| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужно ли усиливать перекрытие
Конструктор
Kiev
Регистрация: 06.07.2007
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 7856
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Не вдаваясь в подробности - над опорами верхней арматуры положили больше, вроде логично. ![]() Понял. По оси Б, очевидно, повернули на 90 вернее усиление. Возможно. Надо видеть расчет. А в расчете посмотреть, на какой момент подбиралось армирование. Надо брать по грани колонны. Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 08.11.2010 в 23:49. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44
|
Очевидно, что арматура 25 (такая и по расчету бы нужна), выступая только на 29 см. за грань колонны, не включится в работу. Фоновая 10-ка момент не понесет и потечет, стало быть должны образоваться трещины.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад. |
|||
![]() |
|
||||
Что-то я не понял, а как по оси "А" плиту защемили? Зачем там усиленная верхняя арматура, да и то только в местах пилястр?
На разрезе 1-1 по оси "А" попадает пилястра, на разрезе просто стена. Да и с поперечной арматурой что-то острый дефицит на разрезе. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44
|
Цитата:
Поперечную ар-ру я не показал, чтобы не затенять чертеж. Она есть.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Как вариант - Автору в Арбате "покопаться". Там определение прогиба заложено с учетом арматуры. Для оценки в первом приближении - сойдет. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
to Atomik
А зачем Вам брать ответственность на себя? Где гарантия, что и остальной конструктив выполнен нормально? Кроме того, откуда у Вас информация об отсутствии трещин (я так понял, что Вы просто осматривали визуально, да и на плитах масса мусора и стройматериалов - сами сказали)? Закажите обследование, и пусть эксперты проверят (в том числе и схему армирования, и наличие трещин) и посчитают. Ну а с экспертным заключением на руках уже можно предпринимать какие-то действия. Иначе крайним могут оставить Вас. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44
|
Цитата:
К сожалению, других програм расчета кроме СКАДа у меня нет и никто не купит. На полноценное обследование тоже денег не выделяют ![]() Прогиб считал по собственной програмке http://dwg.ru/dnl/3152. Выходит плохо.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад. |
|||
![]() |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
Надо либо пересчитать в др. программе расчетной, мономах SCAD Lira и исходя из результатов действовать, либо сразу со своими расчетами идти к руководству, так мол и так, все будет очень плохо если мы будем ответственны, пусть заказчик отвечает тогда и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
to VRag, а при чем тут Заказчик?! Ведь похоже на явную проектную ошибку... Или автор темы выложил чертежи, выполненные по фактическому армированию? Тогда откуда он (автор) знает это?! Строители признались и "посыпли голову пеплом"? Если это все же ошибка проекта, который в свое время выполнялся организацией автора темы, то "перевести стрелки" не удастся... И выход из ситуации один: пересчет и усиление... Все-таки пролет больше 7м и армирование лишь "базовой" десяткой...
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44
|
Цитата:
По моим расчетам (без нелинейности) должно треснуть на опоре и прогнуться в пролете, но ничего такого не наблюдается. Прикладываю фото, где видно, сколько наскладировали. Стоит, как дуб.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
При загружении полной нагрузкой может появиться прогиб около 5,5 см при допустимом около 3,5 см (армирование известно - диаметр 16 шаг 200 в пролете, диаметр 10 шаг 200 на опоре, бетон брал В25, какой по факту?), раскроются трещины на опорах по оси Б больше 0,4 мм.
Собственный вес плита держит с небольшим запасом, прогиб и трещины меньше допустимых. Нагрузка великовата, как получается 700 кг/м2 полезной (кроме веса плиты 600)?
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
to ЛАПИДУС2009 все очень просто вдруг у заказчика имелись чертежи КЖ и он с ними пришел что б делать перепланировку, то он бы платил за усиление или требовал восстановление по гарантии
to Atomik, а вам выход один еще раз пересчитываете, и действуете в соответствии с результатом: 1. не проходит, идите к руководству, к ГИПу, к гл. конструктору и говорите допущена ошибка, если ее не исправить будет плохо.(Ничего страшного не будет, все всё поймут и будут спать спокойно). После этого разрабатываете проект усиления и т.д. Объект же еще в работе я так понимаю? 2. если все проходит, закрываете тему. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44
|
Цитата:
2) Пол - 0,2т/м2 (мраморный) 3) Полезная (фойе зрелищного сооружения) - 0,4*1,2=0,48 т/м2 ----------------------------------------------------------------- q= 1.34n/м2
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад. |
|||
![]() |
|
||||
Atomik, ну это вы все о прочности, т.е. 1 - предельное, а вот по второму будет значительно меньше (гамма ф=1, да и учет длительной составляющей)!!! Да еще и класс ответственности сооружения, минимум минус 5%... короче есть еще куда снижать. Да и характеристики материалов уже другие.
|
||||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Почему =1? Какой документ? |
||||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
384-ФЗ |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.10.2010 19:31 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? | Lidiya | SCAD | 35 | 27.10.2009 15:31 |
Безопорное межэтажное перекрытие 12 м. | Новые Этажи | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.01.2009 02:49 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |