Ошибка при расчете фундаментной плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка при расчете фундаментной плиты

Ошибка при расчете фундаментной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2011, 19:13 1 | #1
Ошибка при расчете фундаментной плиты
Леля
 
Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 3

При расчете в скад 11.2 выдает ошибку:Проверьте правильность задания величин коэффициентов постели на сжатие (сдвиг)у элементов. И армирование выдает как будто перевернутое (нижняя арматура намного меньше верхней). А при расчете в скаде 11.3 ошибку не выдает, но результат какой то подозрительный. В чем может быть проблемы?

Вложения
Тип файла: rar плита.rar (78.1 Кб, 100 просмотров)


Последний раз редактировалось Леля, 01.04.2011 в 19:48.
Просмотров: 1926
 
Непрочитано 01.04.2011, 19:42
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Специалисты быстрее дадут ответ, если будет приложена расчетная схема.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 02:02
1 | #3
jk_qwerty

Промышленное проектирование
 
Регистрация: 11.05.2011
Новомосковск
Сообщений: 1
<phrase 1= Отправить сообщение для jk_qwerty с помощью Skype™


Наглядный эксперимент можно выполнить с помощью листа бумаги 2х ручек и мягкой поверхности(диван, кресло....). Укладываешь лист на мягкую поверхность и верху, на произвольном расстоянии друг от друга давишь ручками на лист. Под ручками образовывается растянутая зона(внизу), а между растянутая зона вверху. Арматуру SCAD загоняет в растянутую зону
jk_qwerty вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка при расчете фундаментной плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Теплоизоляция фундаментной плиты Zodchii Основания и фундаменты 14 30.08.2010 07:10
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
геометрчески изменяемая система при расчете фундаментной плиты в лире Datche Лира / Лира-САПР 4 25.07.2010 13:41
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10