| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Где искать прогиб фермы?
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
||
Просмотров: 12410
|
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2010
Украина
Сообщений: 20
|
В продолжении темы, коллеги!
Я также сейчас считаю стропильную ферму, использую пример №1 из книги Н. Я. Кузина " Проектирование и расчет стальных ферм покрытия промышленных зданий". Так собственно, суть вопроса. Как посчитать прогиб фермы, исходя из эстетико-психологических требований, как того требует ДСТУ Б. В.1.2-3:2006? Перерыл кучу книг, нашел лишь у Н. Я. Кузина формулу на стр. 84, а также формулу Мора.(смотри вложение). Откуда параметры формулы второго абзаца снизу для нормативной и длительной нагрузок? Последний раз редактировалось byman12, 24.03.2013 в 18:01. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2010
Украина
Сообщений: 20
|
Цитата:
Можно ли использовать данную формулу, или все же остановиться на формуле Мора?( тем более она как будто в запас выдает прогиб?) |
|||
![]() |
|
||||
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115
|
Не знаю, откуда взято. Сейчас нужно брать из норм по нагрузкам и воздействиям - нормативные постоянную нагрузку и длительную часть временной (по СНИП - 0.5 от полной снеговой), считать прогиб фермы и сравнивать с предельно-допустимым по СНИП. Или ДБН и ДСТУ для Украины.
Последний раз редактировалось pavber, 24.03.2013 в 19:34. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2010
Украина
Сообщений: 20
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2010
Украина
Сообщений: 20
|
Я только что перечитал два этих документа. Исходя из п.4.17 ДБН В.1.2-2:2006
"Для перевірки граничних станів другої групи використовують основні сполучення, які включають постійні навантаження з експлуатаційними розрахунковими значеннями, а також експлуатаційні розрахункові, циклічні або квазіпостійні значення змінних навантажень", а также из п.4.18 "Мала ймовірність одночасної реалізації розрахункових значень декількох навантажень ураховується множенням розрахункових значень навантажень, що ввійшли у сполучення, на коефіцієнт сполучення . Для основних сполучень, що включають постійні та не менш ніж два змінні навантаження, останні приймаються з коефіцієнтом сполучень psi =0,95 для тривалих навантажень і psi=0,90 для короткочасних навантажень" не прописано КАК рассчитывать прогиб для фермы (например)? Меня смущает то, что Н. Я. Кузин не указывает из какого СНиПа он взял эту злополучную формулу для расчета прогиба по эстетико-психологическим требованиям... |
|||
![]() |
|
||||
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115
|
Расчет прогиба конструкции можно выполнить любым методом строймеханики или программой МКЭ с использованием видов нагрузок предусмотренных ДБН и ДСТУ и сравнить с предельно допустимыми значениями тоже из ДБН.
В ДБН нет формул расчета прогибов для конкретных конструкций. Эстетико-психологические требования влияют только на предельноо допустимое значение прогиба (оно меньше, чем конструктивное) и от формулы расчета не зависит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Цитата:
Никакой "Америки" Кузин не открыл и никакую особую новую формулу не выдумал. Для вычисления прогиба фермы Кузин использовал общепринятый в строительной механике метод нахождения перемещений (метод Мора). С Мором он и не думал спорить. Кузин честно вычислил прогиб фермы от расчетных нагрузок, а затем старательно его уменьшил, введя поправки , т.к. на самом то деле ему требовалось узнать прогиб от меньших значений нагрузок. То что вы называете "формулой Кузина" - это просто поиск понижающего коэффициента для уже найденного ранее значения прогиба от расчетных нагрузок. И не более того. Не нравится? Не понимаете как Кузин это сделал? Тогда выполняйте отдельно еще один расчет фермы на действие уже не расчетных, а более низких - нормативных значений нагрузок. Получайте более низкие значения усилий в элементах фермы и честно (в лоб!) определяйте прогиб по Мору. Кузин просто не стал вот так сильно утруждаться и показал обходной прием решения задачи. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2010
Украина
Сообщений: 20
|
Спасибо за разъяснение.
