понижение грунтовых вод ливневкой ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2010, 00:24 #1
понижение грунтовых вод ливневкой ?
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

Высокий УГВ на площадке строительства жил.домов,грунт -песчаный,местами - рыхлый,вопрос - при прокладке ливневой канализации ниже УГВ ливневка будет работать как дренаж и понижать УГВ? Наблюдалось такое? Особенно беспокоит возможная неравномерность осадок..
Просмотров: 8294
 
Непрочитано 22.12.2010, 02:55
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Не должна.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 03:59
#3
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


ИМХО для того что бы она работала как дренаж, стенки ее должны быть проницаемы.
Протечки скорее всего будут (как же без них) но думаю не так критично.
Сброс стоков каким образомбудет осуществляться?

Последний раз редактировалось Rat, 23.12.2010 в 05:54.
Rat вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 09:04
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Такое наблюдалось, и не однократно, но после замены старых дырявых труб на новые, эффект всегда исчезает, причем не только ливневка работает как дренаж, но и хозбыт, дырявый хозбыт конечно .
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 05:55
#5
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


Тут я понял - вопрос о новой ТС боится что проложенная ливневка начнет подсушивать грунт и начнутся просадки.
Rat вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 09:24
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Новая, нормально сделанная ливнёвка не начнёт подсушивать грунт.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 17:49
#7
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


спасибо,но все же опасность осадок (у нас многоэтажка) при производстве работ - ведь придется делать водоотлив ,в воду сеть не положишь,а дома по нашей практике при прокладке сетей уже стоят..
К.т., где-то мне попалось,что под трубы на водонасыщенных песках нужно укладывать слой щебня для дренажа.Куда вода будет сбрасываться - неясно,но ведь могет?
Известны ли случаи из практики неприятностей такого рода?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 19:13
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Вплотную к дому хотите положить и ниже обреза фундаментов?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 22:38
#9
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Нет,не вплотную. Но,конечно,ниже обреза ф-тов,ведь сеть -то самотечная..
Я вообще-то конструктор,но по-моему по-другому вряд-ли..
Так что понижение УГВ неизбежно..
Неужели никто с такой ситуацией не сталкивался?
Проблема в отказе заказчика от свайного ф-та и выбор плиты по грунту..Глубина - метра 2,вода - еще на метр ниже,пески мелкие,средн.крупности, плотные,ср.плотности,местами - рыхлые..Здания -12,17 и 19 этажей,КПД.
Ищу аргументы остановить замену типа ф-тов..Расчет ввиду разнородности напластований грунтов мало что даёт.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2010, 00:50
#10
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


grozd62, вообще не дуда смотришь, в твоем случая нужно предусматривать понижение грунтовых вод на всём участке, либо делать свайные фундаменты, про ливнёвку вообще лучше забыть, решать ситуацию конструкторскими методами, нельзя допускать подтопления фундаментной плиты грунтовыми водами.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2010, 11:41
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
нельзя допускать подтопления фундаментной плиты грунтовыми водами
А почему ?
Я думал можно фундаменты хоть под водой делать...
Ведь делают же опоры мостов... о_О
Другой вопрос, что это должно быть учтено в конструкции фундамента...

KronSerg , я чего-то не понимаю или это какие-то требования НВК или откуда чего растёт ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2010, 15:12
#12
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Я не строитель, точно не скажу где это написано (в СНиПе Основания и фундаменты может), но точно знаю что задания на водопонижение дают исходя из глубины заложения фундаментных плит. Ещё знаю, что при замерзании воды в грунте твердые включения из него выдавливаются, есть опасность озвученная grozd62, вообще впервые слышу чтобы фундаментную плиту в воду клали, не спорю возможно только по тому, что сталкиваюсь с этим только в заданиях на водопонижение.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2010, 16:08
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Слушайте, а я вроде догадался откуда чего пошло.
Ведь водопонижение то вы делаете временное ? на строительство ?
Чтобы рабочие в котловане не утонули ?

Хм... Иначе даже не знаю, что и думать...
Класть конечно сборные фундаменты в воду не кладут, но делают монолитные под водой это факт.
Причём даже столбчатые, а не только свайные.
На период строительства делают дырку в реке шпунтовым ограждением и все дела. Но потом то оно работает в воде... только подушка песчаная под фундаментов может быть больше, не знаю...

Или может быть обычно у вас делается подвал, который строители боятся затопить несмотря на свою гидроизоляцию ?
И подвал на уровне обреза фундаментов ?

Или требование архитектора, по его личным пожеланиям так делать ?

