| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Конструкция самодельной круглой опалубки
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 8717
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Думаю тут у вас будут:
или доски+кружала или стальные листы + рёбра. В шахтной пром. есть скользящие опалубки. В частности для проходки вертикальных стволов диаметром 8 м и более используются секторные опалубки (если с названием не ошибся или створчатые)... Это стальные листы с рёбрами сходящиеся и расходящиеся под собственным весом (опалубка висит на канатах, вес 30 т используется простой рычаг к канату). Механизм там простейший, но делать её вам 3-4 месяца со всеми детальками (это только проектирование). Кроме шуток. Это нестандартное оборудование. Так что берите дерево. ![]() Я в опалубочных системах не сильно шарю. Но думаю, круглых быть не должно. Ну или если только на колонны зданий до 0,6 м диаметром найдёте... И то вряд ли...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Ну вообще круглой инвентарной опалубки полно.
А самодельную для каких целей вам нужно? Колонны хотите бетонировать или например, кольца колодезные? |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Если задача одноразовая - то любой подручный материал для стоек (доски, арматура, обрезки металла).
Фанера будет дорого, тем более ламинированная. Фанеру толще 6 мм по такому радиусу не согнуть. Предлагаю посмотреть на стекломагнезитовые листы. Идеальная гладкость, хорошо гнется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 26
|
имеется ввиду сложность загиба?
если да, то ничего сложного - в фанере (21мм) до установки выполняются распилы на глубину 15мм с шагом 5-25см в зависимости от предъявляемого к фундаменту качества, далее фанера укладывается поверхностью с распилами на кружало и крепиться саморезами по сегментам. на деле - не так уж и сложно! можно и не ламинированную фанеру, и толщину 18мм, глубина распилов соотв. меньшая. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Моделирования опалубки тоннелей | Dilshod Khomidov | Расчетные программы | 1 | 22.06.2009 23:54 |
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? | GRIGORY | Основания и фундаменты | 13 | 22.06.2009 20:56 |
Софт для раскладки опалубки. | gipro | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 26.09.2008 10:31 |
Столбы для забора: разумна ли конструкция | zenk | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.07.2008 15:04 |