Оправданность конструктивной меры по предотвращению потери местной устойчивости
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оправданность конструктивной меры по предотвращению потери местной устойчивости

Оправданность конструктивной меры по предотвращению потери местной устойчивости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2010, 20:01 #1
Оправданность конструктивной меры по предотвращению потери местной устойчивости
B0RGiR
 
Пеку пряники
 
Тюмень
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 520

14-этажное кирпичное жилое здание (кирпич керамический пустотелый М-100-150). На данный момент начаты работы по возведению 3-го этажа. Первые 2 этажа будут заняты магазинами, в которых пилоны будущих лоджий служат опорами для стальных составных ригелей из двух двутавр на сварке с соединительными планками и опорными ребрами. Соответственно получается так что 12 этажный пилон перекрывает ригель на 30-35 см, в связи с чем было предусмотрено конструктивное мероприятие по предотвращению местной потери устойчивости стенки, тем что вышеупомянутый пилон зависает на 30-35 см над балкой по средством опирания на перевернутые перемычки брусковые марки ПБ сечением 120х140 мм (2ПБ 16-2п или 2ПБ 17-2п точно не помню.). Сам пилон 51х156 см армируется каждые 4 ряда. Настараживает ещё и то что кладка ведётся методом замораживания, а это означает что во время оттепели на перемычки будет давить как минимум 2 этажа + лоджиевые плиты + экраны. Что вы думаете по этому поводу?
P.S. Доступа к рабочей документации не имею, вычерчивать лень, поэтому набросал на бумажке...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото605.jpg
Просмотров: 183
Размер:	25.2 Кб
ID:	50620  

Просмотров: 4068
 
Непрочитано 24.12.2010, 21:07
#2
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Останови стройку. Если настораживает. Может нае...ся. Тем более с замороженной кладкой
.
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 19:52
#3
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Таких полномочий я не имею, а те кто имеет, к сожалению, с трудом понимают о чём вообще идёт речь, так что в целом вопрос для меня представляет лишь банальный интерес (возможно кто-то встречался с таким узлом или даже сам проектировал).
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2010, 22:48
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Нарисовано красиво.
Ничего страшного в этом не вижу.
Пилоны упасть, вроде, не должны. Стенки балок - тоже не согнутся.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2010, 00:50
#5
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Ну да, остается одна мелочь. Кладка ведется методом замораживания. Есть вероятность, что перемычки просто повернет (защемления не будет), да и вопросы по поводу прочности перемычек остаются открытыми (соберите нагрузку и сравните моменты от нагрузки с моментами, возникающими от допустимой нагрузки при балочной работе, поперечные силы аналогично сравните). Но мне кажется защемление перемычек в оттаивающем растворе подвести может. Вероятно, проще урепить ребра балок, и кладку прямо на балки опирать.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2010, 01:18
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Но балки, как указано в самом вопросе (если его грамотно уметь читать), рассчитаны именно как с шарнирным опиранием на кладку.
Или Я не прав?
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2010, 01:29
#7
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


При чем здесь балки? К чему нападки на мою грамотность? Я же ясно написал про защемление перемычек. Хотя, возможно, вы имели ввиду, что, оперев кладку непосредственно на балку, мы получим защемление? Но ведь это уже другой разговор - автор-то опасается местной потери устойчивости стенки.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2010, 02:06
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


объясните, отчего это перемычки не будут защемлены в кладке? ну заморожен раствор, допустим при оттаивании раствор несколько разрушится (не выдавит же его полностью из швов). но защемление перемычек обеспечено массой вышележащей кладки.
да и с утверждением, что нагрузка на перемычки будет равна "минимум 2 этажа + лоджиевые плиты + экраны" я не согласен. противоречит каменному снипу.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2010, 08:53
#9
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Но мне кажется защемление перемычек в оттаивающем растворе подвести может. Вероятно, проще урепить ребра балок, и кладку прямо на балки опирать.
При возможности я бы вообще обетонировал опорную часть балки, чем отвел бы опасность любой потери устойчивости и ещё бы сэкономил на перемычках.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
объясните, отчего это перемычки не будут защемлены в кладке? ну заморожен раствор, допустим при оттаивании раствор несколько разрушится (не выдавит же его полностью из швов). но защемление перемычек обеспечено массой вышележащей кладки.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
объясните, отчего это перемычки не будут защемлены в кладке? ну заморожен раствор, допустим при оттаивании раствор несколько разрушится (не выдавит же его полностью из швов). но защемление перемычек обеспечено массой вышележащей кладки.
Да всё в порядке с защемлением, они просто друг друга недопоняли.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
что нагрузка на перемычки будет равна "минимум 2 этажа + лоджиевые плиты + экраны" я не согласен. противоречит каменному снипу.
Вам виднее, однако можно пункт в студию?
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2010, 10:25
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Вам виднее, однако можно пункт в студию?
милости просим в п. 6.49-6.50 - по поводу величины нагрузки на консоль.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2010, 17:43
#11
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 493


Немного не в тему, но сильно не советую вести кладку методом замораживания нижних этажей 14-ти этажки. В практике моей конторы такое было, хлебнули горя по полной. Здание начало трещать, потом оказалось что в некоторых участках кладки раствор М25-М50. Дом усиляли при живущих жильцах. Вобщем ситуация неприятная.
По поводу узла хочу сказать, что узел жизнеспособен, но применять его в кирпичной 14-ти этажке, личто я бы не стал, поскольку пути распределения напряжений и места образования трещин иногда не предугадать не расчитать не возможно.
OSPV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оправданность конструктивной меры по предотвращению потери местной устойчивости



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) VAV SCAD 51 27.08.2015 22:07
Ищу фотографи потери местной устойчивости балок (стенок, поясов) на реальных объектах soppr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.10.2010 15:56
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Форма потери устойчивости стойки, подкрепляющей оболочку AlexCAD777 Конструкции зданий и сооружений 10 09.12.2009 23:03
Методы (теории) расчета местной устойчивости стержней? andri83 Конструкции зданий и сооружений 5 31.01.2006 21:56