Хм... Смахивает на махинацию строителей... о_О
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2010, 20:35
#14
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Автору! Ливневая канализация и понижение УГВ - суть разные вещи! И даже очень РАЗНЫЕ! У каждой свои функции - это же очевидно. Переформулируй свой вопрос точно.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2010, 20:47
#15
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Но,конечно,ниже обреза ф-тов,ведь сеть -то самотечная..
Не конечно, от типа сети это не зависит совершенно.
Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Так что понижение УГВ неизбежно..
Из-за чего? Из-за инфильтрации в безнапорные сети? Это на сколько же надо дренировать трубам, чтобы угв понизить.
Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Проблема в отказе заказчика от свайного ф-та и выбор плиты по грунту..Глубина - метра 2,вода - еще на метр ниже,пески мелкие,средн.крупности, плотные,ср.плотности,местами - рыхлые..Здания -12,17 и 19 этажей,КПД.
Ищу аргументы остановить замену типа ф-тов..Расчет ввиду разнородности напластований грунтов мало что даёт.
Афаик, аргументировать выбор типа фундаментов тем, что при прокалдке гравитационных сетей возможно понижение угв, не верно.
Вот ваш ключевой вопрос - про фундаменты, а не про снижение угв через плохое качество строймонтажа при прокладке сетей.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 21:10
#16
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Подвожу нек-е итоги:
1.Подтверждение своим опасениям я получил -
Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Такое наблюдалось, и не однократно, но после замены старых дырявых труб на новые, эффект всегда исчезает, причем не только ливневка работает как дренаж, но и хозбыт, дырявый хозбыт конечно .
2.Видимо ,производство работ не очень интересно для ответивших,так как мои основные опасения состоят именно в понижении УГВ именно при производстве работ и его влиянии на уже возведенные к тому времени здания.Еще раз уточню - грунты песчаные,почему и хотел услыщать мнение опытных сетевиков в части именно производства работ. (С водонепроницаемым шпунтом,сразу нужно сказать,типа Ларсена,без сомнения,буду послан заказчиком со свистом и улюлюканьем !)
3.Главное,хотел услышать из опыта авторского надзора случаи деформаций зданий при снижении УГВ при прокладке и эксплуатации сетей.Или обратный опыт - но из практики,очень прошу ,именно из реальной практики!
4.При значительных размерах секций домов - 100-200 м. ,расположении ливневки,к.п.,вдоль придомовых дорог и самотечом её типе заглубление труб на неск-ко м. неизбежно.Или я неправ?
При заглубдении фунд.плиты на 2 м. и сетей - на бОльщую глубину,именно сети (как при пр-ве работ,так и при эксплуатации(со временем)) могут влиять на положение УГВ.
Во всяком случае,в букварях написанно именно так и мне это кажется правдоподобным.

Последний раз редактировалось grozd62, 25.12.2010 в 21:16.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 18:00
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Дак надо ж делать расчёт КЖ с мокрым грунтом и с сухим.
И сравнивать осадки фундаментов зданий.
Выдайте сектору КЖ задание, пусть мучаются...

Более точно вы иначе ничего не узнаете.
Шпунт делать не надо однозначно.
Опасность вы преувеличиваете, хотя такие случаи вполне возможны.
Полагаю это обычно от 0 до 2-5 см от водопонижения (цифры высосал из пальца сейчас) при стр-ве.

Также надо понимать, что воронка в УГВ имеет определённый размер. На нектором расстоянии от места водовыделения снижения УГВ не будет происходить и т.п.

Вы сначала воронку расчитайте хотя бы примерно, а потом уже паникуйте.

Все технические решения должны быть обоснованы.
Обоснуете шпунт - закачик его поставит.
Ему ведь тоже не нужны суды с жильцами окрестных домов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2010, 01:27
#18
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


А сезонные колебания угв как же не учитывают?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 08:58
#19
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Offtop: Понял,что уточняя вопрос,я его усложняю.Вопрос комплексный,разделяю на простые составляющие,может,тогда будет понимание и ответ по-существу.
Как на практике выполняют сети в песчаных грунтах с высоким УГВ (в воде оказывается ,например,4 м.) ?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2010, 10:55
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Ну про сезонные колебания так КЖ обязаны считать худший случай.
Но сезонные колебания небольшие я так понимаю (может ошибаюсь, но вроде бы 1-2 м).

Да, вопрос сложный надо копаться в книгах и т.п.
Наверное здесь граница моего знания.

Но.
Откачивать очевидно придётся.
И это будет дешевле спецспособов (заморозка, струная цементация и т.п.)
Раз откачивание значит будет вымывание грунта в траншею.
Как его избежать, не знаю.
Как вариант может быть - деревянные щиты, а за ними водопроводящая мембрана.
Мембрана стоит дороже 200-300 р./м2

Больше ничего не знаю, решение предложил и оно в принципе реальное и вроде наиболее дешёвое.
Можно им пренебречь.
Риск в принципе небольшой, но если рисковать то надо расчитывать всё и т.п.
Наверное не могу больше помочь...

На практике не знаю но на 99% забивают на вымыв грунта и т.п., рискуют и выигрывают.
Ну и 1% лузеров в тюрьме сидит...

Процесс вымыва грунта очень сложный.
Полагаю он также зависит от длительности водоотлива и т.п.
Много факторов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > понижение грунтовых вод ливневкой ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Высокий уровень грунтовых вод. Серега Основания и фундаменты 37 01.12.2011 17:37
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Строительство с высоким уровнем грунтовых вод Regby Основания и фундаменты 11 19.04.2010 19:49
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30
как определить уровень грунтовых вод Веселовская Основания и фундаменты 9 23.03.2007 15:58