Вопрос о решении конструкции фундаментов и пола
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос о решении конструкции фундаментов и пола

Вопрос о решении конструкции фундаментов и пола

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2011, 18:39 #1
Вопрос о решении конструкции фундаментов и пола
archis
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 50

Добрий день

Дано здание (склад) с габаритами 27м х 72м х 10м. План, сечения, геологию смотреть в приложенных материалов. В сечении можно видеть нагрузки (расчетные, делит на 1.3=нормативные). В плане можно видеть примерною расположения стелажов (габарити 800х1200мм, макс нагрузка на ногу=1200кг).

Головную боль саздаёт слой ила. Какой тип фундаментов вы бы посоветовали? Можна ли делать фундаментную плиту не убирая слабый грунт? Или это слишком большой риск, экстрим?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: section.jpg
Просмотров: 92
Размер:	29.7 Кб
ID:	52912  Нажмите на изображение для увеличения
Название: plan.jpg
Просмотров: 84
Размер:	62.9 Кб
ID:	52914  Нажмите на изображение для увеличения
Название: geo.jpg
Просмотров: 80
Размер:	42.2 Кб
ID:	52915  

Просмотров: 1744
 
Непрочитано 04.02.2011, 00:18
#2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. archis!
ИЛ - вечно сжимаемый грунт!
по Вашей геологии вариант один - висячии буронабивные сваи(при расчете учесть отрицательное трение)
причем лучше сделать равномерное свайное поле, а по нему сплошную плиту!
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 13:04
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
по Вашей геологии вариант один - висячии буронабивные сваи(при расчете учесть отрицательное трение)
Согласен, надо сваи. Забивные лучше пойдут. Близлежащих домов тут мне думается нет
Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
причем лучше сделать равномерное свайное поле, а по нему сплошную плиту!
Плита на пролете 27 м??!!!!Вы суровы))
Свайные кусты под колонны.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 19:09
#4
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Сазоныч!

Свайное поле надо выполнить не только под несущие элементы каркаса но и под полы в зоне установки стеллажей - пролет плиты 2.5- 5 м., а то и вовсе сделать по принципу ленточного ростверка по осям стен и стеллажей.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 12:25
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


От стеллажей такая большая нагрузка?
Слишком большой перерасход, мне думается. да что тут думать, считать надо.
Сначала рассмотрите вариант с кустами под колонны. Внимание нужно уделить плите пола. Так как под колоннами будут сваи, не стоит опасаться, что каркас будет поврежден. Плиту пола заармировать сверху и снизу, отделить от ростверков деф швом. Проверить какая будет осадка у этой плиты, и моменты. Нагрузка от стеллажей достаточно равномерная
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос о решении конструкции фундаментов и пола



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет конструкции пром пола floorman Конструкции зданий и сооружений 35 02.11.2012 14:44
Вопрос по распределению нагрузкина плиту пола Юджин Конструкции зданий и сооружений 2 11.09.2008 17:26
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Архитектура 2 21.08.2008 20:48
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 1 16.08.2008 13:14
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36