Сбор ветровой нагрузки на секцию башни
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор ветровой нагрузки на секцию башни

Сбор ветровой нагрузки на секцию башни

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2010, 17:18 #1
Сбор ветровой нагрузки на секцию башни
VladL
 
студент
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92

Ув. форумчане. Подскажите как правильно собрать ветер на пояса секции башни. Конструктивно башня представляет собой призматическую решетчатую конструкцию треугольного очертания в плане. Пояса выполнены из круглой стали d=32мм.
Wm1=3.36кПа
Wm2=3.77кПа
С учетом коэф. сквозности:
Wm1=1.0кПа
Wm2=1.13кПа
Как теперь привести в равномерно-распределенную на пояс?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 202
Размер:	17.7 Кб
ID:	44131  

Просмотров: 4515
 
Непрочитано 24.08.2010, 13:19
#2
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Горев Т.3 , глава 6. Вроде бы там все понятно http://dwg.ru/dnl/4433
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 15:04
#3
VladL

студент
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92


Да и в Гореве по ветровой нагрузке не совсем понятно. Вернее, там ссылка на нормативные документы...
VladL вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 15:30
#4
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Сам делал диплом по трубчатой башне, правда все позабыл уже. Но , как помню, я определял ветровые нагрузки отдельно на каждый элемент(пояс , раскос) по Снипу Нагрузки и воздествия как для наклонного трубчатого элемента, расположенного в плоскости потока
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 15:30
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от VladL Посмотреть сообщение
Как теперь привести в равномерно-распределенную на пояс?
тупо умножить на ширину профиля безо всяких коэффициенотов сквозности
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 10:15
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от VladL Посмотреть сообщение
Подскажите как правильно собрать ветер на пояса секции башни?
Спрячь все учебники на время сбора нагрузки в шкаф и откой СНиП "Нагрузки и воздействия". Больше ничего не надо.
Цитата:
Сообщение от VladL Посмотреть сообщение
Как теперь привести в равномерно-распределенную на пояс?
Умножаешь давление на площадь грани - получаешь силу в кН, которая воздействует на секцию. Потом эту силиу делишь на суммарную длинну поясов, тоесть на 3h (h - высота секции). Получаешь нагрузку на пояс.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 17:16
#7
VladL

студент
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92


Vavan Metallist
Огромное СПАСИБО
VladL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор ветровой нагрузки на секцию башни



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Сбор ветровой нагрузки. Romegv Расчетные программы 8 23.04.2010 20:03
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) SSSR-2008 Конструкции зданий и сооружений 3 22.01.2008 19:46