Монолитное перекрытие на стены из ракушечника (400мм)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие на стены из ракушечника (400мм)

Монолитное перекрытие на стены из ракушечника (400мм)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2011, 21:48 #1
Монолитное перекрытие на стены из ракушечника (400мм)
bo-inc
 
Регистрация: 23.11.2010
Сообщений: 1

Здравствуйте! Очень нужна помощь. Напишите пожалуйста алгоритм расчета монолитной плиты перекрытия (нужно определить необходимое количество и диаметр арматуры и толщину самой плиты). Здание представляет собой башню - 4.8 на 4.8 метров (стены 40 см - ракушняк); 4 этажа, высота 1го этажа -3м, 2го и 3-го - 3,3м, 4ый этаж - это что-то типа смотровой площадки как в старых крепостных башнях, она будет с крышей, но не застеклена. На второй этаж будет вести внутренняя(через перекрытие) лестница, на остальные - внешняя вокруг башни.
Еще важный вопрос - сопряжение плиты и стены.
Жду ваших комментариев.
Просмотров: 2446
 
Непрочитано 01.04.2011, 07:41
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Алгоритм - Определяешь конструктивную схему и назначаешь толщину плиты перекрытия в зависимости от характера работы (в одном или двух направлениях), количестве и видах опор (свободные или заделанные), размеров пролетов. Собираешь нагрузки. А дальше - все зависит от технических средств, которыми располагаешь для расчета.

Сопряжение плиты и стены - да собственно ничего особенного. Опираешь и все. Кладку рассчитываешь на смятие по пособию к каменному СНиПу, если не проходит - увеличивай длину опирания или применяй распределительные устройства. Нижнюю пролетную арматуру заводишь на минимальную длину анкеровки (точнее, есть такие указания в "руковдстве", в реальности просто не доводят до торца 10мм), а сверху ставь легкую сеточку по минимальному проценту армирования и с заводом в пролет на 1/10 пролета
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие на стены из ракушечника (400мм)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить Олег - movic Железобетонные конструкции 8 29.05.2012 12:38
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
опирание несущей стены на перекрытие Danyi Конструкции зданий и сооружений 8 29.12.2009 19:49
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании Marymil Железобетонные конструкции 6 04.04.2008 20:57