Предельный прогиб консоли
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предельный прогиб консоли

Предельный прогиб консоли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2010, 21:38 #1
Предельный прогиб консоли
midsummer
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 36

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, какое выбрать значение предельного прогиба для консоли. Консоль - балка на крыше здания, на которую подвешена шахта с лифтом. Точнее опирается по середине на другие балки, а с другого конца удерживается тягами.

PS. Про удлинение вылета консоли в 2 раза я в курсе)

Последний раз редактировалось midsummer, 03.06.2010 в 21:46.
Просмотров: 3433
 
Непрочитано 03.06.2010, 21:46
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Такого в СНиПе нет.Ограничения - нормальная работа лифта.Я бы принял 1/500 вылета
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 21:51
#3
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


С учетом удлинения укладываюсь тютелька в тютельку)
Спасибо.
midsummer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предельный прогиб консоли



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
предельный прогиб нефтяной трубы Проектант Конструкции зданий и сооружений 24 23.10.2019 07:38
Допустимый прогиб консоли maximzh Конструкции зданий и сооружений 9 17.01.2013 19:51
По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб? UNIKum Конструкции зданий и сооружений 16 05.06.2009 23:31
Сварное армирование консоли колонны Леди Ди Железобетонные конструкции 7 25.05.2008 23:45
Предельный прогиб для перекрытий (с хрупкими перегородками) Pek Конструкции зданий и сооружений 4 21.07.2006 14:20