Опасность временного удаления горизонтальной связи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2010, 04:32 #1
Опасность временного удаления горизонтальной связи
metalirk
 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173

Было бы ну ОЧЕНЬ удобно на время реконструкции удалить одну горизонтальную связь, учитывая, что она полностью заменяется согласно заключению обследователей. Вопрос в том сколько может простоять конструкция без этой связи? (Каркас жб, стропильные фермы - металл, связь во втором пролете, обведена на рисунке)
Просмотров: 2321
 
Непрочитано 10.08.2010, 07:09
#2
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Где рисунок-то?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 03:08
#3
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Извиняюсь)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 81
Размер:	33.5 Кб
ID:	43530  
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 03:57
#4
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Да не фига не будет. Даже если убрать и крест и два примыкаюших горизонтальных элемента. Теоретически - некоторое перераспределение усилий (ветровых, крановых и др.) в оставшиеся элементы. Расчетные длины верхнего пояса фермы останутся прежними.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 15:44
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Зависит от ветров в ваших краях; стоять будет, как отмечено выше, но может погнуться
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 16:40
#6
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Все возникающие нагрузки, будут воспринимать соседние связи, и ничего с фермой вашей не произойдет. Расчетная длина элемента, должна остаться такой же, за счет соседних связей.
Только не забудь поставить ее потом.
Sanechek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опасность временного удаления горизонтальной связи



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Крепление горизонтальной связи к рамному узлу Jull Конструкции зданий и сооружений 27 26.10.2010 13:16
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34