Доброго времени суток,уважаемые.Пытаюсь рассчитать перекрытие по профнастилу и обратил внимание,что в примерах и в пособии нигде не проверяется устойчивость сжатой(верхней)полки в пролете,везде идет лишь проверка устойчивости сжатой(нижней)полки на промежуточной опоре.С чем это связано?Нужно ли вообще в пролете считать устойчивость?Спасибо.

Последний раз редактировалось sergei78, 08.09.2010 в 14:36.
Просмотров: 12438
 
Непрочитано 08.09.2010, 15:44
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
везде идет лишь проверка устойчивости сжатой(нижней)полки на промежуточной опоре.С чем это связано?
Может быть, всё-таки, речь идет о проверке устойчивости стенки гофра на промежуточной опоре?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 17:17
#3
sergei78


 
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152


Сори,наверное я не совсем понятно выразился,конечно же речь идет о стенке гофра,а не о верхнем поясе ригеля.Подскажите,есть подобные диаграммы,для определения W для Н75,Н114,такие как для А80 в пособии по расчету?Есть ли способ определить W профнастила проще чем использование"консул"?
sergei78 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 17:28
#4
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Профнастил на промежуточной опоре по неразрезной схеме? Из эпюры моментов на данном участке видно, что верхний пояс у него растянут (так же как и у неразрезной балки). Соответственно устойчивость сжатой(верхней)полки не нужно проверять, т.к. она не сжатая.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 17:57
#5
sergei78


 
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152


Да,проверять сжатые пояса нужно и в пролете,и на опоре,это я уже понял,но не совсем понял часть расчета,представленную на рисунке.Веселит надпись"W=...(определяется по правилам сопромата)".А попроще никак?Да,еще,туповатый вопрос.Монтажную нагрузку для расчета на стадии возведения брать одну из двух или обе(и при бадье,и при подаче насосом).Нутром чую,что нужно брать одну,но в примерах берут обе.Для чего,для меня так и осталось загадкой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос.jpg
Просмотров: 1427
Размер:	259.2 Кб
ID:	44929  

Последний раз редактировалось sergei78, 08.09.2010 в 21:42.
sergei78 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 18:00
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Веселит надпись"W=...(определяется по правилам сопромата)".А попроще никак?
в Пособии к стальному СНиПу есть данные по геометрическим характеристикам, в том числе профилей высотой 75 и 114 мм.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 19:10
#7
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
А попроще никак?
На самом деле уже всё посчитано. Посмотрите литературу по МК. Есть таблицы для профнастилов, где указано: его сечение, по какой схеме работает(1,2...пролетная) и предельная распр. нагрузка для данного случая.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 21:46
#8
sergei78


 
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
в Пособии к стальному СНиПу есть данные по геометрическим характеристикам, в том числе профилей высотой 75 и 114 мм.
Что это за пособие,не подскажите?Опять же,там только геометрические хар-ки?Там есть их изменения в зависичости от приведенных хар-к,что фигурирует в пособии по проектированию перекрытия по профлисту?
retromancer писал
На самом деле уже всё посчитано. Посмотрите литературу по МК. Есть таблицы для профнастилов, где указано: его сечение, по какой схеме работает(1,2...пролетная) и предельная распр. нагрузка для данного случая.

Да я понимаю,но когда заканчиваются оливки,едва ли кому то в голову придет ехать за ними в Грецию,в которой все есть.Нельзя ли дать адресок ближайшего магазина,где можно купить оливки?Поделитесь ссылкой,в известной мне литературе такое не попадалось.

