| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Определение осадки грунта в замкнутом объеме
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 5322
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
По ф-ле для одномерной компрессии w=Ау*Ро*h, Ау-удельная компрессия, Ро-приращение давления, h- высота сжатия грунта.
Ау=ас/(1+ео), ео-начальный коэф. пористости грунта, ас-коэф. сжимаемости, Ро=Gк-Go, Gк-конечное давление, Go-начальное давление. В процессе компрессии изменяется объем пор грунта, а объем скелета остается постоянным. Вы вряд ли зададите давление, которое бы разрушило зерна, поэтому вопрос по R считаю не актуальным. Ксоm – это отношение заданного или фактически полученного значения плотности сухого уплотненного грунта к его максимальному значению при стандартном уплотнении (ГОСТ 22733). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
И как его определить?
Цитата:
Цитата:
[IMG]http://i022.***********/1012/a5/d2b8426c367f.png[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Лабораторными исследованиями. ас=1/Е, где Е - модуль упругой деформации грунта.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Как же? Если p<R, то осадки можно и вовсе не определять. А если определять, то рассматривая грунт линейно-упругим. Если p>R, то рассматривая нелинейность грунта. Но так как с учетом нелинейности точных инженерных методов не разработано, то практически всегда фундаменты проектируются исходя из условия p<R. Выполнение этого условия означает, что в грунтовом массиве не произойдут такие подвижки (пластические деформации), которые могут привести к нарушению безопасной эксплуатации сооружения.
Цитата:
w = (1+0.5)*13.5*1.8/1500 = 0.024 м = 2.4 см. Как-то многовато. Я правильно посчитал? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Это с чего бы? В советско-российском СНиП "...2.2. Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой - по несущей способности и второй - по деформациям.
Основания рассчитываются по деформациям во всех случаях и по несущей способности - в случаях, указанных в п. 2.3..." Ну да. Цитата:
Цитата:
w=1,8*13,5/(1500*(1+0,5)=0,0108 м=1,08 см. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Надо учитывать ограниченность поперечных деформаций.
Нитонисе - Как и большинство материалов грунт, например отобранный образец циллиндрической формы, при испытании на одноосное сжатие, даст помимо деформаций в направлении сжатия, еще и поперечные деформации. Однако если ограничить эти деформации, например испытанием в стабилометре и задав внешнее давление на образец, можно получить более высокие значения сжимающей силы. Если грунт работает в пределах кольца - то срабатывает так называемых эффект "обоймы" - это один из эффективных способов укрепления основания у мостовых опор: Забивается замкнутое кольцо из шпунта вокруг фундамента опоры и тем самым создавая "ядро" грунта, которое ограничено в поперечных деформациях.
__________________
Обмениваю незнание на время. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() Но все равно как-то многовато. Я ожидал осадку на порядок меньше. А что с пористостью? Ее в проекте можно тоже задавать наряду с прочими характеристиками грунта? Вобще-то ее значение, видимо, должно образовываться само собой в зависимости от Kcom для того или иного грунта, но такой зависимости не нашел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
принятый вами Е - это что? Модуль общей деформации, компрессионый, и т.п.?
1) Вы берете формулу для определения осадки оразца в обойме, но считаете через модуль общей деформации, а не через коэф. сжимаемости. Значит надо учесть и стенение деформаций. 2) зачем вы используете модуль деформации и начальный коэф. пористости одновременно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Посмотрел книжки по механике грунтов, нашел формулу для вычисления деформаций грунта в условиях компрессионного сжатия: u = (1 - 2*v^2/(1-v))*G/E При v = 0.3 (коэффициент Пуассона для песка средней крупности) и E = 15 МПа, деформация получается 6.6 мм, что уже гораздо ближе к моим ожиданиям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Выражение (1-2*v^2)/(1-v)- это так называемый бетта и характеризует то объстоятельство, что при осадке грунта проявляется его боковое расширение. Осадку слоя грунта толщиной h можно определить из ф-лы s=ао*h*Gz, при этом модуль общей (упруго пластичной ) деформации связан с ао=бетта/Ео. После ряда преобразований вы получите формулу для определения осадки методом послойного суммирования. А кольцо тогда здесь причем? А вы внимательно посмотрели мои посты, особенно #5, по поводу Е, специально выделил. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
А вообще, нашел описание своей задачи в прикладном варианте, то есть конкретный расчет осадок кольца и внутренний плиты конкретного резервуара. Кушнер. Расчет осадок оснований зданий и сооружений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Да, высоту-то и забыл.
Скобочка чуть не там 1-(2*v^2)/(1-v). Вобщем осадка получилась 1.1 см (по уточненным нагрузкам и геометрии). При этом кольцо садится на 1.6 см. Общая осадка плиты с резервуаром = 2.7 см. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |