Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Требуется ли усиление простенков
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
||
Просмотров: 5844
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
Простенок получается шириной 1,4м толщиной 0,68м, высота до перемычки 2,2м. По СНиП получается Np47,8<134,4, т.е. усиление простенков не требуется.? Не возникнут ли в фундаменты трещины по середине проемов, из-за увеличения изгибиющего момента?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 04.08.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 22
|
Никаких расчетов здесь не нужно, если только вы не изменяете сечение простенков. Подоконная часть кладки первого этажа не воспринимает никаких нагрузок кроме собственного веса.
Момента в сечении фундамента и трещин, от того что вы уберете подоконную часть кладки, не возникнет. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
1. Увеличивается высота простенка, т.е. его расчетная длина. Соответственно уменьшается Фи в расчете на устойчивость. 2. Если ширина проема соизмерима с оставшейся высотой стены фундамента под проемом - возможен изгиб, как автор правильно замечает. 3. Подоконная часть кладки учавствует в распределении нагрузок. Можно еще приплести общую жесткость стены, но это уже излишне. Так что, я бы не торопился с выводами, не имея перед глазами достаточно исходных данных. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Если без расчетов и обоснований,если это ничему не мешает и если не любишь рисковать в таких случаях, то лучше усилить. Потому что:
во-первых, четыре подряд их же вырубать будут, кладка в любом случае ослабнет, тем более неизвестно какого она качества; во-вторых, там до этого и так были перепланировки, естественно с разборкой кладки в отдельных местах, нельзя же это делать слишком часто, на пространственную жесткость здания все эти разборки как-то влияют, дом не проектировали с учетом его постепенной разборки; в-третьих, что-то мне кладка в 64см кажется увеличенной для 5-тиэтажного дома, были значит для этого причины. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
В нашем Северном районе в 70-80-х годах только такие кладки от 64 до 77см. Глубина промерзания грунта 1,9-2,3м. Грунты дряхлые (влажные). Короче про наш край говорят: 9 месяцев зима остальное осень. А насчет кладки - хорошего качества. Только в подвалах стало очень влажно, местами в броднях ходить надо. Все-таки за 35 лет коммунальщики мало за чем смотрели.
Соглашусь с vv_77, что подоконная часть кладки участвует в распределении нагрузок. На счет исходных данных: Проемы: 1. h=2,2х1,3; 2. 2,2х2,0; 3. 2,2х1,30; 4. 2,2х1,3. С простенками вроде все ясно-не уверен, укрепляй. Что с фундаментом, появятся трещины или нет? Может у кого был уже такой опыт? Последний раз редактировалось PUH238, 05.08.2010 в 09:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
Попробую ответить.
1 Несущая способность простенка от разбора подоконной кладки уменьшится , но...В расчетах всегда берется расчетная длина простенка от перекрытия до перекрытия, поэтому утверждение vv_77 Цитата:
Цитата:
2 Насчет фундаментов Ваши опасения не без основания. Прочтите книжечку Габрусенко, особливо п. 2.12. Автор объясняет лучше, чем я напишуhttp://dwg.ru/dnl/3845 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
Я бы вообще запретил в жилых домах Хрущевской постройки какие-либо магазины устраивать. У хозяев магазинов фантазии нет предела, хочу так и всё. После реконструкции у них опять аппетит возрастает, опять реконструкшион. А то что дом жилой все наплевать, всех волнует только прибыль. Ладно бы еще делали по проекту, а то лепят из того что было, то и получила.
Короче - расчет сделал, на всякий такий усилил простенки, а в основание проемов положил распределительную пластину. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Усиление плиты перекрытия | pr_otdel | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 12.05.2016 19:03 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Усиление раскосов башни | dmitry198 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.12.2008 12:38 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |