Средняя глубина расположения слоя грунта
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 8313
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
При расчете по таблицам СНиП нужно разделить все слои, которые прорезает свая, на участки по вертикали, высотой h не более 2 метров. "Средняя глубина расположения слоя грунта" это будет расстояние от уровня, от которого определяются fi до середины каждого участка высотой h.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А какой смысл делить на слои не более 2 метров? Почему бы не считать по фактической толщине слоя? По-моему с точки зрения расчета деление на слои не имеет значения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2015
Сообщений: 2
|
смотри примечание к таблице 7.3 СП 24.13330.2021:
1 При определении расчетного сопротивления грунта на боковой поверхности свай fi следует учитывать требования, изложенные в примечаниях 2, 3 и 8 к таблице 7.2. П р и м е ч а н и я к таблице 7.2 СП 24.13330.2021: 2 В настоящей таблице и таблице 7.3 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа, а при срезке, подсыпке, намыве от 3 м – от условной отметки, расположенной соответственно на 3 м выше уровня срезки или на 3 м ниже уровня подсыпки. Глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта в водоеме следует принимать от уровня дна после общего размыва расчетным паводком, на болотах – от уровня дна болота (кроме наличия в геологических разрезах погребенного торфа) . В случаях, когда слежавшиеся насыпные грунты на геологическом разрезе расположены над торфом, они участвуют в пригрузе коренных грунтов, а следовательно значения hi следует принимать от уровня верха насыпи. При проектировании путепроводов через выемки глубиной до 6 м для свай, забиваемых молотами без подмыва или устройства лидерных скважин, глубину погружения в грунт нижнего конца сваи следует принимать от уровня природного рельефа в месте сооружения фундамента. Для выемок глубиной более 6 м глубину погружения свай следует принимать как для выемок глубиной 6 м. 3 Для промежуточных глубин погружения свай и промежуточных значений показателя текучести IL глинистых грунтов значения R и fi в настоящей таблице и таблице 7.3 определяют интерполяцией. 8 При расчетах показатель текучести грунтов следует принимать применительно к прогнозируемому их состоянию в период эксплуатации проектируемых сооружений. 9 В фундаментах опор воздушных линий электропередачи в фундаментах нормальных опор расчетные значения fi для глинистых грунтов при их показателе текучести IL ≥ 0,3 следует увеличивать на 25 %. PS. Ох уж эти пояснения маленьким шрифтом знаете ли..... ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Возможность моделирования слоя армированного грунта в КРОССе? | Иро4ка | Расчетные программы | 1 | 18.06.2010 15:57 |
Расчет висячей сваи.А если средняя глубина расположения слоя грунта < 1? | Nordek | Основания и фундаменты | 2 | 30.12.2009 15:20 |
Срезка грунта растительного слоя | Vikk | Технология и организация строительства | 12 | 23.04.2008 20:00 |