| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Моделирование плиты неправильной формы в Лира 9,6 R3
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Регистрация: 29.11.2009
Сообщений: 199
|
||
Просмотров: 5096
|
|
||||
Можно попробовать следующую связку:
1) экспорт поэтажных планов из dxf (задавая там криволинейные участки ломаными). 2) экспортировать задачу из Лиры в dxf, отредактировать в Автокаде вручную 3) импортировать из dxf обратно в Лиру Можно сразу в автокаде (может быть, даже лучше). Наверное лучше отказаться от полярной разбивки и выбрать прямоугольную. |
||||
![]() |
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
Как я это делал: вручную с определенным шагом триангуляции создавал прямоугольник, затем в области закругления плиты производил преобразование сети пластинчатых КЭ (менял на треугольники, автоматически меняется на КЭ 42), после вручную удалял узлы, не попадающие в область закругления. Кстати, я выкладывал схему, можешь поискать...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
|
|||
![]() |
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
По проекту там закругления, но я схему упростил! Это допустимо, можно было еще более упростить, т. к. на результатах расчета это сильно не сказывается!
Вообще, многое зависит от поставленных задач при расчете, в моем случае данное упрощение было более чем применимо! Последний раз редактировалось medved, 09.06.2010 в 09:39. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование опирания плиты в Лире | finn | Лира / Лира-САПР | 30 | 09.04.2015 17:47 |
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира | 583012 | Лира / Лира-САПР | 11 | 21.12.2013 16:03 |
моделирование опирания монолитной ж.б. плиты на металлическую балку. Лира 9.4 | Шерали | Лира / Лира-САПР | 3 | 19.05.2010 12:58 |
Армирование плиты неправильной формы | nevada | Железобетонные конструкции | 3 | 13.01.2010 09:00 |