Выдержат ли плиты перекрытия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержат ли плиты перекрытия?

Выдержат ли плиты перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2010, 13:45 #1
Выдержат ли плиты перекрытия?
Helen43
 
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 7

Здравствуйте.
Сразу оговорюсь, что я по профессии бухгалтер, и именно по этой причине я решила обратиться к профессионалам на этом форуме.
Ситуация такова. Мы (с мужем) приобрели квартиру. Черновая отделка. Сечас делаем ремонт. В санузел хотим поставить чугунную ванну (на 4-х ножках). Одновременно с этим рядом с ванной (по всей длине) также будет перегородка из пазогребневых блоков толщиной 100мм.
У плит перекрытия несущая способность 800кг/м^2.

Вопрос. Выдержат ли плиты перекрытия нагрузку от такой ванны с водой и перегородки? И, если выдержат, то с каким запасом? Желательно в конкретных цифрах.

Вес ванны - 140кг.
Объем воды в ванной - 260л.
Плотность перегородки - 1400кг/м^3
Размеры ванной 1800 x 850 мм

Последний раз редактировалось Helen43, 26.08.2010 в 14:02.
Просмотров: 28780
 
Непрочитано 26.08.2010, 15:16
#2
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Выдержат даже к бабки не ходи
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 15:22
#3
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Я думаю, если грубо прикинуть, то получится так:

(140+260)/(1.8*0.85)=196,08кг/м^2 - нагрузка от ванны с водой

2.5*0.1*1*1400=350кг/м - нагрузка от 1 погонного метра перегородки (если взять стандартный этаж 2,5м от пола до потолка)

Суммируем.
196.08+350.00=564.08кг/м^2 < 800г/м^2

Так что вроде выдержит (с запасом 235кг).
Так?
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 15:30
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


По идее конечно выдержит. А вот для точного расчета надо знать размеры плит, как они лежат, какого они пролета, как расположены несущие стены и наконец - какая нагрузка есть еще, кроме ванной и перегородки.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 15:57
#5
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


ванна (пусть и чугунная) учтена в 150 кг/кв.м (в СНиПе НиВ), к гадалке не ходите. Перегородка тоже особо не напрягает при допустимой нагрузке 800 кг/кв.м на плиту.
Для более точной прикидки нужны размеры плиты и местоположение на ней ванны и перегородки.
Учтите, что на плиту ещё опирается ограждение (стены) ванной и полы какие-никакие у вас есть + ещё какая перегородка может стоит на этой плите.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 26.08.2010 в 16:12.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 16:11
#6
Helen43


 
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 7


И ещё. В ванной пол был неровный, вынуждены были делать стяжку. Местами её толщина доходит до 3-х сантиметров. Ну и ещё плитка будет по стяжке. Вот примерно так выглядит:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ванна.jpg
Просмотров: 1071
Размер:	29.5 Кб
ID:	44277  
Helen43 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 16:14
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


усе в порядке ставьте ванну не бойтесь...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 16:18
#8
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Выдержат. Сам живу в подобной квартире, всё абсолютно идентично тому, что Вы написали: плиты, размеры ванной, чугунная ванна и перегородки, и стяжка по плитам более 75мм(труба d=65мм чугун с уклоном не видна, находится под плиткой). Дом 1969 года постройки. Проблем с трещинами в плитах ни у меня, ни у соседей не было и нет.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 16:30
#9
Helen43


 
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 7


Большое спасибо за ответы!
Просто мы с мужем беспокоимся как бы не свалиться в один прекрасный момент на голову соседу, ведь через стенку там еще кухонная мебель, посудомойка и проч... и сама стена из пазогребневых блоков сколько-то весит
Helen43 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 16:34
#10
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Плиты выдержат. Сам живу в квартире, где ванная совершенно идентична Вашей: плиты, размеры ванной, перегородки, ванна чугунная. Стяжка по плитам в ванной более 100мм(чугунная труба d=65мм с уклоном находится в стяжке под плиткой). Дом 1969 года постройки, никаких проблем с трещинами в плитах ни у меня, ни у соседей не было и нет.
Кстати, здесь в постах #20 и #33 можете посмотреть фото отдельных фрагментов этой самой ванной комнаты: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55116
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 16:46
#11
Helen43


