Балка шире чем колонна. Чем плохо?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка шире чем колонна. Чем плохо?

Балка шире чем колонна. Чем плохо?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.02.2011, 16:47 #1
Балка шире чем колонна. Чем плохо?
Сазоныч
 
Инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059

Вызывает сомнения ситуация, если стойка скажем труба 120х120 (по расчету), а ригель - двутавр 55Б1 с шириной полки 220м, шарнирно опертый. Объект - легкий невысокий сарайчик пролетом 12 м.
Чем плохо опирать достаточно мощную балку на "курьи ножки"?. Чисто визуально смотрится сомнительно))
Просмотров: 22160
 
Непрочитано 10.02.2011, 17:04
#2
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
ригель - двутавр 55Б1 с шириной полки 220м, шарнирно опертый
Мощный двутавр... А опорное ребро не конструировали? Нас учили, что стенка двутавра только так может устойчивость потерять. Да и даже в "стальном" снипе есть где-то нормы на расчёт опорного ребра.
А по поводу мощной балки на "курьих ножках", я думаю, ничего страшного. Тем более невысокие. На устойчивость-то ведь проходят, судя из Ваших слов.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 17:14
#3
ingener777


 
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 2


Сделайте траверсу с колонны на двутавр, по такому же принципу колонну опирают на плиту. Есть опасность местного смятия полок двутавра.
ingener777 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 10:00
#4
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
в "стальном" снипе есть где-то нормы на расчёт опорного ребра
Да, так и есть. Пункты 7.12 и 7.13 СНиП II-23-81.
Опорное ребро на такую мощную балку обязательно нужно посчитать.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 15:03
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Получился вот такой узелок)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: uzel.jpg
Просмотров: 1481
Размер:	60.8 Кб
ID:	53744  
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 15:41
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Получился вот такой узелок)
В сериях, в подобных узлах, между опорным ребром балки и, в данном случае, надколонником из швеллера указывают некую тонку прокладку. Что это за прокладка и из чего она?

По узлу. Зачем такой мощный уголок к которому крепите кровельные прогоны?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 15:43
#7
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Нормально.
Колонна из квадратной трубы? Смотрится, на самом деле, не так уж и страшно. Тонкие стойки, если подумать, плохи только с одной точки зрения: если рабочие не удосужатся "отцентрировать", то относительное значение случайного эксцентриситета будет больше. Вот, собственно, и всё.
И швеллер на общую устойчивость советовал бы... А то, как Вы знаете, на этом форуме есть "два лагеря". Одни говорят, что профлист закрепляет сжатый пояс от смещения (следовательно, подпадаем под п. 5.16(а) СНиП II-23-81). Вторые утверждают, что профлист - это фигня, никакой жёсткости не создаёт. Offtop: Лично я отношусь ко второму лагерю.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе
Зачем такой мощный уголок к которому крепите кровельные прогоны?
Я думаю, страхуется, поскольку швеллер будет работать на косой изгиб (или изгиб с кручением, забыл уже когда какой)...
Цитата:
Сообщение от Нитонисе
указывают некую тонку прокладку
Эта "тонкая прокладка" - она где? Надо подумать...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:

Последний раз редактировалось Eugene84, 14.02.2011 в 15:51.
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 16:05
#8
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Опорное ребро на такую мощную балку обязательно нужно посчитать.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Объект - легкий невысокий сарайчик пролетом 12 м.
Я думаю для сарайчика двутавр 55Б1 не пройдёт. Может стоит озаботиться двутавром 100Ш4 с перфорированной стенкой? А то как бы чего не вышло.
 
 
Непрочитано 14.02.2011, 16:13
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Эта "тонкая прокладка" - она где? Надо подумать...
Вот:

[IMG]http://i032.***********/1102/05/0de76fc197a2.png[/IMG]
Кстати, обратите внимание, верхний болт расположен не выше половины высоты балки. Для повышения "шарнирности" так сказать.

Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Я думаю для сарайчика двутавр 55Б1 не пройдёт. Может стоит озаботиться двутавром 100Ш4 с перфорированной стенкой? А то как бы чего не вышло.

Недавно шла реконструкция объекта... пролет 12 метров, шаг колонн 6 метров, балки - двутавр 50Б1. Покрытие без снеговых мешков... а вообще мощные балки на тонких колоннах, на мой взгляд, выглядят несколько несуразно. Чисто из эстетических соображений. Поэтому я бы в таком случае скорее склонился к проектированию фермы... хотя случаи всякие бывают.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 16:18
#10
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Я думаю для сарайчика двутавр 55Б1 не пройдёт. Может стоит озаботиться двутавром 100Ш4 с перфорированной стенкой? А то как бы чего не вышло.
При шаге колонн 6м и пролете балки 12м - 55Б1 похожа на правду.
Тогда возникает вопрос по стойке - что-то сомнительно, чтобы легко удалось завязать внизу жесткий узел из этакой "коробочки".
Offtop: Иначе геометрическая изменяемость системы - "и привет Шишкину с мотором".

