| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вопрос о решении конструкции фундаментов и пола
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 1744
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
Цитата:
![]() Свайные кусты под колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
От стеллажей такая большая нагрузка?
Слишком большой перерасход, мне думается. да что тут думать, считать надо. Сначала рассмотрите вариант с кустами под колонны. Внимание нужно уделить плите пола. Так как под колоннами будут сваи, не стоит опасаться, что каркас будет поврежден. Плиту пола заармировать сверху и снизу, отделить от ростверков деф швом. Проверить какая будет осадка у этой плиты, и моменты. Нагрузка от стеллажей достаточно равномерная |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет конструкции пром пола | floorman | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 02.11.2012 14:44 |
Вопрос по распределению нагрузкина плиту пола | Юджин | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.09.2008 17:26 |
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола | Builder's Maker | Архитектура | 2 | 21.08.2008 20:48 |
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.08.2008 13:14 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |