| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Общие указания к насосной станции в стадии Р
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 3715
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Не плохо было бы уточнить что за насосная, а то как мне кажется, не очень хорошо предлагать общие указания для КНС, если проектируется скважинная насосная для водоснабжения.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Вообще состав общих указаний частично регламентируется ГОСТ СПДС "основные требования к..." и ГОСТ СПДС конкретно на вашу конструкцию (видимо НВК или ещё какой может есть)...
Ну и частично туда засовываются личные требования инженера : не сорить, не тр*****я, не п***ть, обязательно предохраняться перед см. п. 2, кран №2 не отворачивать а не то шарахнет и т.п. Может быть спецуказания по монтажу... не кантовать ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Вот, нашёл один вариант в своей помойке.
1. Монтаж и испытание системы производить согласно СНиП 3.05.01-85. 2. Спецификацию см. листы ТХ-2...4. 3. Автоматизация работы станции при отсутствии пожара обеспечивается панелью управления входящей в состав установки повышения давления "Иртыш-Комфорт". 4. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола станции. 5. Порядок запуска и остановки насосов указан в паспортах насосов (поставляются в комплекте с насосами). 6. Конструкцию фундаментов см. раздел АС. 7. При проходе через стены трубопроводы вести в гильзах большего диаметра, оставшиеся отверстия тщательно заделать цементным раствором. 8. Для опорожнения трубопроводов врезать в трубы сливные патрубки с кранами поз.12, слив воды производить в дренажные каналы; 9. Дренажная вода по каналам стекает в дренажный приямок, откуда удаляется за пределы станции дренажным насосом поз. 7. 10. Расходомер поз. 4 крепить к трубопроводу при помощи комплекта присоединительной арматры поз. 5. 11. Трубопроводы подвода воды к лампам ультрафиолетового обеззараживания по улице показаны условно, их прокладку см в разделе "Наружный водопровод". 12. Производительность каждой установки ультрафиолетового обеззараживания воды (поз. 3) 70мі/ч, установлено три рабочих и одна резервная установки, при снижении водопотребления рекомендуется уменьшать количество работающих установок обеззараживания без превышения их суммарной производительности. 13. Сварка электродом Э42 ГОСТ 9467-75, сварные швы по ГОСТ 16037-80. 15. Устройство системы внутренних водопровода и канализации станции см. раздел ВК5 16. Порядок запуска пожрного насоса: - При поступлении сигнала "Пожар", подается сигнал на открытие затвора 1; - По поступлению сигнала о его открытии, или по истечению 30 секунд, через устройство плавного пуска запускается основной пожарный насос, при аварии основного, запускается резервный пожарный насос; - При повышении давления в напорной линии 8кгс/смІ (отсутствие пожарного расхода), пожарный насос выключается; - При падении давления в сети до 4кгс/смІ, пожарный насос запускается вновь; - По окончании тушения пожара, затвор 1 закрывается. 17. Равномерность распределения расхода между установками обеззараживания воды контролируется по показаниям манометров. При повышении перепада давлений до и после установки обеззараживания до 0,3 кгс/смІ, установку поставить на промывку.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Товарищ не открывал СПДСа, а ты, KronSerg, ему сразу рыбу даёшь...
Он ж с тебя не слезет потом... ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
спасибо, KronSerg! действительно хорошая пища для размышлений))))
Tyhig, я читала гост с требованиями к общим данным по раб чертежам) но так как практики на насосных станциях я не имею и первый раз сама делаю рабочку, сложно понять что и как написать( |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Размещение насосной станции и склада реагентов. | FerretLover | Инженерные сети | 2 | 18.02.2011 23:05 |
Общие указания в стадии "Р"по ГОСТ 21.1101-2009 | k-r | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.06.2010 15:05 |
Где взять значение нагрузок в строительный период, при возведении промышленного здания (насосной станции)? | RrRR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 21.09.2009 13:20 |
Ищу общие указания для ж/б плит | dizaiiner | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.12.2008 14:39 |
Общие указания дополнить перечнем видов...(зам. экспертизы) | Kapelka | Инженерные сети | 2 | 25.07.2008 16:35 |