Балка шире чем колонна. Чем плохо?
Инженер
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059
|
||
Просмотров: 22160
|
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Мощный двутавр... А опорное ребро не конструировали? Нас учили, что стенка двутавра только так может устойчивость потерять. Да и даже в "стальном" снипе есть где-то нормы на расчёт опорного ребра.
А по поводу мощной балки на "курьих ножках", я думаю, ничего страшного. Тем более невысокие. На устойчивость-то ведь проходят, судя из Ваших слов.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Да, так и есть. Пункты 7.12 и 7.13 СНиП II-23-81.
Опорное ребро на такую мощную балку обязательно нужно посчитать.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В сериях, в подобных узлах, между опорным ребром балки и, в данном случае, надколонником из швеллера указывают некую тонку прокладку. Что это за прокладка и из чего она?
По узлу. Зачем такой мощный уголок к которому крепите кровельные прогоны? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Нормально.
![]() Колонна из квадратной трубы? Смотрится, на самом деле, не так уж и страшно. Тонкие стойки, если подумать, плохи только с одной точки зрения: если рабочие не удосужатся "отцентрировать", то относительное значение случайного эксцентриситета будет больше. Вот, собственно, и всё. И швеллер на общую устойчивость советовал бы... А то, как Вы знаете, на этом форуме есть "два лагеря". Одни говорят, что профлист закрепляет сжатый пояс от смещения (следовательно, подпадаем под п. 5.16(а) СНиП II-23-81). Вторые утверждают, что профлист - это фигня, никакой жёсткости не создаёт. Offtop: Лично я отношусь ко второму лагерю. Цитата:
Цитата:
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 14.02.2011 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я думаю для сарайчика двутавр 55Б1 не пройдёт. Может стоит озаботиться двутавром 100Ш4 с перфорированной стенкой? А то как бы чего не вышло.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вот:
[IMG]http://i032.***********/1102/05/0de76fc197a2.png[/IMG] Кстати, обратите внимание, верхний болт расположен не выше половины высоты балки. Для повышения "шарнирности" так сказать. Цитата:
![]() Недавно шла реконструкция объекта... пролет 12 метров, шаг колонн 6 метров, балки - двутавр 50Б1. Покрытие без снеговых мешков... а вообще мощные балки на тонких колоннах, на мой взгляд, выглядят несколько несуразно. Чисто из эстетических соображений. Поэтому я бы в таком случае скорее склонился к проектированию фермы... хотя случаи всякие бывают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Тогда возникает вопрос по стойке - что-то сомнительно, чтобы легко удалось завязать внизу жесткий узел из этакой "коробочки". Offtop: Иначе геометрическая изменяемость системы - "и привет Шишкину с мотором". ![]() Дайте, Сазоныч, Ваш нижний узел стойки посмотреть. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
Что касается данного узла, то его надо запроектировать "чисто" шарнирным. Чтоб не было передачи момента на "курью ножку". Тогда она лично у меня будет вызывать сомнения. Offtop: Поскольку я не знаю высоты этой стойки, следовательно её гибкости. ![]() Ой, мама! Нафига так трудоёмко? Двутавр отрезал и положил. А ферму ещё собрать надо. Цитата:
![]() См здесь # 18. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63390 Offtop: Хоть я с этой точкой зрения и не до конца согласен. Ну и... систему в целом, раз уж тут назревают такие баталии. ![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 14.02.2011 в 16:53. |
|||
![]() |
|
||||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Спасибо всем за ответы)
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
И зачем он мне тут вообще нужен? Момент в квадратной колонне есть зло. Хотя не исключаю того факта, что даже при таком решении базы, некий момент передается. Стойка высотой 6 метров, опорная реакция от балки - 10,83 тонны Про 55Б1 эт я загнул немного, 50Б1 хватило бы. Но не суть) Ферму на 12 метров для такого домика у нас никогда не пропустят ![]() Узелок откорректировал, вот база колонны. Схемку приложил Последний раз редактировалось Сазоныч, 14.02.2011 в 17:27. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Из ваты точно не получится. Пакет должен быть затянут без зазоров и ослаблений. Нужно что-то менее деформируемое. Проще всего из стали, чтоб не мудрить, хотя теоретически можно наверное и из пластика. Между тюбингами в тоннелях пластиковые прокладки же используются ![]() Сазоныч, хотел порекомендовать Вам убрать ряды болтов выше половины высоты сечения балки, а то мог бы и отломиться ваш надколонник в месте приварки к оголовку колонны с наружной стороны, если на него момент с балки передать, но Вы и сами догадались (или подсказал кто-то ![]() Но это не главное!!! Как я сразу внимания не обратил, у вас гибкость колонны в районе 200 получается. При такой высоте и расчетной схеме (защемление внизу и шарнир вверху) размер сечения без дополнительного раскрепления будет в пределах 200-250мм. Но это только по расчету на внецентренное сжатие. А еще есть предельное отклонение верха колонны H/500, в Вашем случае только от нормативной ветровой нагрузки, но все-же скорей всего не пройдет такая спичка!!! Да и если честно стремновато будет смотреться даже навес на таких ножках. Видел один такой. Сразу понял для чего предельная гибкость - ножки длинные, кривые - страх!!! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Включаю воображение и понимаю, что этот зазор сам появиться не может, так как в этом случае нужно учитывать возможность его появления как в "минус", так и в "плюс". А вот искусственный монтажный зазор, когда балку делают на 10 мм короче проектной длины по идеальным чертежам - это я понимаю. Лучше сделать меньше, чем больше. В этом случае зазор конечно может быть (а может и не быть, если монтаж был не очень точный). Что касается материала прокладки, то если это сталь, то интересно, как она все же изготавливается? Как определяют толщину? А как отверстия под болты сверлят? Вопросы может для кого-то простые, но я, как вы уже отметили, не монтажник МК, поэтому этого не знаю. А интересно.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Там ещё допуск на колонны в плане. наверняка +-1 см или даже больше.
Так не помню. Вообще вроде даже 5 см. Вот оттуда может появиться зазор и для этого как понимаю прокладка... мм ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
Согласен, тема действительно скользкая. Но если Вы со мной не согласны, я Вас честно предупреждал. А говорили "невысокие"... Ой, чё йто меня як колбасить-то стало? Дайте лучше мне... Да собственно, Вы всё уже дали. Время будет - открою СНиП, посчитаю. Нам показывали документальное кино, как в Милане строили стоянку для автомобилей из МК. Выставили сетку колонн. В оголовке каждой колонны по 4 отверстия под болты. Крыши (уже собранные секции из ферм) привезли с завода. А потом просто стали эти секции крыши ставить на колонны, совмещая отверстия и прикручивая болтами. Правда ли? Цитата:
Внизу защемление вряд ли будет. Были бы траверсы - тогда ещё куда ни шло. А так - шарнир. Но здесь-то, как я понял, центральное сжатие. Или нет?..
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
А момент в колонне от ветра? Элемент сжато-изгибаемый, следовательно внецентренное все-таки.
Цитата:
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Колонна или стойка, в чем отличие ? | Андрей Т. | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 24.01.2017 20:44 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Ригель много меньше, чем колонна. Возможно ли? | Юджин | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 11.11.2010 15:50 |
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... | Евген. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 30.04.2009 00:07 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |