Горизонтальные трещины в самонесущих стенах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2010, 10:24 #1
Горизонтальные трещины в самонесущих стенах
medved
 
Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240

Здравствуйте! Нужен ваш совет! Проведено обследование здание, геом. неизменяемость и жесткость здания обеспечивается несущими ж/б колоннами, предвар. напр. балками пролетом 12м и плитами покрытия. В целом здание квалифицировано как работоспособное. Вот только смущает один момент: в самонесущих кирпичных стенах обнаружены горизонтальные трещины шириной раскрытия до 40 мм. расположены они только вверху здания (внизу ничего такого нет). С обратной стороны стен расположено холодильное оборудование, а с другой стороны магазин с обычной темпер. в помещении. Могло ли так стену порвать из-за перепадов температуры или могут быть другие причины?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000215.JPG
Просмотров: 372
Размер:	175.7 Кб
ID:	42874  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000259.JPG
Просмотров: 426
Размер:	173.9 Кб
ID:	42875  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000260.JPG
Просмотров: 379
Размер:	180.4 Кб
ID:	42876  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000263.JPG
Просмотров: 361
Размер:	195.4 Кб
ID:	42877  

__________________
Учусь...
Просмотров: 7704
 
Непрочитано 27.07.2010, 10:29
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Верх стен просто повис на оголовках колонн!
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2010, 10:39
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Был абсолютно аналогичный случай: Каркасное здание, подвал с колоннами заложенный бетонными блоками, сверху тоже каркас с заполнением между колоннами кирпичной кладкой. В подвал поставили чилер и при его испытании горячий воздух от него как раз попадал на одну из колонн каркаса. Температура стены и колонны на момент испытаний стала примерно 50-60 град (руку держать было очень горячо). Вот эту колонну температурой рвануло вверх, остальные практически остались на месте (пролет между колоннами 9 метров). И верхняя кирпичная кладка треснула точно так же, ширина трещины была примерно 25 мм. После того как агрегат выключили и стена подвала остыла, трещина уменьшилась на 20 мм.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 13:43
#4
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Спасибо! Вы подтвердили мои измышления!
__________________
Учусь...
medved вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 08:36
#5
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Нужен ваш совет! Проведено обследование здание, геом. неизменяемость и жесткость здания обеспечивается несущими ж/б колоннами, предвар. напр. балками пролетом 12м и плитами покрытия. В целом здание квалифицировано как работоспособное. Вот только смущает один момент: в самонесущих кирпичных стенах обнаружены горизонтальные трещины шириной раскрытия до 40 мм. расположены они только вверху здания (внизу ничего такого нет). С обратной стороны стен расположено холодильное оборудование, а с другой стороны магазин с обычной темпер. в помещении. Могло ли так стену порвать из-за перепадов температуры или могут быть другие причины?
Перепады температур могут порвать всё, что угодно. Силы возникают огромные. Большая доля трещин в зданиях и сооружениях является свидетельством проявлениями работы температурных перепадов.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 09:05
#6
kmo_3gecb


 
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 148


Конечно не спец, но разве от температурных перепадов образуется горизонтальная трещина, ведь это надо преодолеть напряжениям вес конструкции, да и такое раскрытие, температурный шов 20 мм. делают на 30 и более метров, больше похоже на трещину от вертикальных нагрузок с большим эксцентриситетом, посмотрите примыкание стены и перекрытия(покрытия).
kmo_3gecb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальные трещины в самонесущих стенах

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в строящейся многоэтажке medved Конструкции зданий и сооружений 46 07.02.2017 08:55
трещины в плитах перекрытия сярожа Конструкции зданий и сооружений 112 23.04.2015 00:24
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02
Устройство антисейсмического шва в самонесущих кирпичных стенах каркасного здания Tanga83 Каменные и армокаменные конструкции 2 08.12.2009 10:59
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37