Здравствуйте! Считаю плиту в Лире двумя способами:
1) признак схемы 3 (только плита (запрещаю перемещения по Z в месте опирания плиты))
2) признак схемы 6 (считаю совместно с металлическим каркасом (сопряжение узлов балки и плиты по умолчанию))! Вопрос: почему такие разные результаты расчета? Ну и, соответственно, армирование тоже!?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 115
Размер:	57.0 Кб
ID:	41293  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.1.JPG
Просмотров: 84
Размер:	50.5 Кб
ID:	41294  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 91
Размер:	66.1 Кб
ID:	41295  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.1.JPG
Просмотров: 65
Размер:	64.6 Кб
ID:	41296  

Вложения
Тип файла: rar схемы.rar (17.9 Кб, 50 просмотров)

__________________
Учусь...
Просмотров: 3219
 
Непрочитано 24.06.2010, 12:42
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Не корректные сравнения. Назначьте в схеме с "рамой" жесткость балки "Двутавр 100Ш3 и получите почти ту же картину, что и в расчете просто плиты. Усилия зависят от перемещений.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 12:43
#3
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


схемы не идентичны напрочь, поэтому о каких одинаковых результатах может идти речь: в каркасе - оболочка, в упрощенке - плита; в каркасе учитывается прогиб ригелей, в упрощенке - податливость опор не учитывается.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 13:09
#4
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Я прекрасно понимаю, что податливость опор не учитывается, и что различные КЭ в схемах. Но тем не менее, есть конкретная задача: расчитать плиту перекрытия, и оба метода, вроде бы, актуальны; нагрузки также одинаковы, исходные данные (на мой сегодняшний уровень понимания) введены верно! Так какой метод использовать? Получается, что расчет плиты в локальном режиме не достоверен?
Прошу прощения, если данная тема избита, я только учусь...
__________________
Учусь...
medved вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 13:17
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Я прекрасно понимаю, что податливость опор не учитывается
Цитата:
Получается, что расчет плиты в локальном режиме не достоверен?
Приведите схему в соответствие с фактической жесткостью конструкций, на которые плита опирается и расчет плиты в локальном режиме будет достоверен.

// Вы еще посмотрите, у Вас в поперечном ригеле посредине, к примеру, какой момент на опоре? А в колонне в этом же направлении? Плита съела часть момента. Что Вы ищите?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 13:42
#6
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Я вас понял, буду с Лирой посмотрю! Вообщем, для локального режима не все так просто, как я предполагал! Выходит, что схема с каркасом правильна и армировать нужно по ней! Спасибо, учту ваши замечания!
__________________
Учусь...
medved вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 15:41
#7
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


medved

Не спеши радоваться, везде в нормативных докум. при расчете ЖБ плиты, МК балки на которые она опирается считаются абсолютно жесткими. (см. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ; СТО 0047-2005 Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированому настилу. )


У меня была точно такаяже шняга при рассмотрении совмесной работы метал. каркаса и ЖБ плиты.

смотри: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4084&page=2

Вообще менялся характер армирования. Очень помогает опредилить слабые места расчетная схема в физ. нелинейной постановке для бетона.

Рекомендаций и нормативных докум. по моему случаю не нашел, хотя на практике сплошь и рядом.


Поскольку расчет. схема совмесной работы МК и ЖБ показывает увеличение армирования в плите и уменьшения нагрузок в балках МК каркаса. Я для себя принял :
1. Армирование плиты по результатам совмесной работы МК и ЖБ

2. Подбор металла по расчетной схеме, где плита имититуется распределенной нагрузкой.
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 17:38
#8
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Андрей Т., я просматривал данную тему, подчерпнул много нового!
Еще просмотрел свою схему: получается, что оболочки забирают большую часть усилий у балок! Тогда правильно получается: нагрузку на балки нужно прикладывать как равномерно распределенную, а армирование плиты подбирать с учетом совместной работы МК и ЖБК!? Но хотелось бы все выполнять в одной задаче, да и вероятность ошибиться со сбором нагрузок тогда меньше! Других вариантов нет???
__________________
Учусь...
medved вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2010, 06:45
#9
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


medved, я в таких случаях перекрытие задаю фиктивно - жесткий диск в виде горизонтальной балки-стенки, а нагрузки от плиты и того, что на ней прикладываю на прогоны/балки. Здесь все равно есть нюансы - совместность работы (по Z) плиты и ригелей нужно обеспечивать и конструктивно. Вот у Вас в расчетной схеме, по сути жесткое сопряжение плиты с ригелями, как собираетесь конструировать такой узел? Можно, конечно, расшивку сделать назначить шарниры, тогда надо будет контролировать места возможного отрыва плиты от ригеля.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 08:44
#10
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Цитата:
как собираетесь конструировать такой узел?
Это отдельный вопрос, пока не знаю! Предполагается, что монолитное перекрытие и мет. балки должны располагаться в одном уровне.

Цитата:
medved, я в таких случаях перекрытие задаю фиктивно - жесткий диск в виде горизонтальной балки-стенки, а нагрузки от плиты и того, что на ней прикладываю на прогоны/балки
А вы бы не могли примерчик скинуть? Интересно взглянуть...

Насчет расчета всего в одной задаче: общался с тех. поддержкой по другой задаче, мне порекомендовали плиту задавать ортотропной оболочкой, в этом случае усилия в балках будут распределяться по иному ( перекрытие было по профлисту)...
__________________
Учусь...
medved вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2010, 09:10
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Насчет расчета всего в одной задаче: общался с тех. поддержкой по другой задаче, мне порекомендовали плиту задавать ортотропной оболочкой, в этом случае усилия в балках будут распределяться по иному ( перекрытие было по профлисту)...
вот-вот, при ярко выраженных прогонах, почему бы не делать так, только изгиб я в таких случаях не учитываю, хотя формально, чтобы уменьшить сечение прогонов можно и попробовать. Пример на эту тему
Вложения
Тип файла: zip РС1.zip (46.9 Кб, 175 просмотров)
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 09:24
#12
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Премного благодарен
__________________
Учусь...
medved вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Разные результаты в Лире



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Результаты прогиба ж/б плиты в ЛИРЕ pavel118 Лира / Лира-САПР 2 13.04.2009 13:40
Как читать и анализировать результаты расчета в Лире? Klo Лира / Лира-САПР 31 10.02.2009 10:38
Разные результаты расчета усилий в ферме. DR.Dim Расчетные программы 13 17.10.2008 15:18
SCAD Лира - разные результаты Koker SCAD 17 27.09.2006 06:09