Усиление стальной перемычки.
Эх.....
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459
|
||
Просмотров: 5224
|
|
||||
Новую как вариант можно установить, только каким образом, штрабить страшно без усиления "пуза", как усилить из плоскости не хватает знаний. Выполнить новую перемычку приставной к стене(не в теле стены) с передачей нагрузки от веса стены через шпильки, остается вопрос как или куда передавать нагрузку дальше, обрамление простенка не сделать из-за выпучивания, стойки городить, вопрос на что ставить. Вообщем одни вопросы. Знает ли кто способы демонтировать это все дело(не разберая сверху конечно) и как потом восстановить
Последний раз редактировалось Michail, 02.09.2010 в 09:39. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
на стену передавать. Это будет временная перемычка! Думаю, можно вне плоскости стены установить временные планки(уголок или швеллер), чтоб поддержать сохранившуюся кладку выше. И соединить планки шпильками через шов кладки. Затем разобрать снизу разрушенную кладку, поставить перемычку понадежнее. Довести новую кладку до низа прежней. И тогда уже передать нагрузку на перемычку.
|
|||
![]() |
|
||||
Прошу прощения за долгое молчание, фоток по прежнему нет человек ответсвенный за фотоаппарат в отпуске
![]() PS. прикидкой на смятие кладки шаг болтов получился 300 мм, напомню стена самонесущая, другой нагрузки кроме кирпича нет, однако пролет 4,5 швеллер из условия прогиба 1/1000 получился [30. |
||||
![]() |
|
||||
Такое условие прогиба из книжки Гроздова, он в свою очередь ссылается На СНиП "Основания и фундаменты", если уж полно расписать приложение 4 примечание 1, тревожит вопрос передачи усилий на усиливаемую раму, чем за сечение рамы.
Последний раз редактировалось Michail, 15.09.2010 в 15:09. |
||||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
а можно выдержку из книжки/снипа?
какую нагрузку прикладывал к балке? получилось 2швеллера 30х. так? так там речь об (если СНиП 2.02.01-83*) Примечания: 1. Предельные значения относительного прогиба (выгиба) зданий, указанных в поз. 3 настоящего приложения, принимаются равными 0,5 (Ds/L)u. при чем тут прогиб перемычки? Для чего делать огромную перемычку, и думать как эту раму включить в работу? Если правильно посчитать и запроектировать там требуется 20 швеллер. Сейчас перемычка из какого проката? (Которая выгнулась) Последний раз редактировалось Дмитрий063, 15.09.2010 в 16:54. |
|||
![]() |
|
||||
Уважаемый Дмитрий063, скачайте Гроздова, рама меня не интересует, интересует возможность передачи нагрузки от стены на раму посредством болтов, планок или еще др возможных способов.
|
||||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Книгу скачал.
Момент где упоминается про 1/1000L нашел. Но честно пока не вникал в это. Появился вопрос: кто какой прогиб задает при таких ситуациях, т.е. проектируемый проем в сущ.стенах. я например раньше старался 1/300 - 1/400 делать. В Вашем случае стена самонесущая и макс. нагрузка 1т/м, а если 3т/м - как быть в таком случае? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой | Alex_xel | Железобетонные конструкции | 26 | 26.02.2013 16:35 |
Усиление перемычки над проемом | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.11.2009 00:50 |
Усиление резервуара стальной обоймой | Альберт | Металлические конструкции | 9 | 30.06.2009 10:06 |
Усиление стальной балки | Dmitij | Металлические конструкции | 33 | 24.07.2008 21:39 |