Монолитная плита при реконструкции
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита при реконструкции

Монолитная плита при реконструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.08.2010, 15:59 #1
Монолитная плита при реконструкции
Альберт
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130

Есть каркасное 4-х этажное здание из сборных ж/б колонн, ригелей таврового сечения и сборных ж/б плит. В одной из ячеек размером 6x6м демонтируются плиты по всем этажам и в центре ячейки выполняется кирпичная лифтовая шахта размером 2x1.75м.
Вопросы:
1)Полки ригеля составляют 140мм. Могу ли я выполнить монолитные перекрытия толщиной 150мм по профлисту с опиранием на полки ригеля?
Или же лучше выполнить монолитное перекрытие толщиной 220мм без профлиста?
2) Можно ли сделать опирание монолитного перекрытия на стены лифтовой?
Просмотров: 2093
 
Непрочитано 31.08.2010, 16:09
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
1)Полки ригеля составляют 140мм. Могу ли я выполнить монолитные перекрытия толщиной 150мм по профлисту с опиранием на полки ригеля?
Или же лучше выполнить монолитное перекрытие толщиной 220мм без профлиста?
Не совсем понятен вопрос. Откуда такие размеры? Чем продиктованы толщины?
Цитата:
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
2) Можно ли сделать опирание монолитного перекрытия на стены лифтовой?
Нет
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 16:21
#3
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Не совсем понятен вопрос. Откуда такие размеры? Чем продиктованы толщины?

Нет
Толщины продиктованы из практики...пролет 6м держит плита толщиной 220(200)м или плита по профлисту толщиной 150мм (75+75). Вопрос в том можно ли перекрытие по профлисту опирать на полку ригеля размером 140мм...

А про запрет про опирание перекрытия на стены лифтовой шахты сказано где нибудь в нормативных документах?
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 16:47
#4
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


доброго времени суток, Альберт! ) Не могли бы рассказать, как вы все-таки выполнили опирание?, столкнулся с такой же бедой.. )
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 17:38
#5
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


хм, а если под профлист подложить 6м железячки-двутаврики и волны профлиста чтобы лежали параллельно ригелям.
мы ограничены сильно в высоте?

система ригель-стальная балка-профлист мне кажется наиболее оптимальной тут(опять же можно балки разложить так ,чтобы шахту не потревожить)
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 18:23
#6
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


шахту лифтф надо выполнить с зазором от сущ.конструкций. Учтите:
1 между колоннами должны оставаться (стоять) распорные плиты
2 вокруг шахты для создания плиты перекрытия нужно уложить металлические балки
3 отсюда монолитная плита по стальным балкам
4 опираться перекрытием на стены щахты лифта нельзя
инж-конструктор БАМ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита при реконструкции



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита в кирпичном доме Koker Железобетонные конструкции 33 06.01.2010 16:26
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам Павел114 Железобетонные конструкции 13 06.11.2008 10:39