Проверка балки прямоугольного сечения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка балки прямоугольного сечения

Проверка балки прямоугольного сечения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2011, 10:16 1 | #1
Проверка балки прямоугольного сечения
k.serg.n
 
Минск
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 23

Помогите проверить балку на изгиб, в сечении прямоугольная труба, примерную схему я набросал. Балка жестко приварена на всех опорах. Если не хватает каких-либо данных - пишите дополню

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 485
Размер:	26.7 Кб
ID:	57973  

Просмотров: 9800
 
Непрочитано 20.04.2011, 10:29
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


13т - это нагрузка на м.п.?
Не выдержит ваша балка данной нагрузки.
Как минимум сечение должно быть- двутавр 45Б-50Б в первом приближении
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 10:32
#3
k.serg.n


 
Регистрация: 20.04.2011
Минск
Сообщений: 23


это масса всего груза, распределенного по всей длине балки
k.serg.n вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 10:36
1 | #4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Т.е. 13/9=1,44т/м.п.?
Принял сталь С235
Ну в таком случае проходит.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 10:43
1 | #5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от k.serg.n Посмотреть сообщение
Помогите проверить балку на изгиб
Выдержит. Запас прочности 10% (Сталь С245, профиль по ГОСТ 30245-2003).
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 10:47
1 | #6
specter85

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.04.2009
Украина
Сообщений: 28


Если рассматривать сечение как гнутьій швеллер 200х80х6 с 0,72т/м сечение не проходит по скаду по устойчивости плоской формьі изгиба, если балка не раскреплена из плоскости изгиба. Не знаю правильно так считать?
specter85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 10:48
#7
k.serg.n


 
Регистрация: 20.04.2011
Минск
Сообщений: 23


А может кто-нибудь приложить расчеты, и кто что может сказать про калькулятор Чайкина
k.serg.n вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 10:56
1 | #8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от k.serg.n Посмотреть сообщение
А может кто-нибудь приложить расчеты
Могем. (Общая устойчивость не проверялась, ширина опор принята 100 мм)
Вложения
Тип файла: zip расчеты.zip (16.4 Кб, 256 просмотров)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 11:03
#9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Могем.
Нитонисе это что-за програмка?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 11:05
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Нитонисе это что-за програмка?
Это две программки:
Расчет балки
Проверка местной устойчивости
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 11:10
#11
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


А как такие каланчи проверяются на общую устойчивость?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 11:12
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А как такие каланчи проверяются на общую устойчивость?
Таких формул не знаем) Во всяком случае в нормах их нет.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 11:12
#13
k.serg.n


 
Регистрация: 20.04.2011
Минск
Сообщений: 23


еще один вопросик. Каким минимальным типоразмером сечения можно заложить балку для участка 4 м (не ошибся)
k.serg.n вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 11:15
#14
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от k.serg.n Посмотреть сообщение
Каким минимальным типоразмером сечения можно заложить балку
Вам для сопромата или для МК (или реального проектирования)?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе
Таких формул не знаем)
Вот и я о том же... В СНиПе их нет... Может, в актуализированном есть?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 11:15
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от k.serg.n Посмотреть сообщение
еще один вопросик. Каким минимальным типоразмером сечения можно заложить балку
Я думаю это и есть минимальный. Запас-то небольшой - 10%. Или вы хотиите с нулевым запасом?

Цитата:
балку для участка 4 м (не ошибся)
То есть балка разрезная? Тогда расчет будет другой.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 11:17
#16
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Или вы хотиите с нулевым запасом?
Или даже с перераспределением моментов?
Цитата:
То есть балка разрезная? Тогда расчет будет другой.
Да. И никаких перераспределений.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 11:18
#17
k.serg.n


 
Регистрация: 20.04.2011
Минск
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Вам для сопромата или для МК (или реального проектирования)?
это для реального проектирования, вот такой вот штуки, выбираем трубу для рамы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 204
Размер:	31.2 Кб
ID:	57977  
k.serg.n вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 11:23
#18
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от k.serg.n Посмотреть сообщение
выбираем трубу для рамы
Ого!!!
Во-первых: а где тут 5 метров и 4 метра?
Во-вторых: очень похоже на полуприцеп к тягачу. Тогда тут ещё надо коэффициент динамичности вводить!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 11:26
#19
k.serg.n


 
Регистрация: 20.04.2011
Минск
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Ого!!!
Во-первых: а где тут 5 метров и 4 метра?
Во-вторых: очень похоже на полуприцеп к тягачу. Тогда тут ещё надо коэффициент динамичности вводить!
я примерно написал, не думал, что вы так быстро откликнитесь, пока сходил в библиотеку поднял литературу по расчетам (последний раз считал лет 6 назад) глядишь и вы подтянулись. Схему набросал только сейчас. Не исключено, что будет и 5 м, проект только готовится, все цифры примерные от зарубежных аналогов. Сейчас буду пробовать рассчитывать сам.... если кого-то излишне напряг извинитеБуду рад еще любой помощи
P.S. Чем будет отличаться расчет, от той схемы, что я привел раньше, только коэф. динамичности?
k.serg.n вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 11:32
#20
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от k.serg.n Посмотреть сообщение
если кого-то излишне напряг
Да не, всё нормально!
Так это что, и правда полуприцеп? Тогда это не к нам... Хотя и мы можем сообразить, но какой там коэффициент динамичности? Давайте, выкладывайте! А то я по наивности подумал, что балка неразрезная, нагрузка статическая, так собрался уж и с "перетеканием" моментов считать. А у Вас тут, оказывается, и нагрузка может быть динамическая, и балка может быть разрезная... А ну колитесь!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка балки прямоугольного сечения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров? Sid Barret Металлические конструкции 40 20.04.2021 17:16
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения Дмитрий Ильвес Конструкции зданий и сооружений 12 10.02.2012 10:07
Колонны прямоугольного сечения в МикроФе Рин Расчетные программы 5 18.07.2008 09:28
Проверка балки с технологическими отверстиями в скаде? X-DeViL Технология и организация строительства 6 28.02.2005 10:05