 
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 7


Это все хорошо, но может ванну лучше поставить так, чтоб ножки ванной были на разных плитах? Или такая страховка ни к чему?
Helen43 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 16:46
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Вот примерно так выглядит:
Длина плит?
Расположение стен, на которые они опираются?
Другие перегородки на соседних плитах?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 16:53
#13
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Helen43 Посмотреть сообщение
может ванну лучше поставить так, чтоб ножки ванной были на разных плитах? Или такая страховка ни к чему?
У меня ножки стоят на разных плитах, но это скорее случайное совпадение, изначально цель установить ножки на разных плитах ни я, ни до меня никто не преследовал.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 16:57
#14
Helen43


 
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Длина плит?
Расположение стен, на которые они опираются?
Другие перегородки на соседних плитах?
Длина плит - 7,2м.
От перегордки до одной стены 2,75м, до другой стены 4,10м
Размеры санузла 2,75х2,11м
К сожалению, не хватает времени нарисовать и приложить рисунок. Надеюсь так понятно.
Helen43 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 17:18
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Helen43 Посмотреть сообщение
Надеюсь так понятно.
Что не понятно, то додумаем)
1. Вес пазогребневых перегородок не знаю, в расчет введены кирпичные перегородки 120 мм со штукатуркой с двух сторон, высотой 2.5 метра.
2. На схеме изобразил только известные перегородки. Если есть на соседних плитах еще перегородки - результат будет другим.
3. Вес ванной (и прочих холодильников) учтен в полезной нагрузке, потому отдельно не задаю.
4. Нормативная полезная для ванной - 200 кг/м2, для всех остальных помещений (в т.ч. кухни) - 150 кг/м2.
5. Никак не учтена нагрузка от конструкции пола.
6. Ширину плит взял по 1.2 метра.

Результаты.
В скобках приведены значения перераспределенных нагрузок без учета совместной работы плит перекрытия. Максимальная эквивалентная нагрузка - 0.75 т/м2. Добавьте конструкцию пола и вы полностью исчерпаете несущую способность. На значения вне скобок можно смотреть при условии надежной заделки бетоном продольных стыков между плит.

[IMG]http://s39.***********/i086/1008/f6/10535f05bfa6.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 17:40
#16
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Результаты.
Offtop: Живу в своей квартире с 1972года и не знал, что меня уже давно нет на этом свете - меня давно "похоронила" "программа" от Нитонисе!!!
Или, может, выкинуть на помойку и "похоронить" "прогу" от Нитонисе?
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 17:44
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Или, может, выкинуть на помойку и "похоронить" "прогу" от Нитонисе?
А вы разве не знали что нагрузки носят вероятностный характер? То есть их наихудшее сочетание имеет очень низкую вероятность. Точно так же и прочностные характеристики материалов носят вероятностный характер. Если арматура имеет расчетное сопротивление 365 МПа это не значит что дайте ей 366 и она лопнет. Может данный конкретный пруток имеет все 700 МПа... То что указано 365 - это гарантированное расчетное сопротивление с определенной вероятностью. Стало быть если вы по расчету получаете, что плита должна сломаться при 0.81 т/м2 вовсе не факт что при 0.81 т/м2 она сломается. Она может и при 1.62 стоять, если повезет. Просто если вы вышли за предел - вы в группе риска. Расчет по прочности не удовлетворяет требованиям нормативной литературы, но по факту плита может весь ваш век простоять. А может и рухнуть завтра.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 17:56
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


А еще если в серию 1.141 вып 63 глянуть, то разрушающая нагрузка у энтих плит побольше 800 кг/м2 раза в 1,5-2.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 17:58
#19
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Результаты.
Не подскажите, что это за программа?
puma вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 17:59
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
А еще если в серию 1.141 вып 63 глянуть, то разрушающая нагрузка у энтих плит побольше 800 кг/м2 раза в 1,5-2.
Это да. Такие запасы дают во многих сериях именно из-за того, что это серийная продукция. При этом допустимая нагрузка - 800 кг/м2. По факту же возможно понесет значительно больше. А может и не понесет. Но 800 кг/м2 - точно понесет
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержат ли плиты перекрытия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом Тум-тум Железобетонные конструкции 11 12.05.2010 19:58
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16