Последний раз редактировалось sergei78, 08.09.2010 в 21:52.
sergei78 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 21:56
#9
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


В ГОСТе на настил есть все геом. характеристики
Mahno вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 22:09
#10
sergei78


 
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
В ГОСТе на настил есть все геом. характеристики
Да не в начальных хар-х дело,их то найти не проблема,в расчете фигурирует изменяющаяся приведенная величина ширины полки,от этого пляшет W(см.рис).В пособие этот вопрос решается с помощью диаграмм,по которым подбирается W.Вот в чем вопрос.А что по поводу монтажных нагрузок?Брать только от бадьи или насоса,или обе одновременно(попадалось такое,вот я и не понимаю в чем тут логика и терзаюсь в сомнениях)
sergei78 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 22:15
#11
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Поищите в инете RUUKKI или RANNILA... Там есть брошюры по расчету и применению - пролеты, опоры, нагрузки по всем профилям. Даже и считать не надо. Все по таблицам под соответствующую нагрузку. Все в формате .PDF, есть на русском полный боекомплект. Будет время - могу выложить, если кто найти не может.
SergeyVM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 22:26
#12
sergei78


 
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
Поищите в инете RUUKKI или RANNILA... Там есть брошюры по расчету и применению - пролеты, опоры, нагрузки по всем профилям. Даже и считать не надо. Все по таблицам под соответствующую нагрузку. Все в формате .PDF, есть на русском полный боекомплект. Будет время - могу выложить, если кто найти не может.
Буду очень признателен,ибо совсем не понимаю о чем,собственно,идет речь((
sergei78 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 22:32
1 | #13
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Что это за пособие,не подскажите?
Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*). раздел 25. Не знаю, то ли это что нужно вам.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 09:10
1 | #14
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Поделитесь ссылкой,в известной мне литературе такое не попадалось.
Мет. конструкции, 2 том (конструкции зданий) /В.В. Горев прил. 7; табл. П7.4
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 12:46
#15
sergei78


 
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152


Вроде нашел изменение W в зависимости от напряжений в"ПЕРЕКРЫТИЯ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С МОНОЛИТНОЙ ПЛИТОЙ ПО СТАЛЬНОМУ ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ",приложение А.Может кому пригодится.

Профлист Н75(широкими гофрами вверх),пролет 4.8(однопролетная схема),толщина бетона над профлистом 90мм.По расчету получил армирование 12 диаметором.Смущает,пролет то вроде не малелький.Скажите,у кого есть опыт,понесет ли,или косяк в расчетах?

Последний раз редактировалось sergei78, 09.09.2010 в 16:32.
sergei78 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 18:54
#16
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Буду очень признателен,ибо совсем не понимаю о чем,собственно,идет речь((
RUUKKI, RANNILA - Финнские фирмы специализирующиеся на производстве легких маллоконструкциы, проынастилов в том числе. Как Вам выслать книжечки на мейл?
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 17:26
#17
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


SergeyVM,

а ты сюда бросай, многие спасибо скажут.

Я первый
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 20:21
#18
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Профлист Н75(широкими гофрами вверх),пролет 4.8(однопролетная схема),толщина бетона над профлистом 90мм.По расчету получил армирование 12 диаметором.Смущает,пролет то вроде не малелький.Скажите,у кого есть опыт,понесет ли,или косяк в расчетах?
многовато будет, у меня по 2-х пролетной получалось пролет 2 м, ну запас немного оставался, просто круглую цифру приняла, приведенная толщина плиты 110-120 мм
viqa вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 21:32
#19
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Профлист Н75(широкими гофрами вверх),пролет 4.8(однопролетная схема),толщина бетона над профлистом 90мм.По расчету получил армирование 12 диаметором.Смущает,пролет то вроде не малелький.Скажите,у кого есть опыт,понесет ли,или косяк в расчетах?
Что вы рассчитываете несущую способность профлиста как опалубки (причем тогда здесь арматура) или несущую способность плиты (так где нагрузка ?) ?

P.S. Вообще странная тема, уже фины нам помогают делать расчеты ....
GIP вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет профнастила



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет профнастила по деформациям PanicAttack Конструкции зданий и сооружений 24 09.12.2011 14:17
Расчет перекрытия из профнастила gek Конструкции зданий и сооружений 32 31.08.2010 09:22
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44