отступ от высоковольтной линии 10 кв
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > отступ от высоковольтной линии 10 кв

отступ от высоковольтной линии 10 кв

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.01.2011, 18:15 #1
отступ от высоковольтной линии 10 кв
small insect
 
архитектор
 
Екатеринбург
Регистрация: 06.01.2011
Сообщений: 2

Добрый вечер (ночь, утро, день).
Помогите выяснить, существует ли норма отступа вновь возводимого здания от высоковольтной линии - 10 киловольт.или этот отступ согласовывается в его обслуживающей организации. или, хотя бы, сколько обычно отступают что бы в процессе производства работ не повредить этот кабель. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Просмотров: 12660
 
Непрочитано 06.01.2011, 19:23
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Должны быть. У нас например 1-2 метра от крайнего провода до здания/сооружения.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 19:27
#3
small insect

архитектор
 
Регистрация: 06.01.2011
Екатеринбург
Сообщений: 2
Отправить сообщение для small insect с помощью Skype™


я нашла ответ на вопрос! сама себе отвечу! вдруг кому пригодитсявысоковольтка в "воздухе") стандартно 15 м в г екатеринбурге, но есть вероятность согласовать чуть меньшее расстояние при получении тех. условий у обслуживающей организации. как-то так.
small insect вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2011, 19:49
#4
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. small insect!

Согласно ПУЭ 7 п.2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35 - 110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

СНиП 2.07.01-89*
7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.*

Последний раз редактировалось гиппопо, 06.01.2011 в 20:00.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 19:14
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Последний ответ наиболее полный, но это еще не все. По этому вопросу действуют 3 документа:
1. ПУЭ
2. ГОСТ
3. Постановление Правительства

и очень много зависит от назначения помещения - жилые дома ближе 20м не придвинешь, а так же рынки и торговые точки, стадионы и прочее прочее с массовым прибыванием. Так же запрещены склады в том числе ГСМ, гаражи за исключением частных гаражей, можно пром здания с заземленной кровлей I-II степеней огнестойкости.

p.s. да, еще, действующими являются упомянутый вверху СНиП и СанПин по ССЗ, но в основом это ПУЭ и Постановление

Последний раз редактировалось Vlad®, 07.01.2011 в 19:21.
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > отступ от высоковольтной линии 10 кв



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии Aqualung AutoCAD 30 14.11.2021 01:56
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Отступ от линии sacredx AutoCAD 12 30.10.2007 10:20
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57