Нужно ли усиливать перекрытие
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли усиливать перекрытие

Нужно ли усиливать перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2010, 20:20 #1
Нужно ли усиливать перекрытие
Atomik
 
Конструктор
 
Kiev
Регистрация: 06.07.2007
Сообщений: 44

Уважаемые коллеги! Как видно из вложения, перекрытие неправильно заармировано на опорах. (Видимо, усиление по ошибке повернули на 90 град). К сожалению, все забетонировано. Ситувция в следующем: Объект мне достался в таком виде, причем нужно устраивать отверстия под новые коммуникации. Получается дальнейшая ответственность за перекрытие - на мне. Расчетная нагрузка 1300кг/м2. По моим расчетам на опорах должны образоваться трещины, после чего плита станет работать по 1-пролетной схеме и прогнется сверх всяких норм. По факту - ничего такого пока не наблюдается, при том, что на плите сложены стройматериалы и всякий мусор. Хотелось бы услышать Ваше мнение по дальнейшей сутьбе этой плиты, загруженной полной нагрузкой.

Вложения
Тип файла: pdf Perekr.pdf (85.5 Кб, 415 просмотров)

__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Просмотров: 7856
 
Непрочитано 08.11.2010, 23:37
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Atomik Посмотреть сообщение
Как видно из вложения, перекрытие неправильно заармировано на опорах. (Видимо, усиление по ошибке повернули на 90 град)
Покажи конкретно, какое место не нравится и что где перевернули и как должно бы быть по-твоему.
Не вдаваясь в подробности - над опорами верхней арматуры положили больше, вроде логично. Не доложили может - другой вопрос.
Понял. По оси Б, очевидно, повернули на 90 вернее усиление. Возможно. Надо видеть расчет. А в расчете посмотреть, на какой момент подбиралось армирование. Надо брать по грани колонны.
Цитата:
По моим расчетам на опорах должны образоваться трещины
Должны или образуются?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 08.11.2010 в 23:49.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 13:34
#3
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Понял. По оси Б, очевидно, повернули на 90 вернее усиление. Возможно. Надо видеть расчет. А в расчете посмотреть, на какой момент подбиралось армирование. Надо брать по грани колонны.
Очевидно, что арматура 25 (такая и по расчету бы нужна), выступая только на 29 см. за грань колонны, не включится в работу. Фоновая 10-ка момент не понесет и потечет, стало быть должны образоваться трещины.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 13:49
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Рекомендую выполнить нелинейный поверочный расчет с действительным армированием и реальной прочностью бетона, все более-менее станет ясно, и какие прогибы и какая несущая способность. И про расчет на продавливание не забудьте...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 14:15
#5
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Что-то я не понял, а как по оси "А" плиту защемили? Зачем там усиленная верхняя арматура, да и то только в местах пилястр?
На разрезе 1-1 по оси "А" попадает пилястра, на разрезе просто стена.
Да и с поперечной арматурой что-то острый дефицит на разрезе.
611611 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 19:55
#6
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Что-то я не понял, а как по оси "А" плиту защемили? Зачем там усиленная верхняя арматура, да и то только в местах пилястр?
На разрезе 1-1 по оси "А" попадает пилястра, на разрезе просто стена.
Да и с поперечной арматурой что-то острый дефицит на разрезе.
По оси "А" - просто опирание. Зачем усиление на пилястрах - загадка.
Поперечную ар-ру я не показал, чтобы не затенять чертеж. Она есть.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 23:29
#7
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Рекомендую выполнить нелинейный поверочный расчет с действительным армированием и реальной прочностью бетона, все более-менее станет ясно, и какие прогибы и какая несущая способность. И про расчет на продавливание не забудьте...
Явно не потянет.

Как вариант - Автору в Арбате "покопаться".
Там определение прогиба заложено с учетом арматуры.
Для оценки в первом приближении - сойдет.
таи вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 12:53
#8
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


to Atomik
А зачем Вам брать ответственность на себя? Где гарантия, что и остальной конструктив выполнен нормально? Кроме того, откуда у Вас информация об отсутствии трещин (я так понял, что Вы просто осматривали визуально, да и на плитах масса мусора и стройматериалов - сами сказали)?
Закажите обследование, и пусть эксперты проверят (в том числе и схему армирования, и наличие трещин) и посчитают. Ну а с экспертным заключением на руках уже можно предпринимать какие-то действия.
Иначе крайним могут оставить Вас.
Vpch1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 13:32
#9
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
Закажите обследование, и пусть эксперты проверят (в том числе и схему армирования, и наличие трещин) и посчитают. Ну а с экспертным заключением на руках уже можно предпринимать какие-то действия.
Иначе крайним могут оставить Вас.
Спасибо за сочувствие. Отказаться от ответственности не получается. Объект передан мне как есть.
К сожалению, других програм расчета кроме СКАДа у меня нет и никто не купит. На полноценное обследование тоже денег не выделяют
Прогиб считал по собственной програмке http://dwg.ru/dnl/3152.
Выходит плохо.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 14:00
#10
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Надо либо пересчитать в др. программе расчетной, мономах SCAD Lira и исходя из результатов действовать, либо сразу со своими расчетами идти к руководству, так мол и так, все будет очень плохо если мы будем ответственны, пусть заказчик отвечает тогда и т.д.
VRag вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 14:36
#11
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