Дайте, Сазоныч, Ваш нижний узел стойки посмотреть.
таи вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 16:44
#11
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
верхний болт расположен не выше половины высоты балки. Для повышения "шарнирности" так сказать.
Да всё правильно. Мне понравилось Ваше "для повышения шарнирности". Вот и зазор тоже для этого же.
Что касается данного узла, то его надо запроектировать "чисто" шарнирным. Чтоб не было передачи момента на "курью ножку". Тогда она лично у меня будет вызывать сомнения. Offtop: Поскольку я не знаю высоты этой стойки, следовательно её гибкости. Потому что если элементарно вспомнить расчёт центрально-сжатой стойки по "стальному" СНиПу, то коэффициент продольного изгиба "фи" может оказаться вообще близким к 1.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Поэтому я бы в таком случае скорее склонился к проектированию фермы
Ой, мама! Нафига так трудоёмко? Двутавр отрезал и положил. А ферму ещё собрать надо.
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
сомнительно, чтобы легко удалось завязать внизу жесткий узел из этакой "коробочки"
Ну... Можно же сделать мощную широченную опорную плиту и не менее мощные траверсы! И крепить к фундаменту болтами непосредственно через траверсы!
См здесь # 18. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63390 Offtop: Хоть я с этой точкой зрения и не до конца согласен.
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Дайте, Сазоныч, Ваш нижний узел стойки посмотреть.
Ну и... систему в целом, раз уж тут назревают такие баталии.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:

Последний раз редактировалось Eugene84, 14.02.2011 в 16:53.
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 16:56
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Вот и зазор тоже для этого же.
Сомневаюсь. Думаю это монтажный зазор.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 17:08
#13
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Спасибо всем за ответы)
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
сериях, в подобных узлах, между опорным ребром балки и, в данном случае, надколонником из швеллера указывают некую тонку прокладку
Точно, прокладку забылСпасибо
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
По узлу. Зачем такой мощный уголок к которому крепите кровельные прогоны?
Жестко закрепляет прогон от поворота. По "рекомендациям" про профнастил в качестве диска покрытия. Повышает жесткость этого самого диска
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Кстати, обратите внимание, верхний болт расположен не выше половины высоты балки. Для повышения "шарнирности" так сказать.
И тут Вы правы. Сделал Но болта поставил все-таки три. Для страховки.
Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А то, как Вы знаете, на этом форуме есть "два лагеря". Одни говорят, что профлист закрепляет сжатый пояс от смещения (следовательно, подпадаем под п. 5.16(а) СНиП II-23-81). Вторые утверждают, что профлист - это фигня, никакой жёсткости не создаёт
Предлагаю не касаться скользких тем
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Тогда возникает вопрос по стойке - что-то сомнительно, чтобы легко удалось завязать внизу жесткий узел из этакой "коробочки".
Offtop: Иначе геометрическая изменяемость системы - "и привет Шишкину с мотором".
Почему? даже если база шарнирная(а в моей схеме так и есть), каркас решен по связевой схеме, предусмотрены вертикальные связи в продольном и поперечном направлениях, жесткий диск покрытия.

И зачем он мне тут вообще нужен? Момент в квадратной колонне есть зло. Хотя не исключаю того факта, что даже при таком решении базы, некий момент передается.

Стойка высотой 6 метров, опорная реакция от балки - 10,83 тонны
Про 55Б1 эт я загнул немного, 50Б1 хватило бы. Но не суть)

Ферму на 12 метров для такого домика у нас никогда не пропустят Только с 18 метров
Узелок откорректировал, вот база колонны. Схемку приложил
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: uzel.jpg
Просмотров: 481
Размер:	62.4 Кб
ID:	53751  Нажмите на изображение для увеличения
Название: baza.jpg
Просмотров: 610
Размер:	23.9 Кб
ID:	53752  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
В инет.dwg (507.7 Кб, 2824 просмотров)

Последний раз редактировалось Сазоныч, 14.02.2011 в 17:27.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 17:32
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Точно, прокладку забыл
То что вспомнили про нее - хорошо. Но что это за прокладка? Из чего и для чего? В сериях не пишут, хоть ватой заделай.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
вот база колонны
Не маловато ли сварных швов стойки с плитой? Косынки так и напрашиваются.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 22:13
#15
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Но что это за прокладка? Из чего и для чего? В сериях не пишут, хоть ватой заделай.
Сам по себе этот зазор там ни к селу ни в красную армию, но вот ведь незадача - при монтаже как ни крути он появится... (я понимаю металл никогда не монтировали, так хоть воображение включите)
Из ваты точно не получится. Пакет должен быть затянут без зазоров и ослаблений. Нужно что-то менее деформируемое. Проще всего из стали, чтоб не мудрить, хотя теоретически можно наверное и из пластика. Между тюбингами в тоннелях пластиковые прокладки же используются...(только вот мороки будет больше, чем экономии).

