| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какое расстояние необходимо оставлять от проектируемого ограждения?
Регистрация: 22.09.2010
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 5266
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,478
|
Думаю только деформациями основания, эррозией откоса, размерами фундаментов ограждения и т.п.
Вроде не видел пока норм... Только расчёты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Плохо искала.
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ СО 153-34.20.122-2006 ....14.1.2. Расположение сооружений и оборудования на площадке ПС предусматривает: .....- использование индустриальных методов производства строительных и монтажных работ; .....- ревизию, ремонты и испытания оборудования с применением машин, механизмов и передвижных лабораторий; .....- проезд (подъезд) пожарных автомашин; .....- доставку тяжеловесного оборудования с помощью автотранспортных или железнодорожных средств; .....- плотность застройки ПС не менее указанной по напряжениям: .....35 кВ…………...80 % .....110-220 кВ……75 % .....330-750 кВ……68 % __________________ .....Примечания: .....1. Плотность застройки ПС определяется в процентах как отношение площади застройки к площади ПС в ограде. .....2. Площадь застройки определяется как сумма площадей ОРУ (в пределах их ограждений) и всех зданий, сооружений и монтажных площадок с учетом резервируемой площади в пределах ограды, определенной согласно расчетному периоду. .....3. Указанные процентные значения не распространяются на реконструируемые ПС. .....14.1.5. Здания и сооружения вспомогательного назначения, не связанные технологически с РУ, а также ОПУ необходимо отделять от ОРУ ограждением, за исключением ПС типа КТПБ. .....14.1.6. На ПС 500 кВ и выше и особо важных ПС 220-330 кВ по периметру внешнего ограждения с внутренней стороны ПС предусматривается незастраиваемая полоса земли шириной 5,0 метров для устройства охранных мероприятий. .....14.1.7. Ограждение территории ПС следует выполнять в объёме, предусмотренном проектом на расчётный период. Территория, предусмотренная для расширения ПС после расчётного периода, оговаривается проектом, оформляется при отводе площадки, как не подлежащая застройке и не ограждается. До расширения ПС эта территория может быть использована для сельскохозяйственных нужд. ......14.1.10. Ширину полосы отвода земли вокруг внешнего ограждения следует принимать не более 1,0 метра при отсутствии за пределами ограды инженерных сооружений (водоотводные канавы, откосы планировки и др.), а при наличии сооружений – с учетом их размещения. .....14.1.11. При размещении ПС в лесных массивах предусматривается вырубка леса согласно требованиям ПУЭ. ......18.8. Пешеходная тропа шириной не менее 1 м предусматривается на ПС, имеющих военизированную охрану, она располагается с внутренней стороны ограждения. ......И ещё чего есть. |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |
Какое значение предельной гибкости необходимо указывать при подборе сечения балки в SCAD? | Verto | SCAD | 5 | 17.08.2009 18:34 |
Какое максимальное расстояние от сооружения до горной выработки (геологической) | sanv | Основания и фундаменты | 1 | 29.12.2008 12:47 |
какое нужно сделать расстояние | Илья1986 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 03.07.2008 14:05 |