Стропильная система
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная система

Стропильная система

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.01.2011, 18:38 #1
Стропильная система
meistersmr
 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 7

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, если Вас не затруднит, верно ли нарисовали проектировщики стропильную систему с мансардой. Бригадир предлагает брус 100*150 заме6нить весь на 50*200 исходя из опыта.
Заранее благодарен.
Перечерчино из проекта...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1040250.jpg
Просмотров: 227
Размер:	30.1 Кб
ID:	51149  

Просмотров: 2523
 
Непрочитано 08.01.2011, 11:09
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


А бригадиру не все равно из чего колотить крышу? Пусть по проекту делает или согласуй замену с проектировщиками. Навскид заменить можно, только кроме стоек
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2011, 12:30
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435


Стойки я бы менять не стал. Запросто могут потерять устойчивость - их просто выгнет в сторону и они сломаются. Можно, конечно, сделать стойки из двух ваших досок 50х200, соединив их между собой. Это если уж так приспичило только такие доски применять.
А что касается остальных элементов из бруса 100х150, то их прочность на изгиб примерно на 12% больше, чем у досок 50х200, поставленных на ребро. Но доска, при работе в таком положении на изгиб, может "закрутиться" - потерять устойчивость при плоской форме изгиба. Хотя, в данном случае, эти доски можно закрепить от опрокидывания прикреплением их к профнастилу или досчатому настилу.
Ваш проектировщик просто не стал со всем этим заморачиваться и "вылизывать" проект. Вы, конечно, можете от него потребовать удешевить проект.
Я считаю, что некоторые элементы конструкции заменить и облегчить можно. Ваш бригадир интуитивно прав, практический опыт у него есть, но за свои советы он ответственности не несет. Хотите - нанимайте инженера, который сделает перерасчет и заново запроектирует конструкции. А хотите - рискуйте под свою ответственность. Тем более, если это ваш собственный дом.
И учтите - здесь на форуме совет вам дадут, но бесплатно выполнять работу за ваших проектировщиков никто не обязан.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 14:22
#4
meistersmr


 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Стойки я бы менять не стал. Запросто могут потерять устойчивость - их просто выгнет в сторону и они сломаются. Можно, конечно, сделать стойки из двух ваших досок 50х200, соединив их между собой. Это если уж так приспичило только такие доски применять.
А что касается остальных элементов из бруса 100х150, то их прочность на изгиб примерно на 12% больше, чем у досок 50х200, поставленных на ребро. Но доска, при работе в таком положении на изгиб, может "закрутиться" - потерять устойчивость при плоской форме изгиба. Хотя, в данном случае, эти доски можно закрепить от опрокидывания прикреплением их к профнастилу или досчатому настилу.
Ваш проектировщик просто не стал со всем этим заморачиваться и "вылизывать" проект. Вы, конечно, можете от него потребовать удешевить проект.
Я считаю, что некоторые элементы конструкции заменить и облегчить можно. Ваш бригадир интуитивно прав, практический опыт у него есть, но за свои советы он ответственности не несет. Хотите - нанимайте инженера, который сделает перерасчет и заново запроектирует конструкции. А хотите - рискуйте под свою ответственность. Тем более, если это ваш собственный дом.
И учтите - здесь на форуме совет вам дадут, но бесплатно выполнять работу за ваших проектировщиков никто не обязан.
Большое спасибо
meistersmr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная система



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Стропильная система - надёжно и просто, как? UserX Конструкции зданий и сооружений 33 01.03.2010 20:18
Металлическая стропильная система steel Металлические конструкции 14 07.10.2009 14:13