Помогите определиться с кабелем
Builder
 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 26

Уважаемые коллеги!
Необходима помощь в выборе кабеля для трансформатора. Я не энергетик ни разу. Энергетик появится после НГ, а финансирование необходимо осваивать сейчас...

Буквально вчера ночью энегросбыт подключил площадку по временной схеме 150кВт. Прокинули линию, скрутка из 4х проводов. По телефону узнал: 1 СИП 120мм2, 3х 185мм2. По факту: 1 кабель Ф12 (примерно), 7 аллюминиевых жил, 3 х Ф15 по 20 аллюминиевых жил каждый. Необходимо организовать прогрев бетона на объекте. Есть КТП ТО 80-86 У1 (80кВа, 380V-42V) 3шт, плюс одна ТДСЗ 63/0,38УЗ. Максимально предстоит заливать до 370 м3 за раз.

Вопрос: какой кабель (по-видимому, медный, гибкий, многожильный) необходимо закупить? Какого сечения? Сколько жил?
Заране Вам благодарен.
Просмотров: 5559
 
Непрочитано 16.12.2010, 21:48
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Из описания ничего не понятно, что, куда, и как протянул.
Если вам энегросбыт уже подключил площадку по временной схеме, то пользуйтесь, что вы от них еще хотите, они вам уже обеспечели 150 кВт.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 09:00
#3
Builder


 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 26


Как в старом анекдоте:
-Стой! кто идет?
-Ша! уже никто никуда не идет...

От энергосбыта я уже ничего не хочу.
Как не хочу и морочить Вам голову - что, куда и как тянуть?
Мой вопрос: какой кабель закупать для подключения КТП ПО 80-86 У1, если "на столбе" СИП120мм2 и 3х185мм2 (алюминий)? Для подключения этих же КТПО от ДГУ покупали 20 метров ВВГнглс 5х95мм2, на минуточку, стоил он под 70.000руб. и весил -будь здоров! Теперь потребуется метров 120-150, отсюда необходимость в консультации - чтобы не переплатить.
Builder вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 10:27
#4
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


80кВА это 72кВт ток порядка 120А значит защита стоит (по минимуму) 160А на вводе т.е. кабель надо брать минимум 70 (медный) 95 аллюминий

марка кабеля ПвБбШв-1кв или АПвБбШв допустим.

однако если защита "вверху" 200, 250 и далее то по этим значениям и надо пдбирать сечение.
ПУЭ 1.3 вам в помощь
totaren вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 14:05
#5
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


Пишите, что на механизацию выделили 150ква, а у Вас только три агрегата по 80ква, да ещё наверное краны и остальное.
Димма вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 14:38
#6
Builder


 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 26


Спасибо, ув.totaren!
Т.е., что-нибудь из этого подойдет?

Кабель медный бронированный

Маркировка розница, руб.
ВБбШв 4х70 * 863,1
ВБбШв 4х95 * 1 299,82
ВБбШв 5х70 * 1 050,45
ВБбШв 5х95 * 1 608,08

Ув. Димма, пока спасибо и на этом - в начале недели на жилгородок от соседей обычный NYM5х25 был прокинут, грелся как тэн.
Builder вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 17:18
#7
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


Алюминий дешевле.
Димма вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 13:24
#8
Builder


 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 26


Al дешевле по определению, но ввиду частых перемещений по площадке Cu надежнее? И сечение меньше?

С сайта поставщика:
Кабель силовой ВБбШв с медными однопроволочными (ож) или много-
проволочными жилами, изолированными поливинилхлоридным пластикатом, скрученными между собой, в общей
поливинилхлоридной поясной изоляции, поверх которой наложен бронепрокров из двух стальных лент и защитный герметичный поливинилхлоридный шланг.

Конструкция ВБбШв 1:

1- Токопроводящая жила: медная, - скрученная или однопроволочная.
2- Изоляция:поливинилхлоридный пластикат И40-13А.
3- Поясная изоляция:поливинилхлоридный пластикат.
4- Броня: стальная из двух лент.
5- Шланг защитный: поливинилхлоридный пластикат О-40.

Кабель бронированный ВБбШв предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1 кв частоты 50 Гц.


Вот эта "стационарность" плюс запрет на монтаж при t ниже -15С несколько напрягают при выборе. М.б., есть еще варианты?
Спасибо.
Builder вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 23:06
#9
Олег Тен


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 1


наличие бронепокрова говорит о том что его допустимо прокладывать в довольно жестких условиях. В земле, в помещениях и при угрозе механического повреждения.
Олег Тен вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 14:53
#10
Builder


 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 26


С наступающими всех!
Привозил специалиста, который греет бетон 8й год. Посмотрели площадку, трансы, вводной щит. Вердикт: от столба к трансам по 4х16мм2, от трансов к "холодным концам" 1х50мм2, концы непосредственно к электродам 1х6мм2, везде кабели медные, гибкие, многожильные. Но не порадовал: max 2 КТПО, кажд. max 45 спиралей или 22 электрода Ф6 - т.е. 50-80м3 за раз. Слону дробина - здесь каждый диск по 1500м3.
Builder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите определиться с кабелем



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Господа, пожалуйста, помогите определиться с лестницами! Раиса Захаровна Конструкции зданий и сооружений 2 02.12.2010 21:38
Фундамент аварийного реконструируемого здания. Помогите определиться с выбором мероприятий по его усилению Иван 80 Основания и фундаменты 68 05.05.2010 15:37
Пространственная ферма 12х4 м. Помогите определиться с конструкцией и расчетом Козерог Конструкции зданий и сооружений 4 15.09.2009 17:13
Помогите определиться с полезной нагрузкой Dargan Конструкции зданий и сооружений 16 28.08.2008 12:46
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18