Я и не думал, что это какая-то особенная формула Кузина. Просто не мог найти в примерах ссылку на нормативный документ, с которого взят этот "понижающий" коэффициент. Вот собственно и вся загвоздка. Вы хотите сказать, что если взять в формуле Мора усилия от нормативных(характеристичных) значений нагрузок при том, что снеговая нагрузка будет учитываться только в разрезе квазипостоянной составляющей, то прогиб будет приблизительно таким же? Попробую два способа (по примеру Кузина, и по ф-ле Мора с нормативной нагрузкой). Результаты можно обсудить. Авось и к истине приближусь. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
byman12, хоть вы и пишете о себе что вы инженер-конструктор, но конструкторы - они разные бывают. Очень похоже что вы не инженер-строитель. И никакой вы нам (строительным конструкторам) не коллега - вы парень "не только не из нашего двора, но даже не с нашей улицы".
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2010
Украина
Сообщений: 20
|
Цитата:
По поводу заявления о том что я не инженер-строитель, так это уже совсем дерзкая предъява. Я по диплому инженер-строитель, работал конструктором. Согласен что опыта маловато, так все мы учимся по жизни. Нельзя так с людьми себя вести оскорбительно. Я к вам не в гости зашел на блины. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Цитата:
Есть вещи, которые профессионал просто обязан знать. В противном случае он таковым не является и его вообще нельзя подпускать к расчетам. Вы не смогли разобраться с примером из учебного пособия, которое предназначено для студентов 4 курса. Ну потребовалось вам рассчитать стропильную ферму. И что? Какого такого опыта вам для этого не хватает? Такой расчет делают все студенты ПГС, выполняя второй курсовой проект по МК. Что вы над книгой Кузина в ступор то впали? Или для вас тот факт, что прогибы определяют от нормативных нагрузок является открытием? Вы чем в вузе то занимались? Такое впечатление, что там вы курсовые сами не делали. И прогиб конструкций не определяли. А теперь задаете вопросы, которые студенты обычно задают своим преподавателям. То что простительно студенту - непростительно дипломированному инженеру. В посте 15 я дал по вашему вопросу такие развернутые разъяснения, т.к. считал что вы вообще не строитель. Профессиональный инженер-строитель таких вопросов не задает и в таких разъяснениях не нуждается. Профессионалу может не хватать опыта, но он не имеет права проявлять малограмотность! Последний раз редактировалось Leonid555, 26.03.2013 в 13:04. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2010
Украина
Сообщений: 20
|
В том то и дело, что занимались. Просто подготовка слабенькая очень была. Курс МК вообще мимо прошел. А как пришлось реальный расчет делать, так и посыпались вопросы. Курсовые то мы делали, но никто не объяснял суть, было просто передирание из методички с подстановкой своего варианта задания. Сейчас расхлебывать приходится за тот низкий уровень профессиональной подготовки, который я вынес с ВУЗа.
Насчет прогиба, опять же, к нашим баранам, так я уточнение хотел получить, с какого документа взято значение (qн+0,3рs)/qн+рs при расчете прогиба. (см. вложение в посте 5). В ДБН-е по нагрузкам просто не нашел, вот собственно и все. А о влиянии в расчете прогиба по Мору компоненты от перемножения расчетных значений усилий на единичные приблизительно на 98% ( не включая влияния на прогиб поперечных сил и момента), я знал еще с 3 курса строительной механики. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
прогиб фермы | vyacheslav | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.12.2010 22:28 |
Усиление деревянной фермы | vdu1 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 04.05.2010 15:29 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
Закрепление пространстенной фермы | NDee | Расчетные программы | 4 | 08.04.2010 08:39 |
прогиб фермы | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.11.2009 17:04 |