to VRag, а при чем тут Заказчик?! Ведь похоже на явную проектную ошибку... Или автор темы выложил чертежи, выполненные по фактическому армированию? Тогда откуда он (автор) знает это?! Строители признались и "посыпли голову пеплом"? Если это все же ошибка проекта, который в свое время выполнялся организацией автора темы, то "перевести стрелки" не удастся... И выход из ситуации один: пересчет и усиление... Все-таки пролет больше 7м и армирование лишь "базовой" десяткой...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 18:58
#12
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Если это все же ошибка проекта, который в свое время выполнялся организацией автора темы,
К сожалению именно так.

По моим расчетам (без нелинейности) должно треснуть на опоре и прогнуться в пролете, но ничего такого не наблюдается.
Прикладываю фото, где видно, сколько наскладировали. Стоит, как дуб.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4943-2.jpg
Просмотров: 164
Размер:	142.0 Кб
ID:	47920  
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 03:16
#13
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Atomik Посмотреть сообщение
Прикладываю фото, где видно, сколько наскладировали. Стоит, как дуб.
Да тут еще нет того, от чего может трещать.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 12:28
#14
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


При загружении полной нагрузкой может появиться прогиб около 5,5 см при допустимом около 3,5 см (армирование известно - диаметр 16 шаг 200 в пролете, диаметр 10 шаг 200 на опоре, бетон брал В25, какой по факту?), раскроются трещины на опорах по оси Б больше 0,4 мм.
Собственный вес плита держит с небольшим запасом, прогиб и трещины меньше допустимых. Нагрузка великовата, как получается 700 кг/м2 полезной (кроме веса плиты 600)?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 12:43
#15
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


to ЛАПИДУС2009 все очень просто вдруг у заказчика имелись чертежи КЖ и он с ними пришел что б делать перепланировку, то он бы платил за усиление или требовал восстановление по гарантии
to Atomik, а вам выход один еще раз пересчитываете, и действуете в соответствии с результатом:
1. не проходит, идите к руководству, к ГИПу, к гл. конструктору и говорите допущена ошибка, если ее не исправить будет плохо.(Ничего страшного не будет, все всё поймут и будут спать спокойно). После этого разрабатываете проект усиления и т.д. Объект же еще в работе я так понимаю?
2. если все проходит, закрываете тему.
VRag вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 13:54
#16
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Нагрузка великовата, как получается 700 кг/м2 полезной (кроме веса плиты 600)?
1) Собственный вес 0,24*2,5*1,1=0,66т/м2
2) Пол - 0,2т/м2 (мраморный)
3) Полезная (фойе зрелищного сооружения) - 0,4*1,2=0,48 т/м2
-----------------------------------------------------------------
q= 1.34n/м2
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 13:58
#17
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Atomik, ну это вы все о прочности, т.е. 1 - предельное, а вот по второму будет значительно меньше (гамма ф=1, да и учет длительной составляющей)!!! Да еще и класс ответственности сооружения, минимум минус 5%... короче есть еще куда снижать. Да и характеристики материалов уже другие.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 14:27
#18
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Да еще и класс ответственности сооружения, минимум минус 5%... короче есть еще куда снижать
Уже нет. Теперь =1.,

Автору рекомендую настаивать на испытаниях пробной нагрузкой. Недорого и сон спокойный вернет.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 14:43
#19
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Автору рекомендую настаивать на испытаниях пробной нагрузкой. Недорого и сон спокойный вернет.
А как же ползучесть, это сколько надо ставить эксперимент по времени... да и приборы (прогибы, ширина раскрытия трещин) - думаю недешевое удовольствие...
Почему =1? Какой документ?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 15:09
#20
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
А как же ползучесть, это сколько надо ставить эксперимент по времени... да и приборы (прогибы, ширина раскрытия трещин) - думаю недешевое удовольствие...
Недорогое, поверьте. И приборы недорогие. Можно обойтись одним механическим прогибомером. А ползучесть - коэффициентом ползучести.


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Почему =1? Какой документ?
384-ФЗ
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли усиливать перекрытие



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 9 27.10.2010 19:31
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Безопорное межэтажное перекрытие 12 м. Новые Этажи Конструкции зданий и сооружений 7 26.01.2009 02:49