Пара вопросов по расчетам ОВ от начинающего.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пара вопросов по расчетам ОВ от начинающего.

Пара вопросов по расчетам ОВ от начинающего.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2011, 19:43 #1
Пара вопросов по расчетам ОВ от начинающего.
rightnow
 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 10

Начинаю на работе разбираться с ОВ.
Был уже готовый торговый зал, все рассчитано и пройдена экспертиза. заказчик решил изменить планировки\технологию. Специалист по ОВ, который это проектировал, живет в другом городе. пересчитываю. Возникли следующие проблемы:
1) очень большое расхождение по сопротивлению сети воздуховодов, (см. приложенные файлы) по моим расчетам получается сопротивление порядка 200 Па максимум, по проекту до изменений (примерно те же параметры) в два раза больше. Скажите пожалуйста примерные цифры, которые должны получаться.
2) летом воздух охлаждается в вентустановке. Влагосодержание приточного воздуха больше, чем требуется для внутреннего. Т.е. как я понимаю требуется осушение. В вентустановках, которые использовались в проекте нет никаких специальных осушителей, видимо осушается путем охлаждения воздуха ниже точки росы. Смущает тот факт, что мощность охладителя посчитана через расход воздуха и разность энтальпий приточного воздуха (30гр, 57% влажность) и внутреннего (25гр, 60% влажность), собственно нагрузка получается гораздо меньше чем по моим представлениям. (расчет сделан в Ремаке, туда отправлялись исходные данные)

Заранее спасибо и не пинайте сильно.
UPD: приложил файлы, схему и расчет, прошу посмотреть, в сумме взят 20% запас. Извиняюсь за качество схемы.


Последний раз редактировалось rightnow, 21.02.2011 в 20:24.
Просмотров: 2810
 
Непрочитано 19.02.2011, 22:23
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Схему в студию!
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 11:20
#3
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


1. В принципе 200 Па нормально. Расхождения с проектом могут быть по причине - 1. проектах бывает закладывают с запасом не считая сеть; 2. в таблице общих данных указывают полное давление.
2. Мощность охладителя считают именно по разности энтальпий.
Stich123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 20:33
#4
rightnow


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 10
<phrase 1=


Stich123, но ведь по логике вещей, должна браться энтальпия в точке росы, а не энтальпия внутреннего воздуха.
Т.е как я понимаю, процесс охлаждения воздуха с осушением должен идти вот таким образом (из 30гр 57% влаж. получаем 20гр 73%влаж.)
rightnow вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 13:00
#5
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от rightnow Посмотреть сообщение
Stich123, но ведь по логике вещей, должна браться энтальпия в точке росы, а не энтальпия внутреннего воздуха.
Т.е как я понимаю, процесс охлаждения воздуха с осушением должен идти вот таким образом (из 30гр 57% влаж. получаем 20гр 73%влаж.)
ну это само собой
Stich123 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пара вопросов по расчетам ОВ от начинающего.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К проектировщикам по водоотводу, водопроводу, канализации есть пара вопросов. FRAER Водоснабжение и водоотведение 20 04.02.2010 15:15
Несколько вопросов от начинающего проектировщика Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 4 15.08.2008 18:30
пара вопросов по STARK/MicroFE vv Прочее. Программное обеспечение 5 17.10.2006 12:42
Пара вопросов по Inventor 7.0. Torero Прочее ПО от Autodesk 2 12.11.2004 01:45