Сазоныч, хотел порекомендовать Вам убрать ряды болтов выше половины высоты сечения балки, а то мог бы и отломиться ваш надколонник в месте приварки к оголовку колонны с наружной стороны, если на него момент с балки передать, но Вы и сами догадались (или подсказал кто-то).

Но это не главное!!! Как я сразу внимания не обратил, у вас гибкость колонны в районе 200 получается. При такой высоте и расчетной схеме (защемление внизу и шарнир вверху) размер сечения без дополнительного раскрепления будет в пределах 200-250мм. Но это только по расчету на внецентренное сжатие. А еще есть предельное отклонение верха колонны H/500, в Вашем случае только от нормативной ветровой нагрузки, но все-же скорей всего не пройдет такая спичка!!! Да и если честно стремновато будет смотреться даже навес на таких ножках. Видел один такой. Сразу понял для чего предельная гибкость - ножки длинные, кривые - страх!!!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 22:29
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Сам по себе этот зазор там ни к селу ни в красную армию, но вот ведь незадача - при монтаже как ни крути он появится... (я понимаю металл никогда не монтировали, так хоть воображение включите)
Включаю воображение и понимаю, что этот зазор сам появиться не может, так как в этом случае нужно учитывать возможность его появления как в "минус", так и в "плюс". А вот искусственный монтажный зазор, когда балку делают на 10 мм короче проектной длины по идеальным чертежам - это я понимаю. Лучше сделать меньше, чем больше. В этом случае зазор конечно может быть (а может и не быть, если монтаж был не очень точный). Что касается материала прокладки, то если это сталь, то интересно, как она все же изготавливается? Как определяют толщину? А как отверстия под болты сверлят? Вопросы может для кого-то простые, но я, как вы уже отметили, не монтажник МК, поэтому этого не знаю. А интересно.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 23:32
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Включаю воображение и понимаю, что этот зазор сам появиться не может
Там ещё допуск на колонны в плане. наверняка +-1 см или даже больше.
Так не помню.
Вообще вроде даже 5 см.

Вот оттуда может появиться зазор и для этого как понимаю прокладка...
мм ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 23:56
#18
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
каркас решен по связевой схеме, предусмотрены вертикальные связи в продольном и поперечном направлениях
М-м... Короче, крестовые связи нужно (или нечто подобное), чтоб каркас на шарнирах просто напросто не сложился.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Предлагаю не касаться скользких тем
Согласен, тема действительно скользкая. Но если Вы со мной не согласны, я Вас честно предупреждал.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Стойка высотой 6 метров
А говорили "невысокие"... Ой, чё йто меня як колбасить-то стало? Дайте лучше мне... Да собственно, Вы всё уже дали. Время будет - открою СНиП, посчитаю.
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
но вот ведь незадача - при монтаже как ни крути он появится
Нам показывали документальное кино, как в Милане строили стоянку для автомобилей из МК. Выставили сетку колонн. В оголовке каждой колонны по 4 отверстия под болты. Крыши (уже собранные секции из ферм) привезли с завода. А потом просто стали эти секции крыши ставить на колонны, совмещая отверстия и прикручивая болтами. Правда ли?

Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Как я сразу внимания не обратил, у вас гибкость колонны в районе 200 получается
А он сразу ни нагрузку не дал, ни высоту колонн.
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
защемление внизу и шарнир вверху
Внизу защемление вряд ли будет. Были бы траверсы - тогда ещё куда ни шло. А так - шарнир.
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
внецентренное сжатие
Но здесь-то, как я понял, центральное сжатие. Или нет?..
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 04:17
#19
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Сазоныч
Вы какой к-т расчетной длины в плоскости брали?
И еще, от ветра моменты в 2-х плоскостях получили?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 08:17
#20
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Но здесь-то, как я понял, центральное сжатие. Или нет?..
А момент в колонне от ветра? Элемент сжато-изгибаемый, следовательно внецентренное все-таки.

Цитата:
В этом случае зазор конечно может быть (а может и не быть, если монтаж был не очень точный). Что касается материала прокладки, то если это сталь, то интересно, как она все же изготавливается? Как определяют толщину? А как отверстия под болты сверлят? Вопросы может для кого-то простые, но я, как вы уже отметили, не монтажник МК, поэтому этого не знаю. А интересно
Это называется "гребенка" (в принципе говорящая аналогия, легко представить). Прокладка с вырезами в местах болтов по краям. Не знаю у кого как, но у нас был наготовлен сразу целый набор таких "гребенок" разной толщины.
Кутузов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка шире чем колонна. Чем плохо?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Колонна или стойка, в чем отличие ? Андрей Т. Конструкции зданий и сооружений 58 24.01.2017 20:44
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Ригель много меньше, чем колонна. Возможно ли? Юджин Конструкции зданий и сооружений 13 11.11.2010 15:50
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... Евген. Конструкции зданий и сооружений 14 30.04.2009 00:07
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16