Горизонтальное давление передаваемое грунтом от вновь построенного здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Горизонтальное давление передаваемое грунтом от вновь построенного здания

Горизонтальное давление передаваемое грунтом от вновь построенного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2010, 12:28 #1
Горизонтальное давление передаваемое грунтом от вновь построенного здания
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Добрый день!
Следует ли учитывать (если ДА, то как?) горизонтальное усилие, передаваемое грунтом(при осадке) от проектируемого сооружения на подвальную стенку соседнего здания, расположенного на расстоянии 2,2м? Подошва фундамента проектируемого сооружения(насосная станция) на 1,8 м выше отм. подвала старого здания с подвальной стенкой из металлического листа по каркасу из уголков.
Просмотров: 1302
 
Непрочитано 25.10.2010, 13:15
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


типа этого что-то?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 14:36
#3
Алиса Селезнева


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10


Схема такая...
Вложения
Тип файла: pdf схема нагрузки.pdf (18.9 Кб, 85 просмотров)
Алиса Селезнева вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 15:22
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Горизонтальное усилие в данном случае можно не считать.
Есои интересно, метода изложена в расчетах подпорных стен.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Горизонтальное давление передаваемое грунтом от вновь построенного здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
Демонтаж плит перекрытия внутри построенного здания xak24 Технология и организация строительства 13 15.09.2017 13:50
Влияет ли толщина засыпки на горизонтальное давление? sanyul Конструкции зданий и сооружений 40 26.06.2010 22:48
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50