Усиление стальной перемычки.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление стальной перемычки.

Усиление стальной перемычки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2010, 22:24 #1
Усиление стальной перемычки.
Michail
 
Эх.....
 
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459

Уважаемые форумчане, помогите с решением задачи усиления. Исходные данные: в самонесущей стене высотой 14 метров длиной 40 м.(стена внутренняя 380 мм.)выполнен проем(пролет 4 метра, высота 3 метра), перекрыт стальной перемычкой сечение составное из двух швеллеров, соединенных пластинами, сейчас ситуация такая что планки, возможно само сечение скорродировали в итоге пошла общая потеря устойчивости одного из швеллера(верхний пояс выпучило совместно с наружней верстой кладки до 5 сантиметров в середине пролета. Фото приложу. У кого будут какие идеи?
Просмотров: 5224
 
Непрочитано 01.09.2010, 22:29
#2
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Может новую чуть выше установить
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 09:27
#3
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Новую как вариант можно установить, только каким образом, штрабить страшно без усиления "пуза", как усилить из плоскости не хватает знаний. Выполнить новую перемычку приставной к стене(не в теле стены) с передачей нагрузки от веса стены через шпильки, остается вопрос как или куда передавать нагрузку дальше, обрамление простенка не сделать из-за выпучивания, стойки городить, вопрос на что ставить. Вообщем одни вопросы. Знает ли кто способы демонтировать это все дело(не разберая сверху конечно) и как потом восстановить

Последний раз редактировалось Michail, 02.09.2010 в 09:39.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 09:36
#4
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


на стену передавать. Это будет временная перемычка! Думаю, можно вне плоскости стены установить временные планки(уголок или швеллер), чтоб поддержать сохранившуюся кладку выше. И соединить планки шпильками через шов кладки. Затем разобрать снизу разрушенную кладку, поставить перемычку понадежнее. Довести новую кладку до низа прежней. И тогда уже передать нагрузку на перемычку.
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 09:36
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Стянуть болтами обратно и заварить, как один из вариантов.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 09:44
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


В основном есть три метода:
1. Увеличение сечения.
2. Изменение расчетной схемы для уменьшения усилий в элементе. Например постановка промежуточной опоры.
3. Уменьшение нагрузки на элемент.
Вот способ должны вы выбрать.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 10:05
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Попробуйте вот так, как указано на листе :установка накладок из уголков с дополнительным креплением тяжами.
Хотелось бы на фото вашей перемычки глянуть.
Вложения
Тип файла: zip p0147.zip (136.3 Кб, 247 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 10:34
#8
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Фото в студию. Как вариант могу предложить поставить временные подпорки, а потом или исправить существующую, или выполнить новую выше
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 14:29
#9
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Прошу прощения за долгое молчание, фоток по прежнему нет человек ответсвенный за фотоаппарат в отпуске , решил усилять выполнением рамы, однако возможности штробить нет(причины описаны выше), на форуме видел решение с возведением рамы не в теле стены, но найти не могу, может кто делал и поделиться, решение отличается от типового, тем что нагрузка со стены передается на раму через болты, пластины, другого придумать ничего не могу.
PS. прикидкой на смятие кладки шаг болтов получился 300 мм, напомню стена самонесущая, другой нагрузки кроме кирпича нет, однако пролет 4,5 швеллер из условия прогиба 1/1000 получился [30.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 14:41
#10
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


А откуда такое условие прогиба то?

а я вот считаю ... а какую нагрузку прикладывал?

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 15.09.2010 в 14:58.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 14:59
#11
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Такое условие прогиба из книжки Гроздова, он в свою очередь ссылается На СНиП "Основания и фундаменты", если уж полно расписать приложение 4 примечание 1, тревожит вопрос передачи усилий на усиливаемую раму, чем за сечение рамы.

Последний раз редактировалось Michail, 15.09.2010 в 15:09.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 15:06
#12
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а можно выдержку из книжки/снипа?
какую нагрузку прикладывал к балке? получилось 2швеллера 30х. так?

так там речь об (если СНиП 2.02.01-83*) Примечания: 1. Предельные значения относительного прогиба (выгиба) зданий, указанных в поз. 3 настоящего приложения, принимаются равными 0,5 (Ds/L)u.
при чем тут прогиб перемычки?

Для чего делать огромную перемычку, и думать как эту раму включить в работу?

Если правильно посчитать и запроектировать там требуется 20 швеллер.

Сейчас перемычка из какого проката? (Которая выгнулась)

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 15.09.2010 в 16:54.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 20:26
#13
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Уважаемый Дмитрий063, скачайте Гроздова, рама меня не интересует, интересует возможность передачи нагрузки от стены на раму посредством болтов, планок или еще др возможных способов.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 21:26
#14
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Книгу скачал.
Момент где упоминается про 1/1000L нашел. Но честно пока не вникал в это.

Появился вопрос: кто какой прогиб задает при таких ситуациях, т.е. проектируемый проем в сущ.стенах. я например раньше старался 1/300 - 1/400 делать.

В Вашем случае стена самонесущая и макс. нагрузка 1т/м, а если 3т/м - как быть в таком случае?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 21:58
#15
DellXG


 
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 14


фото где!? ))) фото прогиба в студию! ) нужно оценить воочию степень повреждения)
DellXG вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 22:20
#16
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Похоже на вывешивание стены. Недавно выполняли. И фото до работ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1114.jpg
Просмотров: 274
Размер:	53.9 Кб
ID:	45325  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1116.jpg
Просмотров: 253
Размер:	42.4 Кб
ID:	45326  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
к усилению стальной перемычки.dwg (58.4 Кб, 1583 просмотров)
S_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 05:05
#17
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Похоже на вывешивание стены. Недавно выполняли. И фото до работ.
Вот абсолютно мой случай, только балками в моем случае страшновато из-за обрушения. Спасибо за пример.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 07:46
#18
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Если фото - это ваш случай, то сначала нужно обследование заказать. и выяснить почему так произошло! А не усилять перемычку! Поставь туда хоть 40-й швеллер, если кладка сама себя не несет... то уж извините так сказать.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 12:10
#19
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Я имел ввиду не фото, а усиление, собираюсь сделать подобно, однако передавать нагрузку со стены не через балки, а через стяжные болты.
Michail вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление стальной перемычки.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой Alex_xel Железобетонные конструкции 26 26.02.2013 16:35
Усиление перемычки над проемом SENSEi Конструкции зданий и сооружений 6 10.11.2009 00:50
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39