| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Двояковыпуклая ферма
препод
Тюмень
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 5855
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Два еврея при строительстве сарая поспорили, нужно ли строгать доски на пол. Пошли для разрешения спора к раввину. Равин выслушал их и принял компромиссное решение: строгать и строганным вниз.
Чем вызвана необходимость делать криволинейным нижний пояс, а затем бороться с этой криволинейностью? |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657
|
я сам долго задавался вопросом, при какой схеме решётки ферма получится дешевле.
Так как никто мне толком не сказал ничего по этому поводу - сделал 36 расчётов одной и той же фермы при разных высотах, типах решёток и длинах панелей. Подобрал элементы, подсчитал, сколько весит каждый вариант. В итоге у меня было три приблизительно одинаковых по стоимости варианта, которые и предложил своему начальнику. Попробуй проделать то же самое, благо техника сейчас позволяет сделать это довольно быстро. Времени удёт день, но зато прощупаешь как это есть на самом деле. вопрос только - чем вызвано именно такое очертание фермы?
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Фермы с криволинейным нижним поясом (но с прямым верхним поясом, по нему езда организована) иногда применяют в мостовых конструкциях на относительно небольших пролетах. Но там еще чаще ставят трапецивидные фермы с ездой по верху. Вообще-то такие фермы "рыбки" применяют в большепролетных конструкциях. Там такие фермы имеют определенную архитектурную выразительность. Например, при реконструкции в Московском Старом Гостином дворе применены такие фермы пролетом до 90 м, но там светопрозрачные конструкции покрытия и фермы открыты для обзора. Опубликованы описания этих конструкций, автором считается коллектив под руководством Канчели Н.В. А если вам нужны плоские подвесные потолки, то зачем вам фермы с криволинейным нижним поясом? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Подвесной потолок делается на подвесках ))
-к нижнему поясу фермы приварены пластинки с 2-мя дырочками. -к ним крепиться после монтажа каркаса подвес-круглый пруток или уголок к которому с обоих сторон приварена пластинка с 2-мя дырочками. -к подвесу с низу крепятся направляющие из швеллеров, уголков или что вероятнее всего из сварных тавров -а к направляющим крепят или набивают собственно потолок (сендвич панель малой толщины, профлист крашеный в нужный цвет или разное дерьмо типа строительного мусора сэкономить-подкрасить и незаметно ![]()
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
препод Регистрация: 09.04.2009
Тюмень
Сообщений: 19
|
Отвечаю всем по порядку.
я инженер, а не архитектор, я борюсь за эффективность конструкции, а не за её эстетичность и "хайтечный вид". предполагается, что такая конструкция окажется наиболее эффективной. да диплом, поэтому приходится высасывать из пальца. я уже тоже пришла к выводу, что единственный путь-это метод подбора. и спасибо за Канчели, попытаюсь что-нибудь найти. и наверное откажусь от идеи закрывать фермы подвесным потолком. просто в моем восприятии конструкции с таким выгибом будет вызывать чувство того, что эта конструкция просто прогнулась. хотя для игрового спортивного зала лучше устроить потолок, чтоб вся пыль в межферменном пространстве там и оставалась... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Странно, что у вас все еще нет продуманной архитектурной части диплома. Вообще то поздно вы спохватились. Фермы типа "рыбка" выгоднее делать преднапряженными. Вот тогда их эффективность резко возрастет. |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
![]() |
Люди, помогите узелками и технологическими хитростями! Может есть у кого решение опорного узла и узел примыкания раскоса к поясу. Ферма 25м. Из клееного бруса.
Больше всего интересует решения опорного узла и есть ли для бруса допустимые радиусы кривизны (для того чтобы выйти с нижнего пояса на опору, где нижний пояс горизонтален) Делают ли такие из ЛВЛ? Намного ли дороже чем из клееного бруса? P.S. Ферма линзообразная двояковыпуклая. Верхний пояс практически горизонтальный. Небольшой радиус для разуклонки. Последний раз редактировалось Mozgunov, 26.01.2015 в 22:08. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
балка vs ферма, L=12м | baaba | Архитектура | 18 | 05.10.2016 19:47 |
Ферма под газопровод | Алек. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.02.2013 06:46 |
Ферма из прямоугольной трубы | VladL | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.07.2008 18:24 |
Пространственная ферма | Серега | Расчетные программы | 2 | 22.07.2008 16:35 |