Расчет металлического прогона
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлического прогона

Расчет металлического прогона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2011, 22:20 #1
Расчет металлического прогона
Pavel_MO
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 4

Специалисты по расчетам балок, подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать металлическую балку (прочность и прогиб), которая будет прогоном посередине стропил (см.рисунок). Дано: нагрузка на крышу Q=262 кг/кв.м, длина прогона – 6 м.
Какой тип прокатного профиля и его сечение подойдет?
Как его правильно крепить к фронтонам, если они из газобетонных блоков?
Как его крепить к стропилам?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Roof_Front_33_degrees_site.GIF
Просмотров: 750
Размер:	4.7 Кб
ID:	56005  

Просмотров: 8741
 
Непрочитано 22.03.2011, 22:39
1 | #2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув.Pavel_MO!
зачем Вам в деревянной стропильной системе металлический прогон
без расчета - деревянный брус 200х200 мм

Цитата:
Сообщение от Pavel_MO Посмотреть сообщение
Как его правильно крепить к фронтонам, если они из газобетонных блоков?
обернул в толь и завел в кладку.


Цитата:
Сообщение от Pavel_MO Посмотреть сообщение
Как его крепить к стропилам?
гвоздями или скобами.
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 21:08
#3
Pavel_MO


 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
зачем Вам в деревянной стропильной системе металлический прогон
без расчета - деревянный брус 200х200 мм
Потому что по расчету получается прогон 40 см высотой и 20 см шириной. Как делать такой прогон?


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
обернул в толь и завел в кладку.
А скола газобетонных блоков не будет при такой большой нагрузке?
Pavel_MO вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 22:04
#4
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от Pavel_MO Посмотреть сообщение
Потому что по расчету получается прогон 40 см высотой и 20 см шириной
А можно посмотреть расчет? А то подозрительно большое сечение...
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 10:10
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_MO Посмотреть сообщение
Потому что по расчету получается прогон 40 см высотой и 20 см шириной. Как делать такой прогон?
Может тогда лучше прогон с подкосами?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 23:24
#6
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от Pavel_MO Посмотреть сообщение
Потому что по расчету получается прогон 40 см высотой и 20 см шириной. Как делать такой прогон?
сделайте из двух брусов 200х200

Цитата:
Сообщение от Pavel_MO Посмотреть сообщение
А скола газобетонных блоков не будет при такой большой нагрузке?
подложите под прогон лист 10
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 00:23
#7
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Из рисунка напрашивается вывод, что вся крыша висит на этих двух прогонах, ни грамма не передавая на мауэрлат (если таковой вообще есть).
"Грузовая ширина" одного прогона составляет: 4800/cos33 = 5,73 м
Цитата:
Сообщение от Pavel_MO Посмотреть сообщение
нагрузка на крышу Q=262 кг/кв.м
Судя по всему, расчётная снеговая 240?
Тогда нагрузка для определения прогиба 106 кг/кв.м.
Имеем:
Расчётная нагрузка на прогон 1502 кг/м (по прочности). По деформациям 608 кг/м.
Зададимся сталью 245 (поскольку из стали меньшего класса двутавры, насколько мне известно, не катают). Расчётное сопротивление 2450 кгс/см2. Коэффициент с возьмём 1,1. Коэф. гамма 1. Итак: Wтреб. = 251 см3. С приличным запасом проходит двутавр 25 Б1 по СТО АСЧМ 20-93.
Допустимый прогиб l/200. Требуемый момент инерции 1627 см4. Проходит 20 Б1.
Вывод: можно заложить сталь покрепче, чтоб применить 20 Б1. Это будет сталь с сопротивлением не менее 3332 кг/см2, т. е. С 345. Надо ли это Вам - смотрите сами.
Осталось только проверить на устойчивость по формуле (37) таблицы 8 п. 5.16(б) и рассчитать шаг крестовых связей.
Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
подложите под прогон лист 10
Да. Ещё необходимо учесть, что кровля должна не оторваться от здания при сильном ветре. Поэтому лист нужно не просто подложить под прогон, а заанкеровать в кладку. А прогоны к листам приварить.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлического прогона



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? Nordek Лира / Лира-САПР 11 20.12.2009 20:00
Расчет металлического бункера Алексей Викторович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.04.2008 11:12
Расчет прогона стропильной системы Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 81 30.03.2008 18:12
Расчет открытого металлического профиля при кручении? Vidas Металлические конструкции 7 06.06.2005 12:58