величина перенахлеста арматурных сеток
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > величина перенахлеста арматурных сеток

величина перенахлеста арматурных сеток

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2010, 15:56 1 | 1 #1
величина перенахлеста арматурных сеток
FrienDron
 
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 20

Есть монолитная плита ростверка. Армируется отдельными стержнями, но заказчик хочет переделать на армирование сетками. и досталась эта переделка мне(((. вопрос такой. какая должна быть величина перенахлеста сеток. В пособии по проектированию для арматуры А500С и бетона В25 этот перенахлест где то 50d, т.к. d=16мм получается 800 мм.
1. неужели такой большой перенахлест?
2. нельзя ли его уменьшить?
3. может у кого есть пример, оч любопытно студенту посмотреть.
Просмотров: 9832
 
Непрочитано 23.06.2010, 16:18
#2
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Эмм... Вроде, 1,5 шага поперечной арматуры при сварных сетках..

Но не уверен, не помню просто точно. Могу ошибаться

Offtop: ежли что, сильно не пинайте
Barmaglot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 20:37
#3
FrienDron


 
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 20


мне бы желательно сослаться на какой-нить нормативный документ...
FrienDron вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 21:38
#4
Viktoriya_Fender

проектировщик
 
Регистрация: 17.03.2010
Владимир
Сообщений: 63
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от FrienDron Посмотреть сообщение

Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 2

мне бы желательно сослаться на какой-нить нормативный документ...
Посмотри здесь, что-то похожее и ответ найдешь)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=2380
Viktoriya_Fender вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 13:57
#5
FrienDron


 
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 20


да, а ещё надоли делать стержни в сетках в разбежку я попробывал это же ппц какой то получается
FrienDron вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 17:55
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Нахлест следует принимать по действующим нормам. по СП в 25м бетоне для 500ой арматуры нахлест равен 2*41 (кажется) =82 диаметра. При наличии в пределах стыка приваренной арматуры противоположного направления допускается уменьшать величину нахлестки не более чеи на 30%.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 18:06
#7
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Нахлест следует принимать по действующим нормам. по СП в 25м бетоне для 500ой арматуры нахлест равен 2*41 (кажется) =82 диаметра. При наличии в пределах стыка приваренной арматуры противоположного направления допускается уменьшать величину нахлестки не более чеи на 30%.
Это для отдельных стержней или сварных сеток заводского изготовления?
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 18:07
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


И для тех и для других
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 18:43
#9
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от FrienDron Посмотреть сообщение
Есть монолитная плита ростверка. Армируется отдельными стержнями, но заказчик хочет переделать на армирование сетками. и досталась эта переделка мне(((. вопрос такой. какая должна быть величина перенахлеста сеток. В пособии по проектированию для арматуры А500С и бетона В25 этот перенахлест где то 50d, т.к. d=16мм получается 800 мм.
1. неужели такой большой перенахлест?
2. нельзя ли его уменьшить?
3. может у кого есть пример, оч любопытно студенту посмотреть.
Какой сеткой вы хотите заармировать плиту ????
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 21:01
#10
FrienDron


 
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 20


сварная арматурная сетка из арматуры А500С, шагом 200х200, диаметр 16мм.
FrienDron вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > величина перенахлеста арматурных сеток



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальная высота арматурных выпусков ipetrenko Железобетонные конструкции 9 06.02.2010 18:23
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? kakofoniya Железобетонные конструкции 8 16.04.2009 15:03
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
Нужна программа для отрисовки арматурных сеток и каркасов DDlis Программирование 13 14.05.2005 10:26