твою (каюсь, до этого не посмотрел).
Из прижимающих плиту нагрузок только собственный вес?
На какой стадии строительства ведётся расчёт?
Плита не засыпана, на ней ни какой нагрузки (окромя собственного веса), распорки установлены, грунт надавил на подп. стенку и передаёт через распорки сдвигающие силы на плиту?

Про
Цитата:
Уважаемые коллеги обратите особое внимание на наличие под плитой гидроизоляции, которая в первую очередь и снизит трение. Задача сводится к определению силы трения между бетоном и материалом гидроизоляции.
вопрос открытый.

Ни где не встречал учёта гидроизоляции под подошвой при расчёте на сдвиг (в тех же Руководствах и Пособиях по расчёту подпорных стен).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 16:10
#15
Айнар


 
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Ни где не встречал учёта гидроизоляции под подошвой при расчёте на сдвиг (в тех же Руководствах и Пособиях по расчёту подпорных стен).
Я думаю ты сам поймешь без пособий и руководств, какие сюрпризы может таить гидроизоляция, когда пощупаешь рукой этот Грейс препруф.

А стена в грунте только с одной стороны котлована?А шаг распорок какой?
Стена в грунте с трех сторон, четвертая сторона откос.

cancercat
Спасибо ольшое за табличку

Последний раз редактировалось Айнар, 16.04.2010 в 16:45.
Айнар вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 17:38
#16
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Автору:
А что мешает сделать упорный зуб плите? См.чертёжик
- такая плита 100% не уедет. А Вертикальная составляющая от распорки к тому же прижимать ещё сильнее плиту будет.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ФП на сдвиг1.dwg (160.8 Кб, 2721 просмотров)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 19:35
#17
Айнар


 
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Автору:
А что мешает сделать упорный зуб плите? См.чертёжик
- такая плита 100% не уедет. А Вертикальная составляющая от распорки к тому же прижимать ещё сильнее плиту будет.
я так и поступил, но жадность заказчика всем известна. Говорить о 100пудовой неподвижности плиты я бы не стал. Ясно что подкосы будут прижимать плиту к земле, но нужно помнить что та же гидроизоляция пройдет и под зубом, а величина горизонтальной нагрузки сравнима с весом плиты. Опять же неизвестно насколько грунт будет смят зубом и может одного зуба не хватит. Задача вполне решаема в Плаксисе, вопрос в величине коэффициента трения.
Айнар вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 08:53
#18
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Айнар Посмотреть сообщение
Я думаю ты сам поймешь без пособий и руководств, какие сюрпризы может таить гидроизоляция, когда пощупаешь рукой этот Грейс препруф.
Зайдём с другой стороны, как практики опять же.
Методики учёта гидроизоляции при расчёте на сдвиг нет (не найдена на данный момент и вряд ли будет найдена).
От данного вида гидроизоляции уйти как-то можно, чтоб только за трение по грунту заморачиваться, раз уж такой камень преткновения получается (повышение марки бетона по водонепроницаемости, как вариант)?

Возвращаясь к коэффициенту трения гидроизоляционных материалов.
Зависит сильно, на сколько понимаю, от окружающих условий.
Нагреешь - больше скользить будет (для битумосодержащих) и вроде как и приклеится может в последствии.
Та же тема ежели водичкой помочить.

PS: Предложенный Сергеем зуб - самое лучшее решение в данном случае (ибо "прижимной" силы явно не хватает). Либо один большой, либо несколько зубчиков по меньше. ИМХО.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 19.04.2010 в 09:07.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 09:12
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


у мну вопрос - пока фундаментная плита отсутствует (не залили еще), во что упирать подкосы или как обеспечить устойчивость подпорной стенки?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 09:46
#20
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
у мну вопрос - пока фундаментная плита отсутствует (не залили еще), во что упирать подкосы или как обеспечить устойчивость подпорной стенки?
Айнар
Если с ещё одной стороны подойти, то можно как раз о подпорной стенке подумать, как давление грунта уменьшить (считай сдвигающие силы).
Грунт закрепить, вообще шпунт применить и т.п.

Тема интересная получается.
При данной постановке задачи плиту "сдвигает" и при коэффициенте 1,0 (по прикидочному расчёту Sarman'а)...
Явно, что либо силы сдвигающие (давление грунта) надо уменьшать, либо сдвиг чем-то (не трением подошвы фундамента, ибо заведомо намного меньше 1,0) воспринимать.
Смысл тут на гидроизоляционном слое особое внимание акцентировать?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты на сдвиг



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis DEM Robot 3 13.04.2009 15:03
Расчет фундаментной плиты Bagira Основания и фундаменты 12 25.10.2008 20:19
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29