Добрый день. господа. При изменении масштаба аннотации в модели (для увеличения отображения блоков) атрибуты начинают смещаться в произвольном направлении. Причем некоторые масштабы такого действия не оказывают. Если воспользоваться синхронизацией атрибутов они возвращаются на место, но при изменении масштаба аннотации опять отрываются. Проверено на автокадах 3-х версий. В приложенном файле такая беда с масштабом 1:100. Но разные блоки в разных файлах реагируют по разному. В чем причина?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
anno.dwg (88.8 Кб, 400 просмотров)

Просмотров: 2719
 
Непрочитано 15.07.2010, 16:22
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


версия AutoCAD'а?
Установлены-ли на него сервис паки или апдейты?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 12:34
#3
shartal


 
Регистрация: 12.08.2009
Сообщений: 464


AutoCAD 2008 rus и engl, 2010 rus. Все сервис паки естественно стоят. Судя по обилию ответов никто не пользуется аннотативностью?
shartal вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 12:55
#4
Jonas

конструктор машиностроитель
 
Регистрация: 14.05.2007
Новосибирск
Сообщений: 893


У меня та же беда в 2008м. Правда не часто. Грешил на то, что менял атрибуты удалением старого и установкой нового.Собирался полностью заменить больные блоки.
Теперь затаился, жду ответов профи.
Jonas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 13:08
#5
shartal


 
Регистрация: 12.08.2009
Сообщений: 464


Я было тоже думал, что блоки больные. Но потом взял обычный не аннотативный, скачанный с этого сайта, сделал аннотативным- и все повторилось. Проверялось это на разных машинах.
shartal вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 14:02
#6
vrtm

рисование
 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 212
<phrase 1=


sharhal
пересохрани чтобы в 2009 открылся.
поизучаю аннотативность на твоем примере. до этого у самого руки не доходили поизучать - лишь по справочке "пробежал".
vrtm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 14:46
#7
shartal


 
Регистрация: 12.08.2009
Сообщений: 464


ок.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
annota.dwg (194.0 Кб, 392 просмотров)
shartal вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:00
#8
vrtm

рисование
 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 212
<phrase 1=


Текст к точке не привязан - возможно из-за этого прыгает. Выдели текст и и точку. и с привязкой их маркеры соедини.
Тока потом блок надо заново вставить - на уже вставленных эффекта не наблюдается.
========
Хм... хотя и масштабы заново вбивать надо .
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
annota_priv.dwg (199.2 Кб, 392 просмотров)
vrtm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 15:15
#9
shartal


 
Регистрация: 12.08.2009
Сообщений: 464


Надо сделать Reset Block и все встанет как надо. И смена масштаба ничего не нарушит. Но если за ручки растянуть с поворотом (полярно) представление начинается.
shartal вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:32
#10
vrtm

рисование
 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 212
<phrase 1=


Это совет для того, чтобы не вставлять заново блок? - понятно.
А привязка не помогла?
P.S. Для точки, за которую случайно цепляешься можно сделать "Число ручек - 0" в свойствах
====
Прикладываю скриншот. Вроде все нормально работает. Крутится, вертится. Увеличивет при изменении масштаба (тусклые эти линии). Что сделал - привязку как в предидущем моем посте и убрал те ручи, куда текст привязывается. Думаю текст убегал из-за этого (неточной привязки) или тянули не за ту ручку.
То что одна часть убегает чуть быстрее - это из-за того что базова точка (0,0) находится не по середине блока. Простым перемещением составных частей блока быстро изменить не получилось. Наверно операции перепривязать надо.
====
По-моему, нужно убрать еще центральную метку - тоже из-за неё (при перетаскивании) убегает текст. .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: zzz.jpg
Просмотров: 78
Размер:	6.7 Кб
ID:	42411  

Последний раз редактировалось vrtm, 16.07.2010 в 15:54.
vrtm вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 12:10
#11
PSG


 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 268


Блок для оформления чертежей должен быть аннотативным. Поэтому его надо вычерчивать в масштабе 1 мм = 1 единица AutoCAD. Потом при вставке блока в чертеж запрашивается масштаб, выбирай какой хочешь и вставляй. Высылаю свой пример обозначения разрезов
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж_1.dwg (49.2 Кб, 404 просмотров)

Последний раз редактировалось PSG, 19.07.2010 в 12:16.
PSG вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прыгающие атрибуты в аннотативном блоке.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как переделать атрибуты в тексты? Grinzaid AutoCAD 4 29.08.2016 16:53
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. Dmitriy_Altproekt Динамические блоки 45 09.12.2015 10:38
Где хранятся атрибуты в ЭТОМ блоке? Shoorup AutoCAD 24 03.03.2011 20:28
Как создать в динамическом блоке атрибуты с одинаковым содержимым? Linkin Динамические блоки 12 15.12.2009 